窑尾顶板模板支撑施工方案
一、工程概况: 二、工程特点:
基础为独立基础,地梁底标高为 -1.6 米、顶标高 -0.05 米,一层楼板顶标高 7.8 米。 脚手架搭设起点为 -4 米。
三、施工措施:
1、 采用①48*3.5的脚手架钢管搭设的立杆间距为
1200mm落地式满堂红脚手架,步 距
1500mm,加设垂直、水平剪刀撑,800*1600mm的主框架梁底加两根承重管, 平行梁跨度方向立杆间距为 600mm。150mm厚的楼板采用1200*1200的立杆步距 为 1500mm 的脚手架支撑。见计算书部分。
2、模板利用 1200*2400*15mm 的漆面竹夹板配合木方、脚手钢管和对拉螺杆加固; 底模板在
脚手架最上一层水平管上面加 100*50*3500mm 的木方四根垂直梁截面 方向,木方上满铺 15mm 厚的漆面竹夹板作梁底模板。侧模板设置对拉螺栓结合 外围挑檐支撑脚手架和走道脚手架加设水平支撑钢管进行加固找正。
四、质量要求:
1、 脚手架施工质量,竖向管垂直偏差不大于 3%,不允许搭接,必须利用一字扣件采 取对接。水平管搭接茬要错开,应采用对接连接,若采用搭接时搭接长度不小于 1 米,且不少于两个扣件。要按要求设置通道、平台、剪刀撑、防滑卡、 底座。
2、 模板安装质量, 地上部分为清水混凝土结构, 模板接缝不大于 1mm ,模板表面要光 滑、
平整、容易脱离。
3、 混凝土施工质量。表面光滑平整,不允许有蜂窝、露筋、孔洞等缺陷。 五、安全要求:
1、 脚手架施工安全,脚手架基底土碾压密实、平整,满铺
200*3600*40mm 的木板,
每一根脚手管下端都要加垫板。设置专用人行通道,脚手架作业人员穿戴安全带。 搭设完成经检查合格后使用。拆除时下方要用警示带维护严禁人员进入,严禁空中 抛落。
2、 模板施工安全,支撑点要牢固可靠,支撑强度和数量要满足要求,作业人员要穿戴 防护鞋、
安全帽。浇注混凝土时要有专人看护模板,发现变形松动立即修复。拆除 时下方要用警示带维护严禁人员进入,严禁大面积拆落,严禁空中抛落。
3、 混凝土施工安全,使用振动设备必须安全可靠无漏电,作业人员要穿戴防护鞋、安 全帽。操
作人员要有通道和操作平台,不允许站在脚手管或模板上工作。
1
米,且不少于两个扣件。剪刀撑钢管不允许对接连接,必须采用搭接连接,搭接长 度不小于
梁模板扣件钢管高支撑架计算书
计算依据 1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》( JGJ130-2001 )。
计算依据 2《施工技术》 2002.3. 《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 ( 杜荣军 )。 模板支架搭设高度为 11.8 米,
基本尺寸为:梁截面 B x D=800mrK 1600mm梁支撑立杆的纵距 (跨度方向)1=0.60 米, 立杆
的步距 h=1.50 米,
梁底增加2道承重立杆
18010
0 : 0 Q h丨 467
ol 267 k b 图1梁模板支撑架立面简图
计算中考虑梁两侧部分楼板混凝土荷载以集中力方式向下传递。 集中力大小为 F = 1.20 X 25.000 X 0.200 X 0.500 X 0.600=1.800kN
采用的钢管类型为'''48 X 2.8。
、模板面板计算
面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。模板面板的按照多跨连续梁计算。
作用荷载包括梁与模板自重荷载,施工活荷载等。 1.
荷载的计算:
⑴
q
钢筋混凝土梁自重(kN/m):
1 = 25.000
X 1.600 X 0.600=24.000kN/m
⑵
q
模板的自重线荷载(kN/m):
2 = 0.500
X 0.600 X (2 X 1.600+0.800)/0.800=1.500kN/m
(kN):
(3) 活荷载为施工荷载标准值与振捣混凝土时产生的荷载 经计算得到,活荷载标准值
P1 = (1.000+2.000) X 0.800 X 0.600=1.440kN
均布荷载q = 1.20
X 24.000+1.20 X 1.500=30.600kN/m X 1.440=2.016kN
集中荷载P = 1.4
面板的截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为: 本算例中,截面惯性矩I和截面抵抗矩V分别为
W = 60.00
I = 60.00
X 1.80 X 1.80/6 = 32.40cm 3; X 1.80 X 1.80 X 1.80/12 = 29.16cm
2.02kN 30.60kN/m
li 电 1 * ! k 4
;
f A r n 、 1 | ____ 267
” 267 } r d 267 | 计算简图
弯矩图(kN.m) 5.09
5.05