一、设备及管道绝热结构组成调整1.绝热及绝热材料 (1) 绝热:减少设备、管道及其附件向周围环境散热, 在其外表面采取的增设绝热层的措施。按热流方向分为保温、保冷。 (2) 绝热材料:用于减少热传递的一种功能材料,其 绝热性能决定于化学成分和(或)物理结构。 2.绝热结构的组成 (1) 保温结构:由保温层和保护层组成。 (2) 保冷结构:由保冷层、防潮层和保护层组成。 P142 一、设备及管道绝热结构组成调整 3.常用的绝热材料及其制品 (1)保温材料:硅酸钙制品、复合硅酸盐制品、岩棉制品、矿渣棉制品、玻璃棉制品、硅酸铝棉及其制品、 P153 硅酸镁纤维毯。 (2)保冷材料:柔性泡沫橡塑制品、硬质聚氨酯泡沫 塑料制品、泡沫玻璃制品、聚异氧脈酸酯等。 新增部分内容 2.应具备的条件 (3)对需要绝热的设侪、管道及其附件必须检查、评定,确认合格后才能进行保温施工 4.绝热材料(新增) 当需要修改设计、材料代用或采用新材料时,必须经原P144 一、施工准备和要求调整 P155 P168 P179 2.(3)修改 通风与空调分部工程划分的表格有 修改 设计单位同意 (3)水平或垂直敷设的母线槽,每节不得少于一个支架, 其间距应符合产品技术文件的耍求,距拐弯 0.4? 0.6m处应设置支架,固定点位置不应设置在母线槽的连接处或分P179 接单元处。 P190 新增:蓄能系统、压缩式制冷(热)设备系统、太阳 P181 (一)1.增加(6)、(7) 能供暖空调系统、设备自控系统 (6)金属风管的加固。对于满足下列条件的金属风管 应采取加固措施: 1) 直咬缝圆形风管直径大于等于 800mm,且管段长度 大于 1250mm 或总表面积大于 4m2;用于高压系统的螺旋风管直径大于 2000mm。 2) 矩形风管边长大于 630mm 或矩形保温风管边长大于 800mm,管段长度大于 1250mm;或低压风管单边平面 面积大于 1.2m2,中、高压风管大于l.Om2。 P192 (7)矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少 风管局部阻力和噪声。 P182 5.增加(2) P193 (2)复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料,内层 的绝热材料应采用不燃或难燃且对人体无害的材料。 P183 P185 (三)1.(1)修改 增加了(四) P194 P197 风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风 管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。 风管制作安装的检验与试验 1.风管批量制作前,对风管制作工艺进行检测或检验时,应进行风管强度与严密性试验。如试验压力,(低压风管为1.5倍的工作压力;中压风管为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa;高压风管为1.2倍的工作压力。排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定。 2.风管系统安装完成后,应对安装后的主,干风管分段进行严密性试验。严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序。 P186 (二)1.(1)修改;增加(4) P198 1.阀门的安装 (1)阀门安装前应进行外观检查,工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且试验合格。 (4)电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启 与关闭。 P187 P187 (三)删除 3.风机盘管水压试验 3.增加(1) P198 P199 (1)水泵减振板可采用型钢制作或采用钢筋混凝土浇 筑。 (1) 机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min,不渗漏为合格。 (2) 机组应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与 P188 5.修改 P199 坡度应正确。 (3)风机盘管机组与管道的连接,应采用耐压值大于 或等于 1.5 倍工作压力的金属或非金属柔性连接,连 接应牢固。 (4)风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口,必须装设防护罩、防护网或釆取其他安全防护措施。 (2)支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致, 明装部分最后一遍色漆宜在安装完毕后进行。 P188 6.增加(4) P200 四 1.增加(2) 2.增加(1)(2) P188 2.风管及管道绝热施工要求 (1) 风管和管道的绝热层、绝热防潮层和保护层, 应采用不燃或难燃材料,材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。 (2) 风管、部件及空调设备绝热工程施工应在风管系 统严密性试验合格后进行。空调水系统和制冷系统管道的绝热施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进P200 行。 试运行要求整合新增 (2)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试 1)应在设备单机试运转合格后进行。 源的连续试运行应不少于8h。联合试运行及调试不在制冷期或供暖期时,仅做不带冷(热)源的试运行及调试, 并在第一个制冷期或供暖期内补做。 (3)系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容 1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。 2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡) 3)空调水系统的测定和调整。 4)室内空气参数的测定和调整。 5)防排烟系统测定和调整。防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消防的规定。 七、2.修改较大 P190 -191 P202 2)通风系统的连续试运行应不少于2h,空调系统带冷(热)-203 P191 P193 一、2.修改 增加 5. P204 P206 2.洁净度等级给出规定粒径粒子的最大允许浓度,用 每立方米空气中的规定粒径粒子允许的最大数量表示。 5.净化空调工程调试包括:单机试运转,联合试运转; 系统的调试,其检测结果应全部符合设计要求。 (1) 曳引式电梯施工程序 P207 四、1.修改 施工准备→设备开箱检查→井道照明及电气安装→ 井道测量放线→导轨安装→曳引机安装→限速器安 装→ 机房电气装置安装—轿厢、安全钳及导靴安装→ 轿厢电气安 装→缓冲器安装→对重安装→曳引钢丝 绳、悬挂装置及补偿装置安装→开门机、轿门和层门安装→层站电气安装→P219 调试→检验及试验→验收。 (2) 自动扶梯施工程序 -220 施工准备→测量放线→设备吊装就位→护手带安装 →装潢施工→电器安装→调试→检验→验收。 P218 自动喷水灭火系统施工程序 施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道冲洗→管道试压一减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系通水调试。 P231 自动喷水灭火系统施工程序 施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装→喷洒头安装→系通水调试。 P222 -223 P223 一、整体修改 P236 -237 二、1.(2)修改、 2.(1)(6)修改(4)新增 按照《中华人民共和国消防法》2019 修正案等法规要求调整。主要是负责消防设计审核和消防验收的主管部门由公安消P237 防部门变更为住房和城乡建设主管部门 P223 -224 P238 P239 -240 P240 P245 P251 三、1.2.5.内容调整 P237 -238 一、内容增加 (二)2.内容调整 P252 P254 邀请招标打乱分两处来写 三(一)1.内容调整 替换案例一 一、合同分析 P254 P259 P265 1.增加“如签订固定总价或垫资合同的风险” 增加\价格补偿条件、顺延 惩罚条款,合同变更方式\ P261 (1)设备请购书。 删除:工程标准(工程规定) P275 P265 设备监造审查的内容 1.审查制造单位质量保证体系;施工技术文件和质量验收文件;质量检查验收提告。 2.审查制造单位施工组织设计和进度计划 3.审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告。 4.审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资质证。 5.现场见证,如处观质量、规格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。 P266 4)人员资格证明。 删除:\并监督整改..执行\ P267 P271 (一)核对验证 三、分析与参考答案 1.删除部分答案 P279 1.审查制造单位质量保证体系;施工技术文件和质量验收文件;质量检查验收提告。 3.审查原材料、外购件的质量证明书和复验报告。 4.审查设备制造过程中的特种作业文件,审查特种作业人员资质证。 5.现场见证,如处观质量、规格尺寸、制造加工工艺等。停工待检点见证。 P281 P282 P285 3.“文件复核“修正为:“质量证明文件复核“ (1) 安全专项施工方案的编制 (2) 安全专项施工方案审核、实施 P274 P288 (1)增加:“施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案” 按照住建部 97 号令修改。 上 (3)专家论证后的实施要求 P P P289 P290 新增:五、危大工程专项施工方案的主要内容 六、机电安装工程中涉及的超危大工程范围 1.采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 2.起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 3.跨度36m及以上的钢结构安装工程。

2020一级机电实务新旧教材对比教材改动

一、设备及管道绝热结构组成调整1.绝热及绝热材料(1)绝热:减少设备、管道及其附件向周围环境散热,在其外表面采取的增设绝热层的措施。按热流方向分为保温、保冷。(2)绝热材料:用于减少热传递的一种功能材料,其绝热性能决定于化学成分和(或)物理结构。2.绝热结构的组成(1)保温结构:由保温层和保护层组成。(2)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
98qqy6n8wy37lyd0yjbf83hrt8bf8q008qk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享