一、抗震支吊架的最大间距
给排水暖通室内大于或等于DN65给水、排水、消防水抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。防排烟风道、事故通风风道抗震支撑最大设计间距9米,纵向抗震支撑最大设计间距18米。电气刚性电缆桥架抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。二、每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支撑,抗震支撑间距超过最大设计间距时,应在中间增设抗震支撑。
例如:刚性连接金属管道长为24m,侧向抗震支吊架最大间距12m。
管道长度24m1T~12mT1T~1 抗震支吊架
1三、每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支撑,水平管线在转弯处0.6m范围内须设置侧向抗震支撑。若斜撑直接作用于管线,其可作为另一侧管线的纵向抗震支吊架。
最大纵向间距为:(24+12)/2+0.6=18.6m
122TL
~1TL
TT3L小于0.6m
~1 侧向抗震支吊架
2 抗震支吊架
3 纵向抗震支吊架
小于0.6m
四、刚性连接的水平管道,两个相邻的加固点间允许纵向偏移,水管及电线套管不得大于最大侧向支撑间距的1/16;风管、电缆梯架、电缆托盘和电缆槽盒允许偏移,但不得超过其宽度的2倍。
最大纵向间距L1T1~偏移量△h<1/16LT~1 抗震支吊架
抗震支吊架在建筑工程中的重要性及相关要求 - 图文
一、抗震支吊架的最大间距给排水暖通室内大于或等于DN65给水、排水、消防水抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。防排烟风道、事故通风风道抗震支撑最大设计间距9米,纵向抗震支撑最大设计间距18米。电气刚性电缆桥架抗震支撑最大设计间距12米,纵向抗震支撑最大设计间距24米;柔性桥架上述参数减半。二、每段水平直管道应在两端设置侧向抗震支撑,