、工程概况

1、工程简介

序号 1 2 3 4 5 6 7

项目 工程名称工程地址 建设单位 设计单位 监理单位 地勘单位: 承包范围 建筑规模 1 内容 XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 259998.49m2 8 2、建筑设计概况

序 项目 号 1 2 3 内容 民用及商业建筑 高层建筑 总建筑面积 111394.33mi 建筑功能 建筑特点 建筑面积 (m) 1#、2#、8#、9#楼为32层,建筑高度为96.3。 3#、 4#、建筑层数 二期 建筑高度 5#、6#、7#、10#、11#、12#楼 33 层,建筑高 度99.3m、综合楼24层,建筑高度为98.45m、地下 车库二层。 5 防火等级 一级 本工程结构为剪力墙结构,基础为桩基础。为了保证建构筑物的 正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,在高层建筑物施工过程中应 用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中 出现不均匀沉降,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生 影响结构使用功能的裂

-1-

缝,造成巨大的经济损失,需对建筑物进行沉 降变形观测。 二、 编制依据

1、 《工程测量规范》GB5002— 93 2、 《国家一、二等水准测量规范》 三、 沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求

根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断 加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的

1/10 —

1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(DSZ2),水准尺采用铟合 金尺。

人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪 器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、 具体情况采用不 同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因 并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成 每次观测任务。

2、观测时间的要求

首次观测必须按时进行,其他各阶段的复测,根据工程进展情 况必须定时进行,不得漏测或补测。相邻的两次时间间隔称为一个观 测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期 (如:次/30天)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测 周期。

3、观测点的要求

为了能够反映出建构筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设 在最

能反映沉降特征且便于观测的位置。 一般要求建筑物上设置的沉 降观测点

-2-

纵横向要对称,且相邻点之间间距以 15— 30米为宜,均匀 地分布在建筑物的周围。

埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修 装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点, 不能连续观测而 失去观测意义。

沉降观测点布置如下:

wo .

沉降观测点型式

, eeo

4、沉降观测的自始至终要遵循“五定”原则

所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基 点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;

-3-

观测人员要稳定;观测时的环境条件基本一致;观测路线、镜位、程 序和方法要固定。以上措施在客观上尽量减少观测误差的不定性,

使

所测的结果具有统一的趋向性,保证各次复测结果与首次观测的结果 可比性更一致,使所观测的沉降量更真实。 5、 施测要求

仪器、设备的操作方法与观测程序要熟悉、正确。在首次观测

前要对所用仪器的各项指标进行检测校正,必要时经计量单位予以鉴 定。连续使用3—6个月重新对所用仪器、设备进行检校。

在观测过程中,操作人员要相互配合,工作协调一致,认真仔 细,做到步步有校核。 6、 沉降观测精度的要求

根据建筑物的特性和建设、设计单位的要求选择沉降观测精度

的等级。一般性的高层建构筑物施工过程中, 采用二等水准测量的观 测方法就能满足沉降观测的要求。

各项观测指标要求如下:

(1) 往返较差、附和或环线闭合差:

△ h=E a-刀b< 1.0 , n

—表示测站数。(或厶h = E a-刀b< 1.0 , L—表示观测路线距离)

(2) 前后视距:< 30m (3) 前后视距差:< 1.0m (4) 前后视距累积差< 3.0m

(5) 沉降观测点相对于后视点的高差容差 (6) 水准仪的精度不低于N2级别

4

:w 1.0mm

7、沉降观测成果整理及计算要求

原始数据要真实可靠,记录计算要符合施工测量规范的要求, 依据正确,严谨有序,步步校核,结果有效的原则进行成果整理及计 算。 四、具体施测程序及步骤

1、建立水准控制网

根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案,由 建设

单位提供的水准控制点(或城市精密导线点)根据工程的测量施 测方案和布网原则的要求建立水准控制网。要求:

(1) 一般高层建筑物周围要布置三个以上水准点,水准点的间距不大 于100米。

(2) 在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点,并且场区内 各水准点构成闭合图形,以便闭合检校。

(3) 各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外, 水准点的埋深要符合二等水准测量的要求(大于1.5米)

根据工程特点,建立合理的水准控制网,与基准点联测,平差 计算

出各水准点的高程。 2、建立固定的观测路线

由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观 测点布点图,确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建 立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩, 保证各 次观测均沿统一路线。