类 别 10 11 12 13 名 称 建设工程质量管理条例 工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分) 建设工程安全生产管理条例 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论编 号 国务院令第279号 2002版 国务院令第393号 建质[2004] 213号 证审查办法 15 16 17 18 19 20 北京市建设工程质量条例 北京市安全生产条例 北京市消防条例 北京市建设工程施工现场环境保护标准 北京市建设工程施工现场保卫消防工作标准 北京市建设工程见证取样和送检管理规定 市人大常委会第35号公告 市人大常委会第8号公告 京建施[2003]3号 京建施[2003]4号 1.6其他 序号 1 2 3 4 5 名 称 建筑安全法规及文件汇编(企业) QHSE管理体系程序文件(企业) QHSE管理手册(企业) 地质勘查报告 测量成果表 编 号 2006版(A) 2006版(A) 2008-101-1 JC-11156
2工程概况
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项 目 工程名称 建设单位 设计单位 总建筑面积 工程地点 质量目标 结构形式 基础形式 内 容 白各庄新村敬老院工程5#楼 北京市日盛达建筑企业集团昌平工程处 白各庄村委会 5#楼5262.18㎡ 北京市昌平区白各庄村南 合格 钢筋砼剪力墙结构 筏形基础 15
2.1工程简介 2.2建筑设计概况
序号 项目 1 功能 建 筑 规 模 内 容 住宅 建筑总面积(m2) 2 建筑 层数 建筑 层高 地上 地上一~四层 5#楼5262.18㎡ 4层 3.0m 3 4 5 6 7 建筑高度 14.6m 屋面 外墙面 内墙面 顶棚 水泥砂浆面层屋面 水平外挑构件,凸窗,阳台栏板墙面采用弹性平涂漆外墙涂料,其余外墙面采用丙烯酸系乳胶漆外墙涂料 厨房卫生间墙面采用水泥砂浆抹平拉毛,其余室内墙面刮耐水腻子,窗台做水泥窗台板,公共楼梯间墙面为耐擦洗涂料 厨房、卫生间顶棚采用聚合物砂浆补平,其余顶棚刮耐水腻子,公共楼梯间顶棚为耐擦洗涂料 楼地面混凝土板上做20厚RFT自控相变储能节能材料,其上为70厚7.5轻集料混凝土垫层,预留20厚二次装修余量。卫生间做60厚垫层,预留20厚装修余量,公共楼梯跑及半层休息平台板做30厚水泥砂浆楼面楼梯休息平台做110厚防滑地砖楼面 不锈钢可视对讲电控防盗门,钢制全封闭三防门,断桥铝合金中空玻璃窗 卫生间及厨房局部内墙采用90厚脱硫石膏实心砌块其余采用BM轻集料隔墙连锁砌块 200BM轻集料隔墙砌块 室 内 卫生间采用2厚丙烯酸酯防水涂膜 2厚聚乙烯丙纶复合防水卷材(双面加筋型) 屋 面 1.5厚丙烯酸防水涂膜 8 地面 9 10 11 12 门窗 内墙 外墙 防水 13
节能保温 RFT自调温相变保温浆料 2.3结构设计概况
基础类型 结构形式 筏形基础 剪力墙结构 裂缝控制等级 三级 抗震设防分裂 丙类 混凝土强度等级 混凝土垫层
梁板墙柱 15
女儿墙、阳台栏板
C15 钢筋接头型式 钢筋类别
C30 C30 绑扎连接 Ⅰ级钢:φ6、8、10mm Ⅱ级钢:Φ12、16、18、20、22、25mm 2.4水暖专业设计概况
系统名称 中水管 热水管 排水 冷凝水管 热水地埋采暖 给水管
管材 PPR管 PPR管 UPVC管 UPVC管 铝塑复合管 PPR管 连接方式 热熔连接 热熔连接 接头粘接 接头粘结 热熔连接 防腐 2.5电气专业设计概况
序号 项目 照明 1 系统 防雷 2 接地 弱电 3 系统 系统介绍 双路供电 防雷要求三类 电话、电视系统、信息、监控系统、楼宇可视对讲系统
3 本工程施工重点、难点和对策 3.1施工重点、难点:
3.1.1 在施工中采取切实措施,尽力降低噪音,加强环保,并做好协调工作,确保文明施工。
3.1.2防火、安全保卫和治安综合治理相当重要,必须制定严格的保障措施,以确保场内人员和施工人员的人身及财产安全。
3.2施工重点、难点对策:
3.2.1 在施工过程中我们将采取如下措施加强环保:
项目经理部成立环境保护领导小组,由项目经理部主管生产副经理任组长,负责组织做好工地环保工作;由项目经理部总工程师任副组长,负责环保技术措施的制定、交底工作;现场设环保监督员,负责施工现场日常环保监督检查工作,发现问题及时解决。
15
(1)噪音控制措施:
为了尽量减少噪音污染,除了采用商品砼、机械设备用隔音棚处理外,还将采取以下措施:
1)现场配置一台电子噪音分贝测试仪,随时控制和调整噪音源的工作时间,关停或减少部分非主要生产设备。
2)采用低噪振捣棒。
3)随结构施工的楼层,在脚手架内侧加设一层包装成片状的吸声棉。
4)严格遵守市建委夜间施工作业时间规定,合理安排施工时间。早7∶00至晚22∶00施工,考试期间严格按北京市有关规定执行,遇学校重大活动期间,配合学校工作,充分利用寒暑假时间,调整好施工进度。
5)现场木工棚、搅拌站、大型机械吸音棚采用吸音材料进行封闭降噪处理。 6)教育职工不得敲打钢管、钢模板,尽量减少噪音。
7)加强对操作人员的教育,早晚施工不大声暄哗,建筑物资轻拿轻放,不从上往下扔东西,并做好施工中的计划调控。
8)装修期间,块材等建筑材料尽量采用定尺定料,减少现场切割。
9)夜间照明用的镝灯和碘钨灯采取低照,并且在建筑物四周搭设脚手架,沿全高满挂密目安全网,形成遮光带,以最大限度减少夜间光污染。夜间不作业时关闭所有大型照明设施。
(2)降低扬尘措施
1)建筑垃圾采用容器吊运,严禁随意凌空抛撒,施工现场设置密闭式垃圾站用于存放施工垃圾,并采用密闭容器及时清运消纳。
3)施工现场设置的搅拌机,必须配备降尘防尘装置。
4)各类机动车完善消排烟系统,减少尾气排放,减少对大气的污染。
3.2.2 施工现场安全管理:为保障施工人员的人身安全和财产安全,我们将采取如下技术措施:
(1)在危险地段设置安全警示牌,夜间设置红色警示灯,派专职安全员监护。 (2)制定严格的安全保卫措施、消防措施,成立消防、安全保卫领导小组。
(3)加强对施工人员的宣传教育,做到施工人员只在指定的施工现场内施工,不得在施工现场赌博、酗酒和进行其它违法犯罪活动。
(4)将所有施工人员的姓名、性别、年龄、户口所在地、暂住地址等上报保卫处备案。
(6)施工使用的易燃、易爆、有毒等物品,设专库限量储存,指定专人保管。 (7)施工用完的易爆、易燃、有毒物品及时清理干净,电气焊作业时,必须清除周围危险物品。
(8)施工现场设宿舍和食堂。
(9)施工现场的要害部位,如配电室、大中型机械设备制定严格的安全保卫制度,安装防护设施或报警装置。
4 施工部署 4.1工程目标:
4.1.1质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程一次验收合格。
4.1.2安全目标:
15
(1)无因工死亡、重伤和重大机械设备事故; (2)无火灾事故;
(3)无严重污染扰民; (4)无重大交通行车事故。 4.1.3工期目标:180天 4.1.4现场管理:
(1)管理目标:安全文明工地。
4.2施工项目经理部的建立 4.2.1项目部组织机构
本工程按项目法组织施工,项目经理选派承担过大型工程项目管理,并具备丰富施工管理经验项目经理担任;项目总工选派具有较高技术业务素质和技术管理水平、并有创长城杯管理经验的工程技术人员担任。项目经理部对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真执行ISO9000质量标准,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期和质量目标,现场管理创北京市文明安全工地。
项目部班子主要成员及各主要部室的职责:
(1)领导班子:由项目经理、项目总工程师组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。
(2)技术部:负责编制工程施工组织设计,对特殊过程编制作业指导书,对关键工序编制施工方案,对分项工程进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。
(3)安质部:负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。 (4)物资部:负责工程材料及施工材料和工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。
(5)合同经营部:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金管理,编制工程预算、决算,验收及统计等工作。
(6)综合办公室:负责文件管理,劳资管理,后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。
(7)主要施工技术工人配备:
木工:50人 钢筋工:25人 架子工:6人 瓦工:3人 混凝土工:12人 电工:8人 水暖工:8人 油工15人 其他:20人, 总计:147人。
(8)项目经理部下设作业队及分工: ①结构施工队:负责主体结构工程的施工。
②瓦工班组:负责砌筑工程、抹灰工程、楼地面工程的施工。 ③油工班组:负责油漆、粉刷工程的施工。
④木工班组:负责内外门窗安装和吊顶工程的施工。
⑤防水班组:负责地下室外防水、屋面防水、厕浴间防水工程的施工。 ⑥电气班组:负责管道预埋、管线敷设、电气设备安装调试工作。
⑦水、暖、通风班组:负责水暖安装、配件预埋,孔洞预留及管线敷设、水暖及通风设备的安装调试工作。
15