电 气 仪 表 安 装 工 程
施工组织设计(方案)
批准:
审核:
编制:
一、 编制依据
1. 根据设计图及总体规划图(图暂不全)
2. 根据国家有关建筑电气安装施工及验收规范
a. 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50259-1996 b. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1999
c. 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-1992 d. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990 e. 电气装置电缆线路施工及验收规范GB50168-1990 f. 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002 g. 石油化工仪表工程施工技术规范SH3521-1999 h. 自动化仪表安装工程施工技术规范GBJ131-1990
i. 南海石化有关施工技术规范SP-8550-0000-0008 SP-8550-0000-0007 二、 编制内容
编制本方案是为了切实按照设计提供的图纸,按照国家现行的建筑安装,石油化工企业等的电气装置的有关规程、规范安装施工。 三、 适用范围
本施工方案适用某项目本标段内所有电气装置、自控仪表安装、配管、调试及运行。 四、 工程概况
本工程电气施工包括变配电、照明、动力、防雷接地、设备接地、自控仪表的安装配管、电缆敷设、桥架安装等内容,针对某项目本标段的实际情况,对于大型污水处理工程,电气施工的重点应该是做好与土建结构、地面施工及大型罐体施工的配合协调,并确保危险场合对电气施工的要求,并满足所有电气施工的规范和准则。
五、 工程建设地点:某项目规划区域36号、37号地块(8400区域),39A、39B地块
(9200区域) 六、 电气工程量概述
1. 配管 DN15~DN20 2570m 2. 控制电缆(各种规格) 3500m 3. 计算机电缆 67000m
4. 各类流量计、分析仪等计量、检测仪表 360台(套) 5. 电力电缆(各种规格) 38000m 6. 支吊架制安(型钢) 35T
7. 各类大小电动机 160台(套) 8. 桥架(梯式) 暂无图纸
七、 验收标准
1. 根据设计图纸及相关的技术文件
2. 电气装置安装工程照明装置施工及验收规范GB50303-2002 3. 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-1999
4. 电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-1992 5. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-1990 6. 电气装置电缆线路施工及验收规范GB50168-1990 7. 自动化仪表工程施工及验收规范GB50093-2002 8. 石油化工仪表工程施工技术规范SH3521-1999 9. 自动化仪表安装工程施工技术规范GBJ131-1990 八、 执行本方案应具备下列条件
1. 设计图纸交底会审结束
2. 电气施工人员现场技术交底工作已结束
3. 班组长必须是操作熟练、技术过硬、经验丰富的技术工人 4. 电气设备材料已进场并经验收为合格品 5. 工、机具准备齐全,处于备用状态
6. 现场土建施工已基本结束,并已办理交接手续 7. 施工方案已审批
8. 开工报告已办理审批手续,并同意开工 九、 材料报验
电气材料进场,首先应进行自检,合格后按BSC报验程序办理材料报验手续,报验合格后方可进行施工。
十、 电气安装一般施工安装程序
安全技术交底 熟悉图纸 设计交底 施工方案 安全、技术交底 材料报验合格 暗管放线、开挖暗埋 交工验收
十一、 电气设备安装的基本要求和做法 1.高低压配电柜、控制箱 1.1 施工程序
单机试运转 系统调整、试验 隐蔽验收、记录确认 电缆敷设、电管穿线等 支吊架制安 现场测量、定位、确认 安装材料预制 自检合格、报监并记录 整理竣工资料
施工准备 配电箱柜检查验收 测量定位、画线 明装配电箱安装 暗装配电箱安装 质量检查、测试 中间验收 落地配电柜安装 1.2施工准备
安装配电箱、柜的人员、材料、施工机具、安全用具已经准备齐全、安装的技术要求已经明确,施工员已向施工班组进行技术交底和安全交底。 1.3配电箱柜检查验收
安装前,要根据设计图纸检查配电箱柜的型号、内部回路数及容量、保护电器的整定值,并对照安装设计的说明检查外观和内部绝缘,应满足设计站安装规范的要求。
根据设计图纸,现场找到配电箱的安装位置,根据箱体的外型尺寸测量定位、画线,可以更准确的找到予埋件、或金属膨胀螺栓的位置。 1.4配电箱柜的安装 1.4.1安装基本要求
(1) 配电箱应安装在土建内部粉刷完成的场所,暗装配电箱或明装壁挂式配电箱以箱底为安
装标高的基准,一般为1.3~1.6m,以设计为准。在同一建筑物内,同类箱体安装高度应)1;目同,允许偏差在10mm以内。相连或邻近的配电箱标高应相等。配电柜固定牢固,垂直度误差〈1.5‰,最大偏差3MM。开关柜凋试动作准确无误,自动保护及信号回路动作正常,表计指示准确。
(2) 安装配电箱所需的木砖及铁件等尽可能采用予埋方式。砼或实体砖墙 明装配电箱
采用金属膨胀螺栓固定。钢结构柱挂式配电箱采用金属抱 箍、卡件方式固定。落地配电箱一般采用槽钢支架安装固定,以保证安装便捷和防水。
(3) 配电箱箱体、金属盘面、门、电器金属外壳均应有明显可先辈的接地。 接地线PE
使用黄绿双色线。PE线不得使用金属软管、箱体、接线盒串联接入被保护的对象。
电气仪表安装工程施工组织设计