电气安全检测报告
受检单位:湖南湘易康制药有限公司 项目名称:湖南湘易康制药有限公司
湖南省电力公司益阳南县电力局
检测报告注意事项
1、检测报告无“检测报告专用章、检测单位公章”无效。 2、检测报告无主检人或检测员、审核人、审批人签字(章)无效。 3、检测报告涂改、复印无效。
4、检测报告对实际检测项目(当时检测工作状态)负责。 5、对检测报告有异议,应于收到报告之日起十五日内向本公司提
出。
电气安全技术检测报告
益电检字2016-25号 申检单位 湖南湘易康制药有限公司 项目名称 湖南湘易康制药有限公司 施工单位 湖南省国营大通湖糖厂 建筑面积 210332.2m2 报告编号 项目地址 益阳市大通湖区河坝镇金山社区 申请编号 依据标准 ANKEJ/2016 DB51/325-2000 使用 低压配电箱(柜):室内低压配电线路、检测状态 检测项目 室内配线、导线与设备或器具连接、照明装置 环境温度 21℃ 检测日期 2016年2月24日 建筑面积约:210332.2m2。 报告日期 2016年2月25日 项 目 概 况 检 测 内 容 实测线路敷设: 5处; 实测漏电保护器: 5个; 实测线路接头: 8处; 实测开关: 10个; (接地电阻以防雷测试报告为准;本检测不含送变电设施。) 批准人: 审核人: 主检人:
电气安全技术检测报告
低压配电箱(柜):
序号 检测内容 配电箱(盘)和开关箱 1)配电箱(盘)和开关箱的近旁,不应堆放可燃物。 2)配电箱(盘)和开关箱内的导线应绝缘良好,排列整齐,固定牢固,导线端头应用螺栓压接,并应有防松装置。 3)配电箱(盘)和开关箱内安装的接触器、刀开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有烧蚀现象。 3)熔断器不应随意用金属丝代替熔丝。更换熔体时,不应采用不合规格的熔体代替。 4)熔体应有保护罩,管型熔断器不应无管使用,有填充材料的熔断器不应改装使用。 实测结果 符合 检测评定 √ 备注 1、 符合 √ 符合 √ 符合 √ 5)配电箱(盘)应采用不燃材料制作。 6)照明配电箱(盘)内,对TN-S系统,应分别设置中性线(N线)和保护地线(PE线)汇 流排中性线和保护地线应分别接在各自的汇 流排上,不应绞线并应有编号。 7)低压断路器,低压隔离开关,刀开关、熔 断器组合电器、防火用漏电保护器等的各接线 端子的最高允许温度应符合表4的规定。 8)低压断路器的各相电流、中性线电流和PE线应无异常电流。 9)测量各接线端子连接线上的相线电流、中 性线电流以和PE线异常电流,应符合5.5.2 的要求。 符合 √ 符合 √ 符合 √
电气安全技术检测报告
室内低压配电线路: 序号 检测内容 实测结果 检测评定 备注 1、 室内配线应采用额定电压不低于0.45/0.75KV的绝缘导线,室内电缆配线应采用额定电压不低于0.6/1.0KV的电力电缆。 2、 每个分支路绝缘导线相线间与相线对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ 3、 根据绝缘导线敷设方式和机械强度的要求,绝缘导线芯线最小截面应符合表7的规定。 4、 在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下规定。 1)当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面; 2)以气体放电为主要负荷的回路中,其N线截面不应小于相线截面; 3)给可控硅调光或计算机供电的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线截面不应小于相线截面的两倍。 符合 √ 符合 符合 √ √ 5、 线路水平敷设时,距地面高度不应低于2.5m;垂直敷设时不应低于1.8m。个别垂直段落低于1.8m时,应穿管或采取其他保护措施。 6、 各种配线与管道接近敷设时,其最小距离应符合表8的规定。 7、 腐蚀性场所配线,应采用全塑制品,所有接头应密封。 8、 明配线路,导线与导线、导线与其他管道交叉或穿越建筑物,均应穿绝缘套管。 9、 一般的导线芯和接点长期工作最高允许温度符合表9的规定。 10、 导线连接应牢固可靠,接触良好,导线接点接线端子不应有打火放电现象。 11、 电气线路应装设短路保护,过负载保护和接地故障保护。 12、 建筑物的电源进线处,应装设防火用漏电器电流超过额定动作电流值时,能发出声光信号报警或自动切断电源。 13、 配电线路中外露导电部分的接地,应连接良好,牢固可靠。 符合 √ 符合 符合 符合 符合 √ √ √
√ 符合 √