目录
一、编制依据 ............................. 1 二、工程概况 ............................. 1 三、模板支 设方案 ............................ 2 四、模板计算. ................................................... 7
五、砼整体 结构的拆模原则 ........................ 六、质量标准. ................................................... 11 七、安全技 术要求 ............................ 11
第 0 页 共 26 页
11 模板施工方案
、编制依据
1.1盛世?新天地1#楼施工图纸;
1.2JGJ62-2008《建筑施工模板安全技术规范》;
1.3国家现行有关文件和国家施工质量验收规范、规程、标准等; 1.4《混凝土结构工程施工质量验收规范》
二、 工程概况
盛世?新天地住宅南区1#楼位于焦作市温县黄河路以南,子夏大街以东, 振兴路以北,建筑面积18772.4m2,地下一层,地上十七层,层高 2.9m的高 层住宅附属商业楼。建筑总高度为 51.9m,钢筋混凝土剪力墙结构,CFG桩复 合地基、筏板基础,结构安全等级二级,结构设计使用年限50年,建筑抗震设 防类别丙类,地基基础设计等级乙级。建筑防火分类二类,建筑耐火等级地上 二级,地下一级。地下室防水等级二级,剪力墙结构抗震等级为三级。 三、 模板支设方案
(一)基础、地下室模板工程
垫层采用木模,筏板基础采用砖模,剪力墙采用配制12mn厚竹胶大模板 施工。
(1) 垫层模板采用方木组合拼装,外侧用钢筋固定。 (2) 地下室墙体模板工程
GB50204-2015
a、 为加快施工进度,地下室墙、梁、板一起浇筑。 b、 地下室墙体采用胶合板模板支模,内墙厚度为
200mm外墙厚度为
300mm对模板及支撑系统的强度、刚度和稳定性要求较高,内侧模板支撑采
用钢管和扣件组成支撑系统,支撑在满堂脚手架上,外侧支撑在基坑斜坡上, 斜坡上要设垫板以扩散支撑力,水平撑、斜撑间距为 所示:
0.9m,模板及支撑如图
胶合板
Il II II 11 n_r_1 r i i 1 INII III .螺栓
垫木
立杆
斜撑
剪刀撑
iRiiiii iiiiMBi imiii [,l ff 干 1 1 ' INIilil 垫木
丝托
水平支撑
I扫地杆(距地面200mm)
iiiiiii 丄 I11 1 5^瞬粥彰餐匍浓
现浇板
x80方木
y 氓込&逐糾T空
素砼垫层
为保证地下室迎水面墙体保护层厚度,施工时采用截面30 X 30长条形垫 块,间距600,梅花形布置。支设墙体模板时,将长条形垫块固定在墙体钢 筋上。
c、墙体模板采用胶合板模板配制,竖楞采用方木,间距 200mm横楞 采用2
墙
根? 48 X 3.5钢管,间距500mm对拉止水螺栓为14钢筋制作,第一 道止水螺栓距底部100mm往上竖向间距450mm横向间距450mm所有地下 室外墙对拉螺栓使用止水螺栓,在靠近外模板处安设10mn厚塑料垫块。待拆 模后将塑料垫块剔除后将外露螺栓杆割掉。模板加固采用蝴蝶卡、对拉止水