二、需进行抗震设防的内容

①悬吊管道中重力大于1.8kN的设备;

②DN65及以上的生活给水、消防、空调水管道系统;③DN50及以上的热力系统;

④矩形截面面积大于等于0.38㎡和圆形直径大于等于0.7m的风管系统;

⑤对于内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽。

三、穿过隔震层的建筑机电工程程管道应采用柔性连接或其他方式,并应在隔震层两侧设置抗震支架。

四、8度、9度地区的高层建筑的给水、排水立管直线长度大于50m时,宜采取抗震动措施;直线长度大于100m时,应采取抗震动措施。

波纹管伸缩节的安装要求1.伸缩节在安装前应先检查其型号、规格及管道配置情况,必须符合设计要求。 2.对带内套筒的伸缩节应注意使内套筒子的方向与介质流动方向一致,铰链型伸缩节的铰链转动平面应与位移转动平面一致。3.需要进行“冷紧”的补偿器,预变形所用的辅助构件应在管路安装完毕后方可拆除。 4.严禁用波纹伸缩节变形的方法来调整管道的安装超差,以免影响补偿器的正常功能、降低使用寿命及增加管系、设备、支承构件的载荷。5.安装过程中,不允许焊渣飞溅到波壳表面,不允许波壳受到其它机械损伤。6.管系安装完毕后,应尽快拆除波纹伸缩节上用作安装运输的黄色辅助定位构件及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定位置,使管系在环境条件下有充分的补偿能力。7.伸缩节所有活动元件不得被外部构件卡死或限制其活动范围,应保证各活动部位的正常动作。8.水压试验时,应对装有伸缩节管路端部的次固定管架进行加固,使管路不发生移动或转动。对用于气体介质的补偿器及其连接管路,要注意充水时是否需要增设临时支架。水压试验用水清洗液的96氯离子含量不超过25PPM。 9.水压试验结束后,应尽快排波壳中的积水,并迅速将波壳内表面吹干。10.与伸缩节波纹管接触的保温材料应不含氯离子。