基于PROFIBUS-DP总线方式的变频器远程监控
一、 实验目的
1. 通过PROFIBUS-DP总线实现PLC与变频器之间的通讯;
2. 利用组态王软件实现对变频器的远程监控及电机转速的读取。 二、实验设备
PLC 1架、工控机 1台、交换机 1台、以太网通信模块、I/O模块 3块、组态王软件 1套、STEP 7软件 1套、PROFIBUS-DP总线 1根、以太网线 2根。
三、 实验步骤
注意:做实验前,需要确定程序的下载方式,在项目画面中,选项/设置PG/PC接口中选择通信方式(PC Adapter MPI,TCP/IP(Auto))
1.硬件组态
新建一个300wangchao项目,插入一个300站点,点击硬件组态,在硬件组态界面里的配置文件中点击SIMATIC300中依次插入机架、电源模块、以及控制屏所对应的模块完成硬件组态。如图1所示。注意:各模块所对应的订货号必须一致,否则无法完成硬件组态。PROFIBUS(1):DP 主站系统(1)表示主站系统编号为1,可以修改。
图1 硬件组态图
第 1 页 共 12 页
图2 PN(工业以太网)通信地址设置
工程参照上图双击PN-IO在弹出的对话框中点击属性 然后在弹出的对话框中点击新建可在IP地址修改中修改你要设定的IP,设置后点击确定,如图2所示。
图中IP地址192.168.0.15可以人为设置,是确定CP343-1的地址,只能修改最后一个字节,比如修改为192.168.0.20等,如图3所示。
图3 选择节点地址图
图3中,192.168.0.15是CP343-1上一次给它分配的地址,192.168.0.20是本次做实验分配的地址,之后,要用192.168.0.20取代192.168.0.15的地址。
第 2 页 共 12 页
图4 DP总线的设置
图4中,双击MPI/DP 在弹出的对话框中 点击下拉菜单选择PROFIBUS 再点击属性新建 然后设定地址,
设置总线DP的地址为5, 最后点击确定完成DP设置。
组态“变频器”,点开PROFIBUS DP\\SIMOVERT\\MICROMASTER 4;将其拖到左面PROFIBUS(1):主站系统(1)上,立即,会弹出“PROFIBUS 接口 MICROMASTER 4”地址设置画面,在地址内输入6,注意:该地址需要与在变频器面板参数P0918里设定的保持一致,点击确定,如图5所示。
图5 变频器连接
单击MICROMASTER4左边的“+”号,选择“4PKW,2PZD(PPO1)”,这个事DP总线通信的数据格式,一般选择此方式,这里需要注意,系统默认给4PKW和2PZD这两个数据区域分配了地址,也就是程序中的SFC14和SFC15的起始地址,必须与两个区域分配的I,Q的起始地址相同才行。如图6所示。
第 3 页 共 12 页
图6变频器地址分配
4AX区域是DP变频器的参数通信区,I的起始地址为276,Q的起始地址为272,对应程序中的SFC14为114,SFC15为110,2PZD(2AX)为变频器的控制通信区,I起始地址为284,Q起始地址为280,对应程序中的SFC14为11C,SFC15为118。
组态完成后点击编译,编译无误后点击下载,就可把硬件组态下载到PLC中。
2.软件编程
(1)返回STEP 7主操作画面点开“S7 程序(1)/块”,在OB1中进行控制程序编写。 (2)在空白处右击插入一个数据块DB1,做如下分配,如图7所示
图7 DB1数据块
OB1中程序如下:
第 4 页 共 12 页
第 5 页 共 12 页