建筑电气工程
精心整理 施 工 方 案
XX工程公司 年月日
学习帮手
word完美格式
1.电气工程概况
1.1 电气工程主要动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、智能系统。 2.施工前准备工作 2.1 技术准备工作
施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2.2 现场准备工作
施工道路、施工用水、临电和场地由总承包方统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 2.3 人员准备工作
施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。
2.4 电气工程主要机具准备,详见表13-1
表13-1 电气工程主要机具计划表 序号 1 2 3 4 名称 电焊机 套丝机 液压煨管机 切割机 型号 B×300-1 中号 单位 台 台 套 台 数量 3 1 1 2 备注 4# 400型 精心整理 学习帮手
word完美格式
5 6 7 8 9 10 11 l2 13 台 钻 手枪钻 冲击钻 电 锤 机械开孔器 液压开孔器 绝缘电阻表 钳型万用表 接地电阻表 Φl3 Φl3 Φl2 38E ZC-7 MG36 ZC-8 台 把 把 把 套 套 块 块 块 1 3 2 5 2 1 1 1 1 3.电气工程主要施工方法及质量要求
3.1 管路敷设分项、检验批工程施工方法及质量要求
3.1.1 首先要求在配合结构预埋中,施工人员必须认真熟悉图纸,严格按设计要求的管路规格、型号及敷设方式进行施工。
3.1.2 根据设计图纸要求及×年×月×日图纸会审记录,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明支路为沿150 × 100mm 钢线槽明设。配合土建作好如人防、设备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管和电信人口保护管。
3.1.3 关于管路的连接、防腐、弯扁度、弯曲半径、跨接地线、保护层、管盒固定、标高、管口处理等要求详见技术交底记录。在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检(互检、隐检、预检工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。 3.1.4 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的固定方式均采用膨胀螺栓及吊架固定在楼板上,具体做法按照《建筑电气通用图集》(92DQ)操作。
精心整理 学习帮手
word完美格式
工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→根据施工图弹线定位→安装吊架→吊顶内钢管敷设及调整。
3.2 电缆桥架及金属线槽的安装
3.2.1 桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定的时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。
3.2.2 作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后,即可进行。吊顶内桥架安装应在吊顶之前进行。
3.2.3 工艺流程:设备进场检查→弹线定位→支、吊架安装→桥架及金属线槽的安装与调整→保护地线安装。
3.3 管内及金属线槽内配线工程
3.3.1 作业条件:管内及金属线槽配线应在配管工程或线槽安装工程配合土建结构施工完毕后进行。在穿线前应将管内及线槽内积水和杂物清理干净。 3.3.2 按照施工规范要求,相线、零线及保护地线颜色应加以区分:
相线—黄、绿、红色 零线—淡蓝色
保护地线—黄绿双色线
3.3.3 穿线完毕后,应对线路作绝缘摇测,选用1000V, 0~l000MΩ的绝缘电阻表测量,照明线路绝缘电阻值不小于0. 5MΩ,动力线路绝缘电阻不小于1MΩ 3.4 防雷接地分项、检验批工程的施工方法及质量要求
3.4.1 本工程防雷等级为二级,采用TN-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地,各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置,工频接地电阻值不大于1Ω
精心整理 学习帮手
word完美格式
3.4.2 避雷网:根据×年×月×日图纸会审及设计图纸要求,在屋面防水层垫层内暗设不大于15×15m的避雷网格,避雷线及防雷引下线均采用Φ12镀锌圆钢。并在屋顶女儿墙上采用Ф10镀锌圆钢明设避雷带。利用柱内主筋作为避雷引下线(因柱内主筋采用锥螺纹连接或套管压接,不需再焊接),上端与避雷带及避雷网格连接,下端与基础主筋焊接。 3.4.3 强弱电共用接地:变配电室及电气设备间接地是从与结构底板钢筋通焊的接地板引出40×4mm镀锌扁钢。消防控制室及电信设备间的工作接地利用BV-95m㎡塑铜线穿管从接地板引出。
3.4.4 接地电阻测试:防雷接地测试点在距地面0. 5m设置测试卡,待所有防雷装置安装完毕,做接地电阻测试,并把摇测数值填写在“电气接地电阻测试记录”上。
3.4.5 具体操作工艺要求和做法详见《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002),《建筑电气通用图集》(92DQ)和有关技术标准及技术交底。 3.5 电缆敷设分项工程施工方法
3.5.1 根据设计图要求选择电缆。施工前应对电缆进行详细检查,并做绝缘摇测,用1kV摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
3.5.2 电缆敷设前,应事先把电缆排列图画出来,防止电缆交叉,拐弯处以最大截面电缆允许半径为准,同等级电压的电缆支架敷设时水平净距不得小于35mm,标志牌应注明电缆编号、规格才型号及电压等级,沿支架桥架敷设电缆,在其两端拐弯处交叉处应挂标志牌。
3.5.3 作业条件:变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱、柜安装完毕,电缆桥架安装完毕,且检验合格,电缆检测合格后,即可进行电缆敷设工作。
3.5.4 本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气竖井内明设的,做法参照电气规范及相关工艺标准中电缆敷设相关要求,电缆的排列和敷设要求详见技术交底。