阜阳农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水方案
阜阳农产品物流中心住宅区
基 坑 支 护 及 降 水 施 工 方 案
安徽阜阳中盛建设有限公司
年 月 日
1
阜阳农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水方案
目 录
一.编制依据......................................................3 二.工程概况.....................................................3 三.基坑周边环境概况..............................................6 四.基坑施工方法.................................................6 五.基坑支护监测................................................18 六.施工应急预案................................................20 七.附图
2
阜阳农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水方案
阜阳市农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水施工方案
一、编制依据
施工合同:《建筑工程施工合同》; 施工组织设计:《施工组织设计》; 施工图纸及基坑支护图;
安徽省阜阳市勘测院提供的岩土工程勘察报告 现行主要施工规范
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《基坑土钉支护技术规程》CECS96:97 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008
二、工程概况
1、工程概况
工程名称:阜阳农产品物流中心住宅区 建设单位:阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 勘察单位:安徽省阜阳市勘测院 施工单位:安徽阜阳中盛建设有限公司 监理单位:安徽天昊工程项目管理有限公司
本工程位于阜阳市城南保丰路南侧,阜康路北侧,老阜南路西侧。本工程共十二栋楼,本方案为8#、11#、12#楼土方开挖方案(其中1#、2#、3#、5#、6#、7#、9#、10#楼及地下车库工程已施工到装饰阶段),其中8#楼建筑面积为6264.92㎡,11#楼建筑面积为8084.96㎡,12#楼建筑面积为6623.13㎡。8#、11#、12#住宅楼为地上14层及地下一层,层高-1层为4.5m、一层~二层层高为3.2m、其余层高均为2.9m。结构类型:剪力墙结构,屋面防水等级为一级。均为框剪结构平板式筏板基础;本支护工程为临时性工程,基坑侧壁安全等级为二级,基坑有
3
阜阳农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水方案
效支护深度为5.8米。本基坑支护工程形式:土钉墙支护;降水采用深层井点降水。
2、工程地质条件 2.1地质概况
第1层, 粉土, 层底高程20.41~25.21m,平均23.20m,层厚1.70~6.50m,平均厚度3.96m;
第2层, 粉质黏土, 层底高程18.46~21.67m,平均19.99m,层厚2.00~5.20m,平均厚度3.31m;
第3层, 粉土, 层底高程12.91~17.31m,平均14.61m,层厚1.90~7.50m,平均厚度5.39m;
第4层, 粉质黏土, 层底高程10.01~15.05m,平均12.16m,揭示层厚0.5~2.90m;
第5层, 粉土, 层底高程7.21~9.15m,平均8.17m,层厚为2.60~5. 70m,平均3.75m;
第6层, 粉质黏土, 层底高程3.41~6.39m,平均4.44m,层厚为2.40~4. 60m,平均3.73m;
第7层, 粉土, 层底高程-5.65~3.01m,揭示层厚为0.40~10.80m; 第8层,粉质黏土,未揭穿,揭示层底高程为-11.08~-23.91m,揭示层厚为8.00~19.80m。
2.2地下水 2.1水文及气象条件
拟建区处于Ⅱ类环境的半湿润气候区,四季分明,气候温和,雨量适中。冬季干冷,夏季湿热,历年最高气温42.5℃,最低气温–22.5℃,历年平均气温14.7℃。历年平均相对湿度72%,最少相对湿度65%,属湿度适中区。年平均降雨量923.3mm,历年一昼夜最大降雨量440.4mm,历年最大风速40m/s,平均风速3.1m/s,无霜期216天,最大积雪深度45cm,最大冻土深度30cm,基本雪压0.55KN/m2。场地内未发现废气物、污染物等有害物质。
4
阜阳农产品物流中心住宅区 基坑支护及降水方案
2.2水文地质条件
本次勘察在钻探深度内见有两种类型地下水,分别为潜水和承压水。 潜水分布于(1)、(2)层土中,由于周边施工降水,水位埋深于自然地面下5.00~7.20m,高程在21.04~21.93m,主要由大气降水和地表径流补给,排泄以大气蒸发为主, 并与地表水、沟塘水侧向互补,随季节性变化较大,常年变化幅度6.0m左右,最高水位27.00m,最低水位21.00m。
承压水赋存于(3)、(5)层粉土及以下各砂性土层中,主要为同层间侧向径流补给,水量较大,经过分层观测,承压水头在2.0m左右,高程20.80m左右。
为初步了解工程区各土层的渗透性,本次勘察主要通过室内渗透试验并结合邻近其他工程的注水试验成果,提出各土层渗透系数建议值。
各土层渗透系数建议值:
层号 土层名称 渗透系数建议值(cm/s) (1) (2) (3) (4) (5) 粉 土 粉质粘土 粉 土 粉质粘土 粉 土 8.0E-04 6.0E-06 6.0E-04 8.0E-06 5.0E-05 中等透水性 微透水中等透微透水性 弱透水渗透性 设计抗浮水位可采用27.00m(为历史最高水位)。 2.3地下水腐蚀性评价
根据场地水质分析报告(报告附后),评价如下: 环境类型水对混凝土结构腐蚀性评价如下:
场地环境类型为:Ⅱ类
5