电气安全技术检测报告
室内低压配电线路: 序号 在TN-S、TN-C-S系统中,金属电线保护管,金属盒14、 (箱)塑料电线保护管,塑料盒(箱)不宜混合使用。 闷顶内严禁采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜 芯15、 线、聚氯乙烯绝缘平型铜芯软线和聚氯乙烯绝缘绞型铜芯软线明敷。
符合 √ 检测内容 实测结果 检测评定 备注
电气安全技术检测报告
室内配线:
序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1、 金属管配线 1、 闷顶内有可燃物时,其配电线路应穿金属管保护。 导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护2、 导线,在不进入接线盒(箱)的垂直管口,穿入导线后,应将管口密封 3、 4、 5、 在严重腐蚀性的场所(如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体),不宜采用金属管配线。 敷设在潮湿场所的管路,应采用镀锌钢管。干燥场所的管路可采用线管。 金属管在入接线盒、灯头盒、开关盒等处应符合下列规定: 1)明装金属管应加锁母和护口,多尘、潮湿场所外侧并加橡皮垫圈。 2)有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路,入盒时应加锁母。 3)敷设的接线盒、灯头盒、开关盒的敲落 孔,除对实装管孔敲落外其它备用的不应敲掉。 6、 金属管应有可靠接地。 1、 塑料管配线 塑料管应采用难燃型塑料管及其配件。闷顶1) 内无可燃物时,其配电线路可穿难燃型刚性塑料管保护。 2) 3) 塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。 塑料管与管、管与盒等器件应采用插入法连接;接口应牢固密封,导线不得外露。 符合 √ 符合 √ 符合 符合 √ √ 符合 √ 符合 √ 3、 护套线配线 1) 护套线严禁直接敷设在抹灰层、闷顶、护墙板、灰幔角落和墙壁内。
电气安全技术检测报告
导线连接、导线与设备或器具连接:
序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1 导线连接 导线接头应设在盒(箱)或器具内,在多尘和潮1) 湿场所应彩用密封式盒(箱);盒(箱)的配件应齐全,并固定可靠。 2) 铜铝导线连接处,应采用铜铝过渡措施。 3) 4) 在配线的分支连接处,干线不应受到支线的横向拉力。 绝缘导线连接处,应包扎绝缘,其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘等级。 2、 导线与设备或器具连接 1) 截面为10mm及以下的单股铜芯线可直接与设备或器具的端子连接。 截面为2.5 mm的多股铜芯线芯应先拧紧搪锡或2) 压接端子后再与设备或器具的端子连接。 截面大于2.5 mm及以下的多股铜芯线的终端,3) 除设备自带插接式端子外,应焊接或压接端子后再与设备名器具的端子连接。 4) 接线端子压接导线不得多于两根。 导线接头、导线或设备或器具的接线端子测温,5) 其最高允许温度应符合表9和表4的规定。 探测导线接头,导线与设备或器具的接线端子无打火放电现象。 7)
测量相线电流、中性线电流和PE线异常电流,测量结果应符合5.5.2的要求。 222符合 √ 符合 符合 符合 √ √ √ 符合 √ 符合 √ √ √ 符合 符合 6) 符合 √
电气安全技术检测报告
照明装置:
序号 检测内容 基本规定 1)照明灯具(含镇流器)不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。当灯具的高温部位靠近除不燃性(A级)以外的装修材料时,应采取隔热(如用玻璃丝、石膏板、石棉板等加以隔热防护)、散热(如在灯具上增加散热空隙或加强顶棚内通风降温,与可燃物保持一定距离)等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性等级不应低于难燃性(BI级)等级。 2)嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐(槽灯)照明,当采用卤钨灯以及单灯功率超过100w的白炽灯时,灯具(或灯)引入线应选用105-250耐热绝缘电线。 3)库房内照明灯具下方不应堆放物品,其重直下方与储存物品水平间距不应小于0.5米,不应设置移动式照明灯具。 4)聚光灯、回光灯、炭精灯不应安装在可燃基座上,灯头的尾线应用耐高温线或瓷套管保护。配线接点必须设在金属接线盒内。 5)照明灯具及其附件应无异常高温和火花放电现象。 6)碘钨灯、卤钨灯、60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设。 7)日光灯镇流器线圈的最高允许温度不超过约定tw如没有标注tw值时,其最高允许温度不应超过(内有衬纸)95℃和(内无衬纸)85℃。电容器外壳的最高允许温度不应超过tc值,如没有标注 tc值时,其最高允许温度不应过50℃。 实测结果 符合 检测评定 备注 1 √ 符合 √ 符合 符合 √ √
电气安全技术检测报告
照明装置: 序号 2 照明灯具的安装 1) 照明灯具上所装的灯泡,不应超过灯具的额定功率。 2) 灯具各部件应无松动、脱落和损环。 3) 照明灯具与可燃物之间的距离应符合下列规定: 1)普通灯具不应小于0.3m; 2)高温灯具(聚光灯、碘钨灯等)不应小于0.5m。 3)影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于0.5m; 4)容量为100-500W的灯具不应小于0.5m; 5)容量为500-2000W的灯具不应小于0.7m; 6)容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m当距离不够时,应采取隔热、散热措施。 4 行灯变压器和所有移动式灯具外壳的保护接地线(PE线)应牢固可靠。 符合 符合 √ √ 符合 √ 检测内容 实测结果 检测评定 备注 3 霓虹灯的安装 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可1) 靠。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。 2) 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。 霓虹灯高压导线应采用高压绝缘线;高压导线相互3) 间、高压导线与敷设面之间的距离均不应小于50mm。
电气安全技术检测报告
一、综合结论:
经检测,该项目已安装到位的电气设施符合使用条件。
二、用户须知
1,敬请贵单位报经有关部门验收合格后方可投入使用; 2,专业人员定期巡查、维护,及时发现并消除电气火灾隐患。 3,加强对用电设施的监控和维护管理,确保用电安全。
(备注:本报告为即时检测报告,仅对检测时的环境条件和负荷运行状态下检测结果有效。当今后的环境条件和用电情况发生变化时,本报告的检测数据及结论将不再有效。)
湖南省电力公司益阳南县电力局 2016年2月25日