建筑识图和房屋构造的基本知识??框架大样图可用????比例绘制。?各柱柱中、悬臂梁根部、框架梁两端及跨中各作一个剖面,均用????比例绘制。
??完整标出框架的构件尺寸及定位尺寸,并用一度尺寸线标明层高、柱高、梁顶标高。
??柱的纵向钢筋
纵向钢筋用粗实线表示。Ⅰ级钢筋的切断点要画弯钩;Ⅱ级钢筋的切断点用短斜线标出,并斜向钢筋一方;钢筋如采用机械连接或等强度对接焊,接点或焊点用圆点表示。箍筋可用中粗实线表示。
柱的纵筋采用机械连接或等强度对接焊时,应标出接点位置;当采用搭接连接时,要标出搭接位置及搭接长度(取????的倍数,以下同);柱纵筋需要分批接驳时,应标出每次接驳的位置。
柱中插筋及切断钢筋的锚固长度???,可采用文字说明的方法注明。 顶层柱顶柱筋及梁筋的锚固做法,应在图上有所表示。
柱的剖面大样中各类纵筋和箍筋要分别标注,并标明剖面尺寸。 ??柱的箍筋
柱箍筋加密区范围以及加密区、非加密区、节点核芯区的箍筋做法应在图上注明; 箍筋按规定需采用复合箍筋时,应在柱剖面旁边用示意图表示复合箍筋的做法,并注意箍筋末端弯钩的画法。
??梁的纵向钢筋
悬臂梁负筋,应与框架梁边跨的负筋一起考虑,绘图时可根据需要进行调配,以免支座钢筋过密。
梁纵筋由于构造原因不能伸入邻跨时,可将部分钢筋向下或向上锚入柱内,绘图时可根据需要调整配筋。
梁的支座负筋分批切断时,在图中应分批标明切断点位置。为便于区分钢筋,详图中宜加上钢筋编号。
页脚内容建筑识图和房屋构造的基本知识抗震设计时框架梁的贯通钢筋,当采用机械连接或等强度对接焊接长时,应标出接点位置;当采用两端与支座负钢筋搭接的方式或在跨中一次搭接的方式接长时,应在图纸上注明搭接位置及长度。
除贯通筋外,有时尚需增加架立筋以满足箍筋肢距的需要,此时应将贯通筋与架立筋分别标出。
梁端底筋及面筋锚入柱内的锚固长度???,可采用文字说明的方法。 ??梁的吊筋
梁侧有集中荷载(次梁)作用时,应标出吊筋及附加箍筋的位置,并画出吊筋的大样。
??梁的箍筋
梁端箍筋加密区的范围、加密区及非加密区的箍筋做法应在图上注明; ??梁的腰筋
梁的腰筋为按构造配置时,长度伸至梁端即可;按计算(抗扭或侧向抗弯)而设置的腰筋,其锚入柱内的长度为???,绘图时须注意其区别。
??梁剖面大样
梁剖面大样中各类纵筋和箍筋要分别标注,并标明剖面尺寸。
采用复合箍筋时,应在剖面旁边用示意图表示复合箍筋的做法。抗扭箍筋应注意箍筋末端弯钩的画法。
(?)剪力墙配筋图
??剪力墙配筋平面图及剖面图的比例可与框架大样图相同。连梁因为钢筋通长配置,故截面及配筋相同的连梁可只作一个剖面,比例可用????或????。
??用一度尺寸线标明层高及连梁高,注上连梁顶的标高。标明剪力墙的定位轴线、开口尺寸、各片墙的厚度、宽度及端部暗柱或明柱的尺寸。
对平面或剖面中的孔洞(如电梯井、门洞等),要用阴影方法表示,并在图纸背面用红色铅笔在阴影部分轻涂。
页脚内容建筑识图和房屋构造的基本知识??剪力墙的钢筋
剪力墙各种钢筋的用量应在平面及剖面图中适当表示。当竖向钢筋沿高度减少时,要标出考虑锚固长度后纵筋的切断位置。
连梁的底筋、面筋、腰筋、箍筋以及拉结筋的数量及构造要求?应在图上表达清楚。 钢筋均用粗实线表示。Ⅰ级钢筋的切断点画弯钩,Ⅱ级钢筋画短斜线。
??剪力墙的水平钢筋与竖向钢筋的关系、拉结筋的做法、钢筋的搭接做法、水平钢筋转角构造、顶层竖筋与屋面板的锚固、墙与柱之连接等构造做法,应在施工图中或在(高层)结构说明中表达清楚。
(?)楼梯配筋图
楼梯配筋图可结合建筑施工图,在其楼梯剖面大样图预留的位置直接绘出。 板式楼梯的配筋一般采用楼梯表的方式表达,详见??????节。 ?、梁柱表法施工图 (?)柱表
柱表的形式有多种,应选用符合设计要求的柱表。填表前应将柱表中大样和表中符号相对照,真正搞清方可填写。下面以图????为例说明柱表的填写方法。
??柱号、层次应由下而上排列,??、?。应各占一行,当几层柱截面及配筋相同时,可用一行表示,如“?~?层”。
??各栏数值如上下相同,可采用上下填写、中间打相同号“``”的方法表示。不得采用只填上段数值,下段打相同号的方法。
??柱高计算起点以下(????。段)的纵向钢筋与首层相同,所不同的是箍筋。基础至刚性地面(?。段)的箍筋宜全长加密,而基础内(??段)的箍筋不受剪,只起固定作用,一般不少于“上中下各?φ?”(此处箍筋直径应与上层的箍筋直径相同)。
??截面型式及尺寸应按柱表中提供的柱截面型式填写。必要时,可对柱表中的柱截面型式进行修改或补充。
??柱表中①号竖筋是特指?根角筋,②、③号筋是指单侧用量。
页脚内容建筑识图和房屋构造的基本知识??柱表中没有标注箍筋加密区长度??的栏目时,可利用“备注”一栏标注。 ??柱表说明中,要填写设防烈度、抗震等级、竖筋接头的做法及搭接长度等内容。 图????中???柱的配筋与图????中的柱平法施工图示例相同,读者可作一对照。 (?)梁大样及梁表
梁表也有多种形式,应选用符合设计要求的梁表。填表前应与图对应搞清各符号含义。下面以图????为例说明梁表的填写方法。
??梁号应由基础梁开始往上按施工顺序逐层填写,同一层先填框架梁再填次梁、梯梁;当几层框架梁(如三至五层的第3号框架梁)相同时,“梁号”可表示为“?~????”等;连续梁的“分号”可只填跨号(如??,??,??等)。
??基础梁及独立梁的梁顶标高一定要填写。基础梁的梁顶标高一般可取室内设计标高以下????;外墙下的基础梁,尚应使梁底低于室外地面设计标高,以免外墙面因沉降不同出现开裂现象。
??截面型式及截面尺寸应按梁表中的梁截面型式填写。必要时,可对其作出修改或补充。
??梁的跨度一般按轴线距离填写(单位:毫米),支座宽则从轴线计起,悬臂跨应填写端部尺寸??等。
??梁表中①②号筋必须逐跨填写,不得使用相同号“``”。梁的底筋如分排放置时,应用㈡、㈢或“上、下”注明;①②号筋不标注??、??长度时,按梁表说明第7条的规定执行,应在该条文处填写锚固长度为???(不少于???),?为钢筋直径。
??在某一梁跨内所填的⑧及⑨号钢筋如无注明“左”或“右”时,是指该跨右端支座(按分跨编号循序而言)的钢筋,填写时应特别注意。
??梁表说明第8条中,⑤号筋与⑦、⑨号筋的搭接长度宜改为??倍⑤号筋直径(不少于受拉搭接长度),以满足作为贯通筋的要求。
??⑦号筋的??及??长度,可取????的倍数;⑨号筋如分排放置,要用㈡、㈢或“上、下”注明;④⑤号筋的截面积应不少于⑦或⑨号筋截面积的???;⑩号筋等的??长度,不宜少于??的???倍,伸至内跨应不少于?????。
页脚内容建筑识图和房屋构造的基本知识??通长钢筋应注明“通长”字样并说明允许搭接的部位;如采用④号连通筋,除首跨??及末跨??需填写外,其余均用“连通”或“??”号表示。
??悬臂跨⑩号或支座的⑦、⑨号钢筋互相搭接而不需要④⑤号筋时,宜用斜线将该项划去,以方便检查有否遗漏。
??箍筋要注明端部及跨中的范围;如为抗扭箍,要在旁边注明“(抗扭)”。 ??次梁作用处,除?根吊筋外,每侧宜再加?到?个密箍;悬臂端集中力处,宜再加?个密箍;密箍直径与该梁段其它箍筋相同,间距为????。
??腰筋为一排时,不必写排数。
图????中???梁的配筋与图????的梁平法施工图示例相同,读者可作一对照。