机电安装工程包括了电气工程、弱电智能化工程、通风空调工程、给水排水工程等多个分部,囊括的系统繁多,要想实现工程创优,必须先行策划,针对重点部位明确施工工艺及实物标准。 (1)机电管线综合排布 (2)支、吊架施工工艺 (3)防火封堵施工工艺 (4)空调机房施工工艺 (5)水管井施工工艺 (6)强弱电井施工工艺 (7)风管立管的支架制安工艺 (8)电缆桥架变向处连接施工工艺 (9)金属线槽
(10)电缆桥架接地施工工艺 (11)JDG连接施工工艺
(12)室内JDG管明敷设施工工艺 (13)保温施工工艺 (14)标识、成品保护 1机电管线综合排布
BIM深化设计综合平面图
BIM深化设计剖面图
工艺要点:
① 实施流程:机电分包提资→机电总包深化→样板实施→ 现场监控纠偏→ 确立实物标准→ 大规模推广施工。② 重点关注机电各单位末端管线的排布实施,比如线盒、各类明配管、通风及电气软管、小口径水管及其支、吊架等安装。
重点关注区域:设备机房、公共走道、电梯前室等,设备机房内墙体上的箱、盒、开关、插座、管线等应配合隔音降噪层完成面进行敷设,要控制各工序的插入时段。③ 管线综合排布应遵循的原则:⑴有压管让无压管;⑵水、电管让风管;⑶小管让大管;⑷电气管线与水管保持适当距离,尽量不要布置在水管下方;⑸尽量使用联合支架;⑹管线施工不宜一味贴顶、贴梁,应考虑套管的设置,保温层的厚度,桥架放电缆、上盖板及防火封堵的操作空间。④ 管线排布整齐有序、间距保持合理。管线敷设随结构过渡流畅。管线油漆均匀光亮,标识明确。
⑤ 吊顶及管廊内的管线综合排布是机电安装的难点,这些地方的标高及空间有限,管线排布容易冲突。在布局时要同时考虑施工空间、设备安装空间及日后的检查维修空间(关注检修口、检修马道的设置)。 2支、吊架施工工艺
各类管道支架连接板大样图
工艺要点:
① 应保证支、吊架与管线安装牢固可靠,成排管道安装应在同一个支架上,支、吊架排列美观整齐,刷漆鲜亮。② 支架倒角打磨处理,倒角光滑。③ 管线间距合理,并留出保温距离。④ 保温管道支、吊架采用木托作为隔冷、隔热的系统U型卡子应采用扁钢制作。扁钢宽度应与木托一致,U型卡子应与木托严密贴合。⑤ 型钢大小选用合理,采用开孔器开孔,严禁气焊开孔。螺栓下口统一外露2-3丝,不超过丝杆直径的1/2。
⑥ 管线集中处、转弯处、分支处、大口径阀门及配件两端应增设支、吊架进行承托,支、吊架间距应符合规范要求。 3防火封堵施工工艺
· 管道(穿墙或楼板)与套管之间缝隙防火封堵
① 混凝土墙、砖墙、楼板或轻质墙体 ② 金属管道
③ 不燃保温层(或没有保温层) ④ 矿棉(密度大于70kg/立方米) ⑤ 膨胀型防火密封胶