6#剪力墙结构施工组织设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

后进行覆盖养护。

(2)施工缝的留设:

基础底板混凝土以混凝土后浇带为界分两块一次浇筑成型,竖向施工缝留在后浇带处。

(3)混凝土的养护:

1)混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜并浇水养护。

2)应根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。

5.4.2剪力墙混凝土施工:

(1)墙体浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约50 mm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。

(2)混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在45 cm左右,浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不得超过混凝土终凝时间。

(3)浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距洞边15~20 cm。

(4)墙体混凝土振捣时,振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于50 mm,振捣棒的移动间距不得大于370 mm。振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实,又要避免过振造成漏浆跑浆。

(5)墙体混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫干净。

(6)拆模后应及时喷水养护,应不少于7昼夜的浇水,并使混凝土保持湿润状态。

5.4.3楼板混凝土施工:

(1)地上部分楼板混凝土按流水段划分分段浇筑。

(2)楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。

5.4.4施工缝的留置要求:

(1)±0.000以上墙体水平施工缝留置在楼板底向上40 mm和楼板面,并留成平缝。 (2)楼板:楼板按流水段划分分段浇筑,施工缝设在跨中1/3范围内,留成垂直缝。 (3)施工缝处混凝土浇筑要求:

1)当原混凝土的强度达到1.2N/mm2后方可浇筑新混凝土。

2)对已硬化的混凝土表面,应清除松动石子以及软弱混凝土层,并用水冲洗干净,湿润后在新老界面处浇筑50 mm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆。

3)地下室后浇带在地下一层顶板混凝土浇筑完14天后进行封闭;封闭用混凝土采用C35混凝土,内掺微膨胀剂,并做到振捣密实,加强养护。

5.4.5混凝土试块的留置

混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每100 m3混凝土(每一工作班和每一现浇楼层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。抗渗混凝土连

15

续浇筑量为500 m3以下时,留置2组抗渗试块(一组标养,一组同条件养护),每增加250 m3— 500 m3 时应增留两组抗渗试块。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。

5.4.6质量验收标准;

混凝土工程严格按北京市结构长城杯检查标准施工,质量标准如下: 混凝土结构工程允许偏差(mm) 允许偏差项次 项目 检查方法 值(mm) 1 2 3 4 5 6

轴线位置 标高 截面尺寸 垂直度 表面平整度 角、线顺直 基础 墙、梁 基础 墙、梁 10 5 ±5 ±5 ±2 5 3 3 尺量 水准仪、尺量 尺量 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 5.5防水工程: 5.5.1施工要求:

(1)防水工程必须由防水专业队施工。 (2)防水施工人员必须持证上岗。

(3)做防水层时基层含水率不得大于9%。

(4)防水材料应选购北京市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。

5.5.2屋面防水施工:

屋面采用双层SBS改性沥青防水卷材和一道SBS改性沥青防水涂料一道。

(1)施工顺序:保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→涂刷SBS改性沥青防水涂料→复杂部位附加层处理→涂刷配套粘结剂→铺设卷材→保护层施工。

(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。

(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以后,均匀涂刷SBS改性沥青防水涂料。

(4)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。

(5)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。

15

(6)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。

5.5.3室内有防水要求的部位防水施工:

(1)在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。

(2)找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应 2%,以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%,不得局部积水。

(3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。

(4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。

(5)在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。

(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 mm。

(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。

(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。

5.6土方回填:

5.6.1本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。 5.6.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。

5.6.3回填前应对基础进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。 5.6.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。

5.6.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于50mm。

5.6.6 2∶8灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。

5.6.7回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。

5.6.8回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。

5.6.9回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN/ m3。

5.6.10回填土的质量控制:

基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。

5.7脚手架工程:

本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和外防护脚手架。

双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设

5.7.1双排脚手架的构造:

15

1、脚手架的搭设几何尺寸: 采用Φ48×3.5的钢管搭设 排距:1 m; 柱距:1.5 m; 步距:1.5 m; 内立杆距墙200mm。

连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4.0 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。

2、脚手架基础:基础施工完,并且回填土完成后,进行脚手架搭设,要求铺设通长脚手板,以防回填土不均匀沉降。

3、脚手架的搭设:

纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

4、注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字布置。

5.7.2外脚手架的验算:

脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。

1、由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.5×1.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。

2、立柱稳定性验算:

因脚手架底部采用双立杆,上部为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部及变截面处的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响)

1)荷载计算:

① 脚手架自重产生的轴心力NGK:

查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值--- gk=0.140kN/m;

则:脚手架在30m处自重产生的轴心压力标准值为 NGK=4.2 kN;

脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 NGK=9.132 kN;(算上增加的立杆和扣件)

② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:

脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值: NQ1K=1.215+1.5×0.18=1.485 kN;

防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为3.5×3.5 cm,绳径3.2 mm,自重0.01kN/m2):

NQ2K=0.01×1.5×63=0.945 kN;

考虑二层同时施工,施工均布荷载 QK=2×3.0=6.0 kN/m2,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值:

NQ3K=6.08 kN;

则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为:

15

?3Nqik?1.485?9.132?6.08?16.697kNi?1脚手架活载在30 m处产生的轴心压力标准值为: ③ 风荷载标准值:

?3Nqik?1.485?4.2?6.08?11.765kNi?1查表得到:北京地区基本风压 w0=0.35

不考虑风振系数,则:风荷载标准值 wK=0.7usuzw0;

uz--- 风压高度变化系数:查表得到 (地面粗糙度按B类考虑) h=63 m uz=1.77 h=30m uz=1.42 h=5 m uz=0.80 us--- 体型系数:

挡风系数查表得 ξ==0.105,η=0.90 us =1.2ξ(1+η)=0.239 则:

顶部:wK=0.7usuzw0=0.127kN/m2 作用于立柱的风线荷载标准值: qwk= wK×l.5=0.19kN/m; 风荷载产生的弯距:

1.4?q2wk?h?0.0383kN?MMW=10

30m处:wK=0.083kN/m2;qwk=0.125kN/m; MW=0.0252kN·m

5 m处:wK=0.045kN/m2;qwk=0.068kN/m; MW=0.021kN·m 则:风荷载产生的弯曲应力:

?w?MwW?7.54kN/m2 ----------------63m处 ?Mww?W?4.96kN/m2 ----------------30m处 ?Mww?W?2.07kN/m22 ----------------底部

其中:‘W’为立杆截面的抵抗距,单立杆的截面抵抗距W=5.08 cm3;双立杆的截面抵抗距为2W。 2)立杆底部稳定性验算: 应满足:

N???A?(fc??w)

其中:fc --- 钢材抗压强度设计值,fc=180 N/mm2;

查表得到:u(计算长度系数)=1.70 ;i(回转半径)=1.58 cm则:λ查表得到:(稳定系数) =0.271;

15

=uh/i=161

6#剪力墙结构施工组织设计

后进行覆盖养护。(2)施工缝的留设:基础底板混凝土以混凝土后浇带为界分两块一次浇筑成型,竖向施工缝留在后浇带处。(3)混凝土的养护:1)混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜并浇水养护。2)应根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。<