一、系统概述……………………………………………………… (3) 二、控制器的安装………………………………………………… (4) 三、注意事项……………………………………………………… (4) 四、功能特点……………………………………………………… (5) 五、技术指标……………………………………………………… (6) 六、接线端子图…………………………………………………… (7) 七、接线端子说明………………………………………………… (8) 八、端子与部分变频器端子的连接表…………………………… (9) 九、主界面与操作说明…………………………………………… (10) 十、电气原理图…………………………………………………… (20) 十一、常见故障处理……………………………………………… (22) 十二、品质保证…………………………………………………… (23)
温馨提示:本产品具有供水参数自动调谐整定功能,初次开机会有2-3
次的启停机过程,此过程为自动检测调整最佳供水参数,无须人工干预调校。各项参数自动整定数据后,即可正常供水。
33
- 33 -sjb_cn
感谢您使用分体式新型高精度变频恒压供水控制器。
为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全,在使用
之前,请详细阅读本手册。
一、系统概述
新型高精度变频恒压供水控制器,是专业为供水行业打造的高档人机界面控制器
该控制器人机界面友好,采用防呆设计,傻瓜操作,功能完备,性能稳定。具有压力控制精度高、稳定性好,采用独特的PID算法进行自动多段调节。可根据不同工况,可选多种休眠方式。独特的制衡休眠方式,既能保证高效供水,又能高精度检测供水流量变化,精准的进行休眠,从而节省电力,降低运行成本,延长设备使用寿命,这是在众多供水控制器所不具备的功能 。
具有多种运行模式,满足不同供水要求,根据用水流量转换供水模式,适应不同工况。在常规软启轮泵运行的模式的基础上,增加循环直启模式,即本泵变频运行,增泵时直接增后泵的工频,而不是把本泵停止后转换到工频,这样不会发生供水间断引起水压波动,提供高可靠的运行方式。增泵采用顺序增泵,减泵采用先增先减的原则进行,减泵时具有自动提高变频泵的频率快速上升(瞬加)功能,使之水压稳定。每休眠一次,泵号启动次序会自动轮换运行,检修或故障时可任意屏蔽各泵,屏蔽的泵会自动退出运行。 供水控制器采用7寸高清彩色液晶屏,触摸操作,全中文界面显示,功能调校容易理解。精心的设计使产品外观简洁,直观的人机界面带给你操作方便;工业级的元件,使产品经久耐用、运行稳定可靠、抗干扰能力强;独特完备的接口设计,能满足您不同的现场需求。产品提供完备的输入输出信号,可与各种品牌的变频器配套使用。留有更多的IO口方便进一步扩展需求,可实现远程控制和供水系统故障查询。
在用户的使用上,无需编程,依照我公司提供的原理图接线,只需设置压力,即可使您的供水系统正常投入使用。高档的产品、极具竟争力的技术
33
- 33 -sjb_cn
优势、稳定的质量和完善的售后服务是公司一贯的坚持。 主泵变频模式:
(适用小流量)为一台变频泵、多台工频泵的工作模式。在此工作模式下,定义n号为变频工作泵,其余为三台工频工作泵。当n号工作频率达到50Hz后,增泵延时达到,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通n+1号工频泵投入运行,当工作频率达再次到50Hz后,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通n+2号工频泵投入运行,如果测量压力仍然达不到系统设定值,则接通n+3号工频泵投入运行系统靠调节n号泵的工作频率来稳定压力。系统增泵可设置变频启动信号暂停,即在增工泵时变频启动信号暂停2秒再次启动变频器,此设置在小流量工况下可减小增工频泵瞬间导致压力升高的现象,压力到达后,频率低于设定频率后延时执行减n+1号泵,在n+1号泵减泵达到延时时间执行减n+2号泵,在n+2号泵减泵达到延时时间执行减n+3号泵。实际压力及设置的休眠频率条件同时到达,经延时后进行休眠停机。再次启动如上顺序运行,如果系统出现爆管超压,则自动关闭所有泵运行。
循环直启模式:
(适用大流量水压平稳过度)为四泵循环直启控制模式。此模式下系统上电工作时,先接通n变频工作。当n变频工作在50Hz时,经延时后,如果测量压力仍然达不到设定值,则直接接通n+1,此时为n变频、n+1工频的工作状态,当n+1泵变频工作在50Hz时,延时后,如果测量压力仍然达不到设定值,则直接接通n+2,此时为n变频n+1工频、n+2工频的工作状态,如果测量压力还是达不到设定值,则直接接通n+3,当系统压力达到时,按先起先停的原则,逐个停掉工频泵,最后保留一台泵变频工作直至休眠。系统休眠后再次启动为n+1变频 、其余泵工频运行模式,又再次休眠
后启动为n+2变频、其余工频的运行模式。如此反复轮泵循环;也可设置任意泵为初次启动泵号;系统增泵可设置变频启动信号暂停,即在增工泵时变频启动信号暂停2秒再次启动变频器,此设置在小流量工况下可减小增工频泵瞬间导致压力升高的现象。 循环软启模式:
33
- 33 -sjb_cn
(适用大功率水泵软启动) 系统开始工作时,进入自动运行,先由变频器起动设定的泵号n运行(设定启动泵号需要重新上电生效),当压力低于增泵压力时,延时T1(增泵延时)则停止n号泵变频,延时T2(变转工延时)将n号泵切换成工频运行,接着延时T3(工转变延时)变频器起动n+1号泵,供水系统处于“1工1变”的运行状态。 当压力仍低于增泵压力时,延时T1(增泵延时)则停止n+1号泵变频,延时T2(变转工延时)将n+1号泵切换成工频运行,接着延时T3(工转变延时)变频器起动n+2号泵,使供水系统处于“2工1变”的运行状态。 当压力仍低于增泵压力时,延时T1(增泵延时)则停止n+2号泵变频,延时T2(变转工延时)将n+2号泵切换成工频运行,接着延时T3(工转变延时)变频器起动n+3号泵,使供水系统处于“3工1变”的运行状态。 如变频器的工作频率已经降到减泵频率时,则延时T4(减泵延时)切除n号泵工频,使供水系统处于“2工1变”的运行状态。 如变频器的工作频率已经降到减泵频率时,则延时T4(减泵延时)切除n+1号泵工频,使供水系统处于“1工1变”的运行状态。 如变频器的工作频率已经降到减泵频率时,则延时T4(减泵延时)切除n+2号泵工频,使供水系统处于“1变”的运行状态。此时只有变频器直接带动一台泵变频运行,使供水管网的压力保持恒定。 如泵工作频率降到休眠频率时,则延时T5(休眠延时),停止变频运行输出, 以上过程周期循环。 定时换泵功能:
自动运行中有定时换泵功能,系统上电后根据设定的定时换泵时间,当时间到达设定时间后,并且只有一台泵在变频工作时,停止该泵变频, T121延时(换泵延时),T121时间到达后,启动下一台泵变频工作。如果换泵时间到到达,有工频泵运行则等待工频泵全部停止。只剩下一台变频运行时,再执行换泵动作。
工频过载、变频故障保护及自动屏蔽功能:
在自动运行过程中,如果屏蔽了不使用的泵号,系统会自动判断不参与运行的泵,系统换泵或启泵时会自动跳过此泵(包括工频和变频)。 如果系统发现有泵号工频过载故障时,例如3号泵工频过载故障,则系统自动屏蔽3号泵不参与运行,主页面弹出3号泵过载故障提示并屏蔽该泵。如果系统发现