目 录
一、编制依据 ................................................................................................................................................................................................................. 3
1.1、编制依据 ................................................................................................................................................................................................. 3 1.2、设计交底及有关图纸答疑文件 ...................................................................................................................... 3
二、工程概况 ................................................................................................................................................................................................................. 3
2.1、设计概况 ................................................................................................................................................................................................. 3 2.2、防水要求 ................................................................................................................................................................................................. 4
三、施工部署 ................................................................................................................................................................................................................. 5
3.1、施工工期安排 ................................................................................................................................................................................ 5 3.2、施工组织安排 ................................................................................................................................................................................ 5
四、施工准备 ................................................................................................................................................................................................................. 6
4.1、材料及试验准备 ........................................................................................................................................................................ 6 4.2、机具准备 ................................................................................................................................................................................................. 6
五、主要施工方法 ................................................................................................................................................................................................. 7
5.1、工艺流程 ................................................................................................................................................................................................. 7 5.2、防水施工要求 ................................................................................................................................................................................ 8 5.3、底板防水施工 ................................................................................................................................................................................ 9 5.4、侧墙及顶板防水施工 .................................................................................................................................................. 15 5.5、穿墙套管防水 ........................................................................................................................................................................... 19 5.6、结构自防水 ................................................................................................................................................................................... 19 5.7、施工缝防水 ................................................................................................................................................................................... 20
-`
5.8、止水对拉杆防水 ................................................................................................................................................................... 21
六、质量控制措施 ............................................................................................................................................................................................ 22
6.1、主控项目 ............................................................................................................................................................................................ 22
6.2、一般项目 ............................................................................................................................................................................................ 23
6.3、卷材施工注意事项 .......................................................................................................................................................... 23
6.4、常见问题处理措施 .......................................................................................................................................................... 24
6.5、地下工程防水标准 .......................................................................................................................................................... 25
七、成品保护 ............................................................................................................................................................................................................ 25
八、安全环保措施 ............................................................................................................................................................................................ 26
8.1、安全措施 ............................................................................................................................................................................................ 26
8.2、环保措施 ............................................................................................................................................................................................ 26
九、效益分析 ............................................................................................................................................................................................................ 27
-`
一、编制依据
1.1、编制依据
序号
资料名称
广华新城项目市政工程施工组织设计
北京市朝阳区广华新城居住区市政工程施工图纸
编号
1
2
GB50204-2002
《混凝土结构工程施工质量验收规范》
3 4 5 6
(2010 版)
《地下工程防水技术规范》 《城市综合管廊工程技术规范》 《地下防水工程质量验收规范》
GB50108-2008 GB50838-2012 GB50208-2011
规范规程
1.2、设计交底及有关图纸答疑文件
二、工程概况
2.1、设计概况
本工程为北京市朝阳区广华新城居住区市政综合管沟工程, 管沟采用现浇钢筋混凝土闭合框架结构, 管沟沿道路敷设, 根据规划需要设置单舱、双舱断面,管沟沿线设通风井、 投料口、配电室、节点井,端头井。
-`
2.2、防水要求
2.2.1 结构自防水
混凝土:主体采用 C35,P8;
2.2.2 建筑防水
本工程防水等级为二级, 主体结构,采用外包自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材防水(单层 3mm 厚);施工缝及变形缝处予以加强;变形缝处加设橡胶止水带;穿墙管道顶留洞、模板穿墙螺栓、转角、坑
槽等地下工程防水薄弱处均按照《地下工程防水技术规范》
GB50108-2008 有关规定执行。
2.2.3 防水体系
序号
设防部位 设防体系
设防做法
铺设自粘聚合物改性沥青
1
管沟底板 设置防水措施
聚酯胎卷材防水, 3mm 厚
卷材防水
管沟底板导墙
设置防水措施施工缝
2
设置钢板止水带
双组份聚硫密封膏、聚乙烯
3
管沟变形缝
设置防水措施
塑料泡沫板、橡胶止水带、
遇水膨胀橡胶条、铺设
4
侧墙及顶板
设置防水措施
自粘聚合物改性沥青聚酯胎卷材防水, 3mm 厚
-`
卷材防水
设置防水措施 设置防水措施
刚性防水穿墙套管 采用止水对拉螺杆
5
墙体穿墙套管 管沟模板工程
6
三、施工部署
3.1、施工工期安排
前程南路: 2013 年 11 月 10 日~2014 年 2 月 10 日
前程路: 2014 年 5 月 1 日~2014 年 8 月 1 日
锦绣西路: 2013 年 3 月 10 日~2014 年 6 月 10 日
锦绣东路: 2013 年 4 月 15 日~2014 年 7 月 15 日
3.2、施工组织安排
3.2.1 项目部设置防水施工领导小组
组长:霍立新
负责防水施工整体协调工作
编制防水施工专项方案并进行方案交底
组员:金朋飞
张同昆 编制防水施工技术交底并对工长及施工队进行交底 李冬冬 负责防水施工过程中质量控制及验收
李人可 负责防水材料试验验收及见证取样等工作
张奇峰 负责整个防水工程施工工作
赵松
负责防水材料的采购进场工作
防水施工队伍:负责落实施工方案、技术交底的内容,并对施工质量 负责
-`
队长:负责施工现场劳动力的组织、安排以及周转料的进场、协调防水施工人员: 30 人
四、施工准备
4.1、材料及试验准备
名称
检测频率 同一生产厂 的同一类型,
工程总量
检测方法
检测项目
随机抽 5 卷进行尺
自粘聚合物
厚度、耐热
同一规格的
改性沥青聚
产品 10,000
酯胎卷材防 水(单层 3mm 厚)
2
寸和外观质量检 验。在尺寸、外观
69314 m2
性、不透水
性、伸长
m 为一检验 批,不足
质量检验合格的卷
率、拉力、
材中任取一卷进行
低温柔性
10,000 m 2 按
2
材料性能试验
10,000 m计。
4.2、机具准备
序号
1 2 3 4
名称 吸尘器 扫帚 铁锹 小平铲
规格 数量 4 台
用途 清理垫层 清理垫层 清理垫层 清理垫层
普通 10把 10 把
小型 10 把
-`
5 6
滚动刷 铁桶
Φ60×300mm
20L
10 把 个 10
10 个
个 10 10 把 5 把 8 个 1kg 1Kg 3 盒
涂刷垫层处理剂 装垫层处理剂
7 8
压子 胶压辊 剪刀 皮卷尺 钢卷尺 小线绳 彩色粉 粉笔
小型
Φ ×
40 50mm
普通 30m 2m
压实卷材接缝
压实卷材
9 10 11 12 13
剪裁卷材 度量尺寸 度量尺寸 弹基准线 弹基准线
标记
14
五、主要施工方法
5.1、工艺流程
底板防水施工: 施工垫层→导墙砌筑、抹灰→垫层表面清理、修补→涂刷配套的基层处理剂→铺贴卷材加强层→定位、 弹基准线→铺贴自粘式防水板→辊压、 排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。
侧墙及顶板: 管沟墙面清理→基层处理剂→定位、 弹基准线→铺贴自粘式防水板→辊压、 排气→收头处理及搭接→组织验收→保护层施工。
-`
5.2、防水施工要求
5.2.1 施工时气温营造 5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境
中施工。施工现场应有良好的通风条件。
5.2.2 防水层施工前必须将表面层上的尘土、 砂砾、碎石、杂物、
油污和砂浆突起物清除干净。
5.2.3 防水基层必须平整牢固,不得有突出的尖角,凹坑和表面
50mm的圆
起砂现象,表面应清洁干燥,转角处应根据要求做半径为
弧角。
5.2.4 卷材总体铺贴顺序为 : 先高,后低,同等高度,先远后近 ;
同一立面,从高向低处开始铺贴。
5.2.5 打底涂:基层表面清理干净验收合格后,将专用基层处理
剂均匀涂刷在基层表面, 涂刷时按一个方向进行, 厚薄均匀,不漏底、
不堆积,晾放至指触不粘。
5.2.6 搭接要求:相邻卷材的短边搭接不小于
8cm,长边搭接不小
于8cm。如图示
-`
5.2.7 接头位置:相邻两边的短边接缝应相互错开
500mm以上。
5.3、底板防水施工
5.3.1 垫层施工:
垫层厚 100mm,采用 C15混凝土浇筑,随浇随抹平、压光,达到
防水基层要求,浇筑完成的混凝土及时进行养护。
养护应该按照以下要求进行: (1) 混凝土在浇筑后的 12 小时内加
以覆盖和洒水,覆盖时不得损伤或污染混凝土表面。
(2) 混凝土养护
时间不得少于 7 天。 (3) 洒水的次数要保持混凝土表面经常处于湿润 状态。 (4) 当气温低于 5℃时,要采取保温措施,不得对混凝土洒水
养护。
-`
5.3.2 防水保护墙砌筑:
基础底板结构外侧用 M5砂浆砌筑 120mm厚永久性保护墙,最后
一皮砖上表面距离底板顶面
50cm,卷材铺完后,再在卷材上砌筑两
皮砖,砌筑做到灰缝饱满。待外墙立面卷材施工时将这两皮砖拆掉。
砌筑完毕后,在保护墙内抹 20mm厚 1:2.5 水泥砂浆找平层。阴阳角
抹成圆弧, R=50(可用 PVC管抹)。
底板外墙交角防水构造
保护墙上口内、外边修成半径
50mm的圆弧,以避免卷材在保护
墙上口因弯折或挤压破损。
5.3.3 基层清理:将基层表面的垃圾、尘土等清除干净。报监理
验收合格后,进行下一道工序。
涂刷基层处理剂:防水卷材施工前,基面要保持干净、干燥
( 含
水率不大于 9%, 检测办法为:剪一块
1000mm×1000mm的卷材平铺
-`
于基层表面压紧并保持 2 小时,揭开卷材后基层面如有明显的水珠,
则表明含水率过大, 不宜施工 , 如仅有潮气则可满足施工条件 ) ,然后
涂刷基层处理剂; 当基面潮湿时, 应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面
隔离剂。基层处理剂的配置应与施工应符合要求:
1 )基层处理剂应与卷材及其粘接材料的材性相容
2)基层处理剂喷涂或涂刷均匀一致,不应露底,表面干燥后方
可铺贴卷材。
5.3.4
铺贴附加层:阴阳角部位加铺一层同质卷材附加层,将卷
材裁成相应的形状进行满贴, 宽度 50cm,。附加层施工必须粘贴牢固,
施工要细心。项目质检员对此部位专门做隐蔽工程检查。
细部做法见
下图
-`
集水坑部位卷材附加层
5.3.5 底板卷材铺设
-`
确定铺贴方向、弹基准线:基层处理剂涂刷完后,表面干燥后,
在上面进行弹线。 按照卷材铺贴的一般原则 : 弹线由排水较集中的部
位开始,遵照由低到高、先平面后立面的顺序弹基准线。同时,根据
选用卷材幅宽及长边搭接长度要求,确定弹线间距。
5.3.6 做样板段:在大面积铺贴施工前,施工队要按照技术要求及细
部做法做 100M2样板,经项目部质检人员及监理工程师验收合格后,
进行大面积施工。
5.3.7 底板大面积铺贴卷材:
1) 铺贴方向:东西方向。
2) 铺贴顺序:由集水坑开始,向各方向顺序铺贴。
3) 卷材铺帖时要减少阴阳角和大面积的接头,卷材根据墙面尺寸配
制,从边沿开始,弹出标准线。
4) 弹线、试铺:在底涂上按实际搭接面积弹出粘贴控制线,严格按 粘贴控制线试铺及实际粘铺卷材,以确保卷材搭接宽度在
8cm 以上
(卷材上有标志)。根据现场特点,确定弹线密度,以便确保卷材粘
贴顺直,不会因累积误差而出现粘贴歪斜的现象。 卷材应先试铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际粘铺。
5) 底板卷材采用滚铺法施工:
掀剥隔离纸与铺贴卷材同时进行。 施工时不打开整卷卷材, 用一根钢管插入成筒卷材中心的纸芯筒, 然后由两人各持钢管一端抬至待铺位置的起始端,并将卷材向前展出约 500mm,由另一人掀剥此部分卷材的隔离纸, 并将其卷到已用过的包装纸芯筒上。 将已剥去隔离纸
-`
的卷材对准已弹好的基线轻轻摆铺, 再加以压实。起始端铺贴完成后,一人缓缓掀剥隔防纸卷入上述纸芯筒上, 并向前移动,抬着卷材的两人同时沿基准线向前滚铺卷材。注意抬卷材两人的移动速度要相同、协调。滚铺时不能太松弛;铺完一幅卷材后,用长柄滚刷,由起端开始,彻底排除卷材下面的空气, 然后再用大压辊或手持式轻便振动器将卷材压实,粘贴牢固。
6)底板及底板变形缝卷材施工图
底板防水构造
-`
底板变形缝防水构造
5.4、侧墙及顶板防水施工
5.4.1 墙体立面的铺贴:由于自粘型卷材与基层的粘结力相对较低, 在立面上,卷材容易产生下滑现象,因此在立面上粘贴施工时,宜用
手持式汽油喷灯将卷材底面的胶粘剂适当加热后再进行粘贴、 排气或
辊压。
5.4.2 大面积卷材排气、压实后,再用手持小压辊对搭接部位进行碾
压,从搭接内边缘向外进行滚压,排出空气,粘贴牢固。
卷材粘贴后,应采取措施临时遮盖,减少卷材直接暴露而受损
-`
伤的机会。将揭下来的有机硅隔离纸反铺在卷材上, 此保护纸也可作为防水层与保护层之间的隔离层而继续保留。
粘贴后,受阳光曝晒,可能会出现轻微表面皱褶、鼓泡,这是正常现象,不会影响其防水性能,并且一经隐蔽即会消失。
防水层应尽快隐蔽,不宜长时间曝晒。要尽快施工防水保护层。
5.4.3 侧墙及顶板卷材防水图
侧墙施工缝防水构造图
外墙板防水构造
顶板防水构造
-`
-`
顶板变形缝防水构造
顶板外墙交角防水构造
-`
5.5、穿墙套管防水
穿墙套管采用刚性防水套管,见下图
卷材加强层
套管具体施工要求见:《市政给水管道工程及附属设施》 07MS101-5-15
5.6、结构自防水
混凝土:主体采用 C35,P8,抗冻等级 F150;垫层为 C15,二次浇筑为 C20。
材料的一般要求:混凝土中骨料为非碱活性骨料,最大水胶比
0.5 ,最大氯离子含量为
0.06%。混凝土内应掺加微膨胀型防水剂,
所用产品应按照《混凝土外加剂应用技术规范》 (GB50119-2003)要
求选用,混凝土膨胀率不小于 1.5 ×10-4 ,限制干缩率不大于 3×10-4 。
-`
掺加量应在确定供应商后,根据产品性能经试配后确定。
5.7、施工缝防水
(1)侧壁水平施工缝应留在高出底板顶面
500mm 的位置,施工缝
应按照《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)图 4.1.25-1 执行。
(2) 按照设计要求,施工缝防水安装钢板止水带,钢板止水带安装完毕后,为防止混凝土振捣时钢板在板墙中内外晃动, 还应在适当位置用短钢筋 ( 尽量采用钢筋下脚料 ) 与墙主筋焊接,其间距为 500mm,且高低交替布置, 以防止钢板止水带向一侧倾斜, 保证钢板止水带高度上下
各一半。
(3) 钢板止水带宽 300mm,厚 3mm。
钢板止水带,迎水面朝外
3mm 厚
侧墙水平施工缝
侧墙和底板一起浇筑段
卷材附加层
m
-`
5.8、止水对拉杆防水
墙体对拉杆采用止水对拉杆, 中间设置止水钢板, 墙体两端设置
连接锥体,浇筑完墙体混凝土,拆除模板后,将锥体拆除,将孔用水
泥砂浆进行封堵。
-`
止水对拉杆要求
六、质量控制措施
6.1、主控项目
( 1)卷材防水层所用卷材及主要配套材料必须符合设计要求。
检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和现场抽样试验报告。
( 2)卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
-`
6.2、一般项目
( 1)卷材防水层的基层应牢固,基面应洁净、平整,不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,基层阴阳角处应做成圆弧形。 检验方法:观
察检查和检查隐蔽工程验收记录。
( 2)卷材防水层的搭接缝应粘 ( 焊) 结牢固,密封严密,不得有
皱折、翘边和鼓泡等缺陷。检验方法:观察检查。
( 3)侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固, 结合紧密、
厚度均匀一致。检验方法:观察检查。
( 4)卷材搭接宽度不允许低于规范要求搭接宽度。检验方法:观察和尺量检查。
6.3、卷材施工注意事项
自粘橡胶沥青防水卷材的特点是与基层全粘结, 即使有局部破坏,也不会窜水,所以保证全粘结质量很重要。 由于卷材的特点是自粘结,操作时易出现“超前”粘结现象,即当卷材隔离纸揭开放在基面上就
已粘结,往往会出现铺展不平,有鼓泡等现象。为此提出以下事项须特别注意:
( 1)粘铺卷材时,应随时注意与基准线对齐,以免出现偏差难以纠正。卷材粘贴时,卷材不得用力拉伸。粘贴后,随即用压辊从卷材中部向两侧滚压,排出空气,使卷材牢固粘贴在基层上。卷材背面搭接部位的隔离纸不要过早揭掉, 以免污染粘结层或误粘。 应在后幅卷材粘贴之前揭掉。
-`
( 2)基层一定要清理干净,如有基面不牢固部位,会造成卷材连基层表面附着物拉起的现象,故要求基层一定要牢固、干净。
6.4、常见问题处理措施
( 1)气泡、空鼓:
由于基层潮湿、找平层未干,含水率过大,使涂膜空鼓,形成 鼓泡。处理方法:先将起鼓部分全部割去,露出基层,排出潮气,待基层干燥后,再依照防水层的施工方法修补。
(2)翘边:
防水层的端部或收头处出现同基层剥离翘边的现象, 主要是因为基层未处理好,不清洁或不干燥,收头时密封处理不好。施工时要仔细,细部施工时要注意做好排水,防止带水施工,下雨天不得施工,基层要保持干燥;对产生翘边的防水层, 应先将剥离翘边的部分割去,将基层打扫干净,再根据基层材质选择与其粘结力强的底层涂料涂刮基层,然后做好防水层。
( 3)破损:
防水层施工后、固化前,未注意保护,被其他工序施工碰坏、划 伤。对于破损严重者,应将破损部分割去 ( 稍大一些 ) ,露出基层并清理干净,再按照施工要求、顺序,分层补做防水层。(4)卷材搭接不良:
接头搭接形式以及长边、 短边的搭接宽度偏小, 接头处的粘结不密实,接茬损坏、空鼓;施工操作中要按程序弹标准线,使与卷材规
-`
格相符,操作中齐线铺贴, 使卷材搭接长边不小于
80mm,短边不小于
80mm。
( 5)管根处粘贴不良:
清理不干净、裁剪卷材与根部形状不符、 压边不实造成粘贴不良; 施工时清理要彻底干净,注意操作,要将卷材压实,不得有张嘴、翘边、折皱等现象。
6.5、地下工程防水标准
本工程防水标准为二级,要求的防水标准为: (1)不允许漏水,结构表面可有少量湿渍;(2)湿渍总面积不应大于总防水面积的 2‰;
2
任意 100m 防水面积上的湿渍不超过 3处,单个湿渍的最大面积不大于
0.2m2。
本工法执行的有关标准和规范:《地下防水工程质量验收规范》
( GB50208-2011)、《地下工程防水技术规范》( GB50108-2008)。七、成品保护
7.1 卷材防水层铺贴完毕后,要及时做好保护层,防止结构施工
碰损防水层;立面防水层施工完后,及时砌好防护墙。
7.2 卷材平面防水层施工,不得在防水层上放置材料及作为施工
运输车道。
7.3 在浇筑细石混凝土保护层以前的整个施工过程中,不允许穿
带钉子鞋的人员进入施工现场,以免损坏防水层。
-`
7.4 浇筑细石混凝土保护层时,砼运输用泵送,施工时不得用铁
锹,砼铺摊用木耙子。
7.5 垫层施工若需要用手推车运输砼,则手推车支脚必须用编制带或卷材包裹,防止损坏防水层。若发现防水层遭损坏,必须及时修复后,方可浇注保护层。
八、安全环保措施
8.1、安全措施
8.1.1 施工现场严禁烟火,且必须备有消防器材。
8.1.2 操作人员必须持证上岗,操作人员进场后,作业前统一进行安全教育,提高施工队管理人员和工人的安全意识。 操作人员要戴安全帽、穿工作服、工作鞋进入施工场地。
8.1.3 产品保存时要密封、防潮。存放时应保持通风、干澡、防止日光照射,并远离热源火源,存放最佳温度为 10-30 ℃。
8.2、环保措施
自粘式防水卷材不含溶剂, 无毒、无异味,原材料达到国家相关标准,
不会对地下水造成污染,完全符合环保要求。
8.2.1 防水材料以及防水施工所用的汽油等易燃、易爆品必须设
专门的库房保管库房内严禁人员住宿, 库房应远离生活区, 要求室内
温度不宜过高,通风良好, 悬挂“严禁烟火”的警示牌,并配备足够
数量的灭火器等消防设备。
-`
8.2.2 搬运防水材料要轻拿轻放,严禁扔放,避免摔坏包装罐体
造成泄露。
8.2.3 防水材料堆放时要求码放整齐,按类堆放。
8.2.4 防水操作人员进场严禁携带火种,严禁在施工现场吸烟或
进行其他明火作业。
8.2.5 防水施工过程中的废弃物严禁随意丢弃,必须统一交到垃
圾站进行处理。
九、效益分析