2019年二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试卷(二)参考答案
三、案例分析题(共4题,每题20分)案例(一)1.【答案】该管道系统为工业管道,故需要进行的试验类型有:压力试验、真空度试验、泄露性试验。P74【考点来源】第一章第三节第三目:2H313030管道工程施工技术【知识点引申】压力试验前应具备的条件(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热:(3)管道上的膨胀节已设置临时约束装置(4)试验用压力表已校验,并在有效期内,其精度不得低于l.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5-2倍,压力表不得少于2块。(5)符合压力试验要求的液体或气体已备齐。(6)管道已按试验的要求进行加固(7)待试管道与无关系统已用育板或其他措施隔离。(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离。(9)试验方案已批准,并已进行技术安全交底。(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查。例如,管道元件的质量证明文件、管道组成件的检验或试验记录、管道加工和安装记录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更及材料代用文件。2.【答案】事故报告的内容有:(1)事故发生单位概况;(2)事故发生经过和事故救援情况;(3)事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失;(4)事故发生的原因和事故性质;(5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议;(6)事故防范和整改措施P245【考点来源】第二章第八节:2H320080机电工程施工安全管理【知识点引申】事故处理的“四不放过”原则是:(1)事故原因未查明不放过;(2)事故责任人没处理不放过;(1)职工没得到教育不放过;(4)没有制定防范措施不放过。3.【答案】起重机吊装时,对地基的要求有:(1)流动式起重机必须在水平坚硬地面上进行吊装作业。吊车的工作位置(包括吊装站车位置和行走路线)的地基应根据其他地质情况或测定的地面耐压力为依据,采用合适的方法(一般施工场地的土质地面可采用开挖回填夯实的方法)进行处理。(2)处理后的地面应做耐压力测试,地面耐压力应满足吊车对地基的要求。特大型履带吊车应铺设转配路基板。P25【考点来源】第一章第二节第二目:2H312020机电工程起重技术【知识点引申】流动式起重机的选用步骤:(1)根据设备或构件的重量、吊装高度和吊装幅度收集吊车的性能资料,收集可能租用的吊车信息。(2)根据吊车的站位、吊装位置和吊装现场环境,确定吊车的使用工况及吊装通道。(3)根据吊装的工艺重量、吊车的站位、安装位置和现场环境、进出场通道等综合条件,按照各类吊车的外形尺寸和额定起重量图表,确定吊车的类型和使用工况。保证在选定工况下,吊车的工作能力涵盖吊装的工艺需求。(4)验算在选定的工况下,吊车的支腿、配重、吊臂和吊具、被吊物等与周围建筑物的安全距离。(5)按上述步骤进行优化,最终确定吊车工况参数4.【答案】无损检测人员的要求:级别分类和要求。无损检测人员的级别分为:I级(初级)、II级(中级)、III级(高级)。其中:(1)I级人员可进行无损检测操作,记录检测数据,整理检测资料。(2)II级人员可编制一般的无损检测程序,并按检测工艺独立进行检测操作,评定检测结果,签发检测报告。(3)III级人员可根据标准编制无损检测工艺,审核或签发检测报告,解释检测结果,仲裁II级人员对检测结论的技术争议。(4)持证人员只能从事与其资格证级别、方法相对应的无损检测工作。B单位I级无损检测人员只能进行无损检测操作,记录数据,整理检测资料,在评定检测结果、签发检测报告方面超出了其资质范围。P190【考点来源】第二章第四节:2H320040机电工程施工资源管理【知识点引申】特种作业人员要求:特种作业人员是指直接从事特殊种类作业的从业人员。国家安全生产监督机构规定的特种作业人员中,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)、架子工等。国家安全生产监督机构制定了一系列的办法和制度,强制性地使从事危险环境作业的工人通过培训掌握本工种的安全操作技能和安全知识,以保证在危险环境条件下的安全作业。特种设备作业人员的要求在机电安装企业中,主要指的是从事上述设备制造和安装的生产人员,如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。国家质量监督机构对焊工、探伤工、司炉工、水处理工等的培训、考试、发证及上岗的管理都建立了相应的制度和办法。【考点来源】第三章第二节第一目2H332010工业安装工程施工质量验收统一要求案例(二)1.【答案】(1)在主要施工部位、作业点、危险区,都必须挂有安全警示牌。(2)季节施工时,特别是冬雨期施工要针对各个季节的特点认真落实季节施工安全防护措施。(3)新进场的吊装机械设备在投人使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检査、鉴定和试运转,经验收合格后方可人场投人使用。起重机的行驶道路必须坚实可靠,其施工场地必须进行平整、加固,地基承载力须满足要求。吊装作业地面应坚实平整,支脚必须支垫牢靠,工作半径内不得有障碍物。(4)吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止无关人员进人吊装危险区:(5)施工现场必须选派具有丰富吊装经验的信号指挥人员、司索人员、起重工,他们应熟练掌握作业的安全要求。作业人员必须持证上岗,吊装挂钩人员必须做到相对固定。(6)两台或多台起重机吊运同一重物时,钢丝绳应保持垂直,各台起重机升降应同步,各台起重机分担的起重量应在起重方案设定的范围内。P240【考点来源】第二章第八节2H320080机电工程施工安全管理2.【答案】总承包单位对分包单位及分包工程的施工管理,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程的管理。P177【考点来源】第二章第二节2H320020机电工程施工合同管理3.【答案】不妥当。理由:索赔程序不对。虽然建设单位提供的几台大型工艺设备晚到,延误了工期,造成了B公司的实际损失,责任在建设单位。但B公司与建设单位没有合同关系,而是A公司的分包商,无权向建设单位直接索赔。只有向总承包单位A公司提出索赔事项,通过总承包单位A公司向建设单位索赔。同时,应按索赔程序和要求,并提供足够证据,经监理单位(或建设单位)认可,才能达到索赔要求。P179【考点来源】第二章第二节2H320020机电工程施工合同管理4.【答案】(1)燃气管道泄漏性试验应重点注意:泄漏性试验应在压力试验合格后进行。泄漏性试验压力为设计压力。泄漏试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min后,采用涂刷中性发泡剂等方法巡回检查所有密封点无泄漏为合格。(2)采用涂刷中性发泡剂方法对管道系统密封点进行检查主要包括:阀门填料函、法兰或者螺纹连接处、放空阀、排气阀、排水阀等所有密封点。P76【考点来源】第一章第三节第三目2H313030管道工程施工技术案例(三)1.【答案】绿色施工要点还应包括以下方面的内容:节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护。P257【题目来源】第二章第九节:机电工程施工现场管理2.【答案】应制定的安全技术措施有:施工现场及生活区平面布置、高处作业、机械操作、起重吊装作业、运用明火作业、密闭容器作业、带电调试作业、管道和容器的探伤、冲洗及压力试验、单机试车和联动试车、夜间施工等。应急预案还应包括:成立应急指挥机构并明确职责、对内对外信息沟通方式和联络方式、应急设备的配备。P241【题目来源】第二章第八节:机电工程施工安全管理3.【答案】专项方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格,分包单位技术负责人签字后,交总承包单位,总承包单位技术负责人签字。然后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。P29【题目来源】第一章第二节第二目:机电工程起重技术4.【答案】施工现场安全检查的内容:查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。施工现场安全检查的重点:违章指挥、违章作业。在安全检查过程中应编制安全检查报告,说明已达标项目,未达标项目,存在问题,原因分析,纠正和预防措施。P237【题目来源】第二章第八节:机电工程施工安全管理案例(四)1.【答案】缺少的程序:配合土建预留、预埋、测量;管道安装;管道系统试验;程序不合理的地方:应先进行管道系统试验后进行防腐绝热;P69【考点来源】第一章第三节第三目:工业管道工程施工技术2.【答案】问题1中,风管系统安装完成后,应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。风管系统安装后,必须进行严密性检验,主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性,检验以主、干管为主,检验合格后方能交付下道工序。P141【考点来源】第一章第四节第三目:通风与空调工程施工技术【知识点引申】一般板厚小于等于1.2mm的金属板材采用咬口连接,咬口连接有单咬口、联合角咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法3.【答案】(1)灯具安装应牢固可靠,采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定:固定件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配。(2)质量大于10kg的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的5倍做恒定均布载荷强度试验,持续时间不得少于15min。P131【考点来源】第一章第四节第二目:建筑电气工程施工技术【知识点引申】配电箱安装技术要求(1)照明配电箱应安装牢固,配电箱内应标明用电回路名称。(2)照明配电箱内应分别设置中性线(N线)和保护接地(PE线)汇流排,中性线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接。(3)照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源时除外)。(4)插座为单独回路时,数量不宜超过10个。用于计算机电源插座数量不宜超过5个。4.【答案】(1)机电与土建、装饰专业的交接与协调:包括预留预埋、预留孔洞、设备基础、机电末端装置与装饰接口位置和形式、作业面交换与交叉作业、临水临电的使用、脚手架使用等。(2)专业施工顺序与施工工艺的协调。包括机电综合管线排布、工艺流程、施工工序等。(3)技术协调。包括设计要求、各专业技术衔接、联动功能要求、设备参数核实、系统联合调试功能的实现等。P254【考点来源】第二章第十节机电工程施工现场管理2019年二级建造师《机电工程管理与实务》模拟试卷(三)参考答案
一、单项选择题(共20分,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)1.【答案】C【解析】设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。【考点来源】2H312010机电工程测量技术【知识点引申】测量技术的应用2.【答案】BP18【解析】当采用钢尺量距时,其丈量长度不宜大于80m,同时,不宜小于20m。【考点来源】2H312010机电工程测量技术【知识点引申】中心桩测定后,一般采用十字线法或平行基线法进行控制;考虑架空送电线路钢塔之间的弧垂综合误差不应超过确定的裕度值,一段架空送电线路,其测量视距长度,不宜超过400m;大跨越档距测量。在大跨越档距之间,通常采用电磁波测距法或解析法测量。3.【答案】AP23【解析】在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数?2的影响,直接按实际静载荷选用即可。【考点来源】2H312020机电工程起重技术【知识点引申】起升计算载荷主要用于设计吊装工艺时,对承载构件、承载机构和捆绑吊挂系统进行受力分析的计算过程。具体如下:(1)在选用起重机和滑车的定型产品时,可不考虑起升动载系数?2的影响,直接按实际静载荷选用即可。(2)在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时,应在实际静载荷的基础上计入起升动载系数?2的影响,按起升计算载荷选用。(3)对于自行设计的载承结构、承载机构、吊具、吊索等,则必须计入起升动载系数?2的影响,按起升计算载荷进行设计。(4)对于桅杆的选用,应根据具体设计确定是使用起升计算载荷,还是使用额定承载能力。4.【答案】DP54【解析】直线杆:用在线路直线段上,支持线路垂直和水平荷载并具有一定的顺线路方向的支持力。【考点来源】2H313020电气安装工程施工技术【知识点引申】按电杆用途和受力情况分为6种杆:(1)耐张杆。用于线路换位处及线路分段,承受断线张力和控制事故范围。(2)转角杆。用于线路转角处,在正常情况下承受导线转角合力;事故断线情况下承受断线张力。(3)终端杆。用于线路起止两端,承受线路一侧张力。(4)分支杆。用于线路中间需要分支的地方。(5)跨越杆。用于线路上有河流、山谷、特高交叉物等地方。(6)直线杆。用在线路直线段上,支持线路垂直和水平荷载并具有一定的顺线路方向的支持力。5.【答案】CP80【解析】转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。【考点来源】2H313040动力和发电设备安装技术【知识点引申】转子安装技术要点:(1)转子安装可以分为:转子吊装、转子测量和转子、汽缸找中心。(2)转子吊装应使用由制造厂提供并具备出厂试验证书的专用横梁和吊索,否则应进行200%的工作负荷试验(时间为1h)。(3)转子测量应包括:轴颈圆度和圆柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘不平度)、转子水平度测量。6.【答案】CP90【解析】按设备的设计压力(P)分类,高压设备:10≤P<100MPa。【考点来源】2H313050静置设备及金属结构的制作与安装技术【知识点引申】按设备的设计压力(P)分类:(1)常压设备:P<0.1MPa;(2)低压设备:0.1MPa≤P<1.6MPa;(3)中压设备:1.6MPa≤P<10MPa;(4)高压设备:10≤P<100MPa;(5)超高压设备:P≥100MPa;注:P<0时,为真空设备。7.【答案】BP107【解析】当两弯头之间的间距较小时,其直管段上的伸缩缝可根据介质温度确定仅留一道或不留设,B选项正确。【考点来源】2H313070防腐蚀与绝热工程施工技术【知识点引申】设备或管道采用硬质绝热制品时,应留设伸缩缝,A选项错误;多层绝热层伸缩缝的留设:中、低温保温层的各层伸缩缝,可不错开;保冷层及高温保温层的各层伸缩缝,必须错开,错开距离应大于100mm,C选项错误;保冷层的伸缩缝,应采用软质绝热制品填塞严密或挤入发泡型粘结剂,外面应用50mm宽的不干性胶带粘贴密封。保冷层的伸缩缝外应再进行保冷,D选项错误。8.【答案】CP117【解析】耐火浇注料施工过程中,不得另加促凝剂。【考点来源】2H313080炉窑砌筑工程施工技术【知识点引申】冬期施工耐火浇注料的养护:1)水泥耐火浇注料可采用蓄热法和加热法养护。加热硅酸盐水泥耐火浇注料的温度不得超过80℃;加热高铝水泥耐火浇注料的温度不得超过30℃。2)黏土、水玻璃、磷酸盐水泥浇注料的养护应采用干热法。水玻璃耐火浇注料的温度不得超过60℃。9.【答案】BP124【解析】高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管等。【考点来源】2H314010建筑管道工程施工技术【知识点引申】在高层建筑的雨水系统,由于高层建筑高度大,当大雨或暴雨时雨水管是满流,甚至处于承压状态,要考虑管材的承压能力,一般采用承压管材。例如,高层建筑的雨水系统采用镀锌焊接钢管,超高层建筑的雨水系统采用镀锌无缝钢管,高层和超高层建筑的重力流雨水管道系统采用球墨铸铁管等。10.【答案】CP161【解析】对安装的探测、报警、显示和喷头进行的验收为精装修验收。【考点来源】2H314050消防工程施工技术【知识点引申】本题考查的是施工过程中的消防验收。房屋建筑全面竣工,消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部件,对探测、报警、显示和喷头等部件的消防验收,如火灾报警探测器、疏散指示灯等,是准备投入使用前的验收,也即精装修消防验收。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。11.【答案】AP167【解析】对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。【考点来源】2H314060电梯工程施工技术【知识点引申】本题考查的是电梯整机验收的要求。对瞬时式安全钳,轿厢应载有均匀分布的额定载重量;对渐进式安全钳,轿厢应载有均匀分布的125%额定载重量。12.【答案】CP171【解析】本题考查机电工程招标投标管理要求。招标文件自开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。【考点来源】2H320010机电工程施工招标投标管理【知识点引申】招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。13.【答案】CP184【解析】有关法律法规、规范和标准的实施、修订和废止时施工组织设计应及时进行修改或补充。【考点来源】2H320030机电工程施工组织设计【知识点引申】施工组织设计动态管理1.项目施工前,应进行施工组织设计逐级交底,交底内容包括:工程特点、难点,主要施工工艺及施工方法,进度安排,组织机构设置与分工,质量、安全技术措施,环境保护要求等。2.项目实施过程中,应对施工组织设计的执行情况进行检查、分析并适时调整。3.项目施工过程中,发生下列情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:(1)工程设计有重大修改;(2)有关法律法规、规范和标准的实施、修订和废止;(3)主要施工方法有重大调整;(4)主要施工资源配置有重大调整;(5)施工环境有重大改变。4.经修改或补充的施工组织设计应重新审批后实施。5.施工组织设计应在工程竣工验收后归档。14.【答案】CP185【解析】专家论证后的安全专项施工方案,应经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。【考点来源】2H320030机电工程施工组织设计【知识点引申】安全专项施工方案审核要求:(1)安全专项施工方案应由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的,安全专项施工方案应由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。(2)不需专家论证的安全专项施工方案,经施工单位审核合格后报监理单位,由项目总监理工程师审核签字后实施。(3)对于超过一定规模的危险性较大的专项工程,施工单位应组织专家对安全专项施工方案进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。(4)专家论证后的审核要求:1)施工单位应根据论证报告修改完善安全专项施工方案,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后,方可组织实施。2)实行施工总承包的,应当由施工总承包单位、相关专业承包单位技术负责人签字后,方可组织实施。15.【答案】DP201【解析】设计单位提出变更申请时,不得直接将设计变更发至施工单位。【考点来源】2H320050机电工程施工技术管理【知识点引申】设计单位发出变更申请时应交由建设单位论证,得到项目经理或总经理同意后,方可将设计变更发至监理工程师后再发至施工单位。16.【答案】BP212【解析】施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划。【考点来源】2H320060机电工程施工进度管理【知识点引申】进度计划分为单位工程施工进度计划和施工作业进度计划。施工作业进度计划是对单位工程施工进度计划目标分解后的进度计划,应根据单位工程施工进度计划编制施工作业进度计划。17.【答案】CP244?245【解析】重大事故是指造成10人以上,30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故。【考点来源】第二章第八节:2H320080机电工程施工安全管理【知识点引申】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级(“以上”包括本数,“以下”不包括本数):(1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒,下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故。(2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。(3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。(4)一般事故,是指3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。18.【答案】BP324【解析】暂时停止全部或部分受电设备的用电(简称暂停)。【考点来源】第三章第一节第二目:2H331020建设用电及施工的相关规定【知识点引申】(1)减少合同约定的用电容量(简称减容);(2)暂时停止全部或部分受电设备的用电(简称暂停);(3)临时更换大容量变压器(简称暂换);(4)迁移受电装置用电地址(简称迁址);(5)移动用电计量装置安装位置(简称移表);(6)暂时停止用电并拆表(简称暂拆);(7)改变用户的名称(简称更名或过户);(8)一户分列为两户及以上的用户(简称分户);(9)两户及以上用户合并为一户(简称并户);(10)合同到期终止用电(简称销户);(11)改变供电电压等级(简称改压);19.【答案】BP347?348【解析】煤气工程属于冶炼工程。【考点来源】2H333000二级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求【知识点引申】注册建造师执业的石油化工工程包括:石油天然气建设(油田、气田地面建设工程)、海洋石油工程、石油天然气建设(原油、成品油储工程,天然气储库、地下储气库工程)、石油天然气原油、成品油储库工程,天然气储库、地下储气库工程、石油炼制工程、石油深加工、有机化工、无机化工、化工医药工程、化纤工程。20.【答案】CP306【解析】竣工验收的条件是经联动负荷试车合格,并非单机试运转合格。【考点来源】2H320120机电工程施工结算与竣工验收【知识点引申】竣工验收的条件:(1)主体工程、辅助工程和公用设施,基本按设计文件要求建成,能够满足生产或使用的需要。(2)生产性项目的主要工艺设备及配套设施,经联动负荷试车合格(或试运行合格),形成生产能力,能够生产出设计文件中规定的合格产品。(3)环境保护、消防、劳动安全卫生符合规定。(4)编制完成竣工决算报告,并经批准。(5)建设项目的档案资料齐全、完整,符合建设项目档案验收规定。二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)21.【答案】CDP3【解析】ABE为编号为T1、T2的纯铜用途。【考点来源】2H311010机电工程常用材料【知识点引申】根据杂质含量的不同,工业纯铜牌号分为四种:T1、T2、T3、T4。编号越大,纯度越低。T1主要用于导电材料和配制高纯度合金;T2主要用于电力输送用导电材料,制作电线、电缆等;T3、T4主要用于电工器材、电气开关、垫圈、铆钉、油管制作等。22.【答案】BCP43【解析】除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢,B选项错误;设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁,C选项错误。【考点来源】2H313010机械设备安装工程施工技术【知识点引申】垫铁的设置要求:(1)每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定。(2)垫铁与设备基础之间的接触良好。(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方。(4)相邻两组垫铁间的距离,宜为500~1000mm。(5)设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫铁。(6)每组垫铁的块数不宜超过5块,放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的厚度不宜小于2mm。(7)每组垫铁应放置整齐平稳,并接触良好。设备调平后,每组垫铁均应压紧,一般用手锤逐组轻击听音检查。(8)设备调平后,垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心。(9)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。23.【答案】ABEP72【解析】伴热管不得直接电焊在主管上,A选项错误;衬里管道不应进行施焊、加热、碰撞或敲打,B选项错误;管道与阀门的对接焊缝底层宜采用氩弧焊,E选项错误。【考点来源】2H313030管道工程施工技术【知识点引申】伴热管安装:(1)伴热管应与主管平行安装,并应能自行排液。当一根主管需多根伴热管伴热时,伴热管之间的相对位置应固定。(2)水平伴热管宜安装在主管的下方一侧或两侧,或靠近支架的侧面。铅垂伴热管应均匀分布在主管周围。(3)伴热管不得直接点焊在主管上。弯头部位的伴热管绑扎带不得少于3道,直管段伴热管绑扎点间距应符合规定。对不允许与主管直接接触的伴热管,伴热管与主管之间应设置隔离垫。伴热管经过主管法兰、阀门时,应设置可拆卸的连接件。24.【答案】ABDP135【解析】每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置,C选项错误;室内的接地支线多为明敷,E选项错误。【考点来源】2H314020建筑电气工程施工技术【知识点引申】接地干线通常采用扁钢、圆钢、铜杆等,室内的接地干线多为明敷,一般敷设在电气井或电缆沟内。接地干线也可利用建筑中现有的钢管、金属框架、金属构架,但要在钢管、金属框架、金属构架连接处做接地跨接。25.【答案】BDEP140?141【解析】风口及自控装置处不应设置支吊架,A选项错误;输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统必须设置防静电接地装置,C选项错误。【考点来源】2H314030通风与空调工程施工技术【知识点引申】风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时采取的措施。应设钢板厚度不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵。风管穿越建筑物变形缝空间时,应设置柔性短管,风管穿越建筑物变形缝墙体时,应设置钢制套管,风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。26.【答案】BCDP228【解析】“三检制”包括自检、互检、专检。【题目来源】2H320070机电工程施工质量管理【知识点引申】“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结合的检验制度。它是施工企业确保现场施工质量的一种有效的方法。(1)自检是指由操作人员对自己的施工作业或已完成的分项工程进行自我检验,实施自我控制、自我把关,及时消除异常因素,以防止不合格品进入下道作业。(2)互检是指操作人员之间对所完成的作业或分项工程进行的相互检查,是对自检的一种复核和确认,起到相互监督的作用。互检的形式可以是同组操作人员之间的相互检验,也可以是班组的质量检查员对本班组操作人员的抽检,同时也可以是下道作业对上道作业的交接检验。(3)专检是指质量检验员对分部工程施工班组完成的作业或分项工程进行检验,用以弥补自检、互检的不足。27.【答案】ADEP189?190【解析】根据国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备作业人员监督管理办法》(2011年7月1号起施行)