cheng
一、本方案编制依据:
1、《李沧宝龙城市广场3#地块公共部份装修工程》图纸; 2、中国建筑工业出版社《建筑分项工程施工工艺标准》; 3、中国建筑工业出版社《建筑装饰工程质量管理》; 4、中国建筑工业出版社《实用建筑装饰施工手册》; 5、中国建筑工业出版社《建筑分项工程施工工艺标准》; 6、中国建筑工业出版社《建筑装饰工程质量管理》 7、中国建筑工业出版社《实用建筑装饰质量管理》 8、GB/T24001-1996《环境管理体系》;
9、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》;
10、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 12、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 14、《施工现场临时用电安全技术规范》;
二、工程概况:
本工程位于青岛李沧区九水路以北、李村河南侧,总建筑面积为100767.9平方米,其中地上部分建筑面积为83344.75平方米。本方案主要针对3#地块高层住宅楼内公共部份的装修施工。3#地块住宅有2-5#楼、2-8#楼、3-1#楼、3-2#楼、3-3#楼、3-4#楼共6栋高楼组成,其中2-8#楼为框架结构其余几栋高层住宅为剪力墙结构。
三、施工部署:
1.施工用水、电、垂直运输、临建及脚手架的设置
1.1 施工用水、用电:根据现场设定的水源、电源位置,按照施工情况自行运至、接至各施工部位。
1.2 材料运输:外部材料进场按照业主指定大门、路线进入现 场,垂直运输利用人货梯进行材料、机具的运输。
1.3 临建设施、材料仓库:根据业主指示和规定,在现场搭设临时库房,加工棚等进行材料的周转。
1.4 脚手架搭设:根据楼层结构标高情况,在室内吊顶、墙面工程施工时,将利用 门型脚手架、人字梯等工具进行施工。
cheng
cheng
2.施工工序设计:
2.1 施工流水段划分:根据施工工期要求及机电、装饰工程特点,将 整个现场按栋号划分六个流水段。 2.2 施工劳动力需用计划数量: 1 抹灰工 60 2 木工 80 3 油漆工 40 4 电焊工 4 5 电工 5 6 合计 189
2.3 施工机具需用计划:
根据流水段施工项目及工程量情况,配置相应的施工机具,本工程需用施工机具详细如下:
1 砂浆搅拌机 4台 2 激光指向仪 4台 3 手枪钻 10MM 8把 4 电改锥 8把 5 冲击钻 8台 6 射钉枪 18把
7 开孔器 φ50MM 4个 8 水平尺 1200MM 4把 9 铝合金靠尺 3000MM 8根 10 电箱 220V 12个 11 门型脚手架 12套
12 汽钉枪 F15、F20 16把 13 气泵 4台 14 电锯 4台 2.4工序布置:
1、顶棚部位:轻钢龙骨安装、水电管线布置、纸面石膏板安装、自攻螺丝钉眼防锈处理、灯具安装、批2~3遍腻子、腻子打磨找平、刷乳胶漆
2、面砖墙面:墙面放线找规矩、墙面洒水湿润、面砖铺贴、踢脚线铺贴、白水泥擦缝
3、乳胶漆墙面:墙面批2~3遍腻子、腻子打磨找平、刷乳胶漆
4、地砖地面:地面放线找规矩、地面洒水湿润、水电管线安装、地砖铺贴、白水泥擦缝
四、主要工序的施工工艺:
一、 轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程
吊顶采取整体施工,局部避让的方法,层层施工,待其他工种结束一部分,补其一部分,做到灵活穿插。
cheng
cheng
1、施工方法与技术措施
(1)根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线,在顶棚上划出吊杆
位置,弹线时,既要保证螺钉的间距保持在800~1200㎜之间,又要避免与灯具发生冲突。
(2)钻眼安装M10化学专用膨胀螺栓,悬挂∮8㎜全牙镀锌丝杆吊杆。 (3)安装主龙骨,划出次龙骨位置,将次龙骨用卡连于主龙骨;主龙骨与
主挂件,次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1㎜,安装横撑龙骨,水平调正固定后,进行中间质量验收检查,待设备及电气配管的安装完毕且隐蔽工程由监理、甲方验收后方可封纸面石膏板。 (4)轻钢龙骨顶棚骨架施工,先高后低,主龙骨间距和吊杆间距一般控制
在800㎜~1200㎜之间,特殊情况不得大于1200㎜,吊顶付龙骨间距为300㎜,横撑龙骨的间距为600㎜,吊杆直径为8㎜,吊杆应垂直吊挂,旋紧双面丝扣,外露铁件必须刷二度防锈漆,墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300㎜,排列最后距离超过300㎜应增加一根。
(5)吊杆与结构连接应牢固,凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨
吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共享。
(6)石膏板封板:将石膏板与龙骨用40×25㎜镀锌自攻螺丝固定,纸面石
膏板的长度沿向主龙骨铺设,即先将板材就位,然后用电钻将板与龙骨钻通,再上自攻螺丝拧紧,自攻螺丝中距应在150㎜~170㎜之间,螺钉嵌入板内深度应在0.5㎜~0.7㎜之间,螺钉应与板面垂直且略埋入板面,并不使纸面破损,钉眼应作除锈处理并用腻子抹铺,如顶棚需要开孔,先在开孔的部分划出开孔的位置,将龙骨加固好,再用钢锯切断龙骨和石膏板,保持稳固牢靠。
(7)纸面石膏板一般用螺钉固定在龙骨上,施工纸面石膏板应注意以下事
项:
a)纸面石膏板在无应力状态下进行固定,防止出现弯棱,凸鼓现象。 b)纸面石膏板应沿纵向次龙骨铺设。
c)自攻螺钉与纸面石膏板边口的距离:以板边10~15㎜为宜;以切割的
cheng
cheng
板边以15~20㎜为宜。
d)本工程固定石膏板的次龙骨间距为300㎜,横撑龙骨的间距在600㎜。 e)钉距以150 ㎜~170㎜为宜,螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去,并在相隔50㎜的部位另钉螺钉。 f)石膏板的对接缝,应按产品要求进行板缝处理。
g)纸面石膏板与龙骨固定,应从一块板的中部向板的四边固定,不允许多点同时作业,以免产生内应力,铺设不平。
h)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面,并不使纸面破坏为宜,钉眼应除锈,并用腻子抹平。
i)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器,以免产生污染。
j)在安装铺设纸面石膏板的过程中,应使用专门的材料与机具,以免影响工程质量。
(8)在吊顶施工中各工种之间配合十分重要,避免其他分项工程施工、返
工、拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头待石膏板就位后安装。也可以留出周围吊顶板,待上述设备安装后再行安装。 2、石膏板缝处理:
(1)用腻子嵌缝刮平,宽度为50㎜,用专用纸质绷带封住接缝并用底层腻
子薄覆,同时用底层腻子盖住所有的螺钉,在常温下,底层腻子凝固时间至少1h。
二、 墙面砖粘贴工程
1、施工工艺流程
基层处理→弹线→墙面砖粘贴→擦缝→修理保护 2、施工方法与技术措施 (1)基层处理
1)为加强面砖与基体粘结,应将墙面的松散混凝土、砂浆杂物等清理干净,明显凸出部分应凿去。
2)底层砂浆要绝对平整,阴阳角要绝对方正。 3)墙面如有油污,可用烧碱溶液清洗干净。
cheng
cheng
4)面砖铺贴前,基层表面应洒水湿润,然后涂抹6厚1:2水泥砂浆找平层,再涂2-3厚建筑陶瓷专用粘结剂。
(2)弹线:按照图纸设计要求,根据门窗洞口,横竖装饰线条的布置,首
先明确墙角、墙垛、线条、分格(或界格)、窗台等节点的细部处理方案,弹出控制尺寸,以保证墙面完整和粘贴时各部位操作的顺利。 (3)面砖粘贴
1)根据设计标高弹出若干条水平线和垂直线,再按设计要求根据面砖的规格确定分格缝宽度,并准备好分格条,以便按面砖的图案特征,顺序分别粘贴。
2)面砖宜采用水泥浆铺贴或专用粘结剂,一般自下而上进行,整间或独立部位宜一次完成。
3)在抹粘结层之前应在湿润的底层刷水泥浆一遍,同时将面砖铺在木垫
板上(底面朝上)涂上薄薄一层水泥灰浆(1:0.3=水泥:石灰膏),然后进行粘贴。一般一个单元的面砖铺完约20~30 min(砂浆初凝前)同时用金属拨板调整弯扭的缝隙,使之间距均匀,如有移动小块面砖应垫上木板轻拍压实敲平,待粘结层终凝后,用白水泥稠浆将缝嵌平,并用力推擦,使缝隙饱满密实,随即拭净面层。
三、石材地面安装工程
本工程地面石材安装的特点为整体施工面积大,施工中控制水平度相应较难。为了控制石材的平整度,高精度的统一标高非常必要。本工程采用激光垂直准仪及激光旋转示线仪进行测量放线,保证区域内的水平标高达到高精度标准。石材规格不同,规格较大的石材铺贴时与四周相邻的平整度保持一致比较困难。1、施工准备
(1)材料
1)水泥:32.5号及其以上标号的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥 2)砂子:中、粗砂
3)饰面石材:规格、品种、颜色、花样均按设计要求进行检查验收 (2)作业条件
1)做好地面的保护层;
cheng