东莞大酒店一期电梯设备招标文件

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、※驱动系统:专用交流变压变频(VVVF)驱动系统; 3、控制系统:32位电脑控制集选交流变频变压控制(VVVF);

4、门机系统:门机系统为16位电脑控制交流变频变压控制(VVVF),无连杆门机。 5、曳引机:永磁同步无齿轮曵引机

6、系统电压波动范围需达到额定电压的±15% 7、预留厅门洞尺寸:(详见招标图纸) 8、轿厢内部尺寸:按用户要求; 9、轿厢吊顶:按标准配置,

10、轿厢前壁、操作壁:不锈钢蚀刻, (厂家提供多种式样,必须由采购人确认) 11、开门方式:中分

12、轿厢:不锈钢蚀刻,(厂家提供多种式样,必须由采购人确认) 13、地板:按标准配置,

14、轿门:不锈钢蚀刻, (厂家提供多种式样,必须由采购人确认)

15、门套:各层为不锈钢蚀刻小门套,(厂家提供多种式样,必须由采购人确认) 16、厅门:各层为不锈钢蚀刻厅门,(厂家提供多种式样,必须由采购人确认) 17、地坎:铝合金地坎;

18、讯号装置:轿厢内操纵箱为不锈钢蚀刻面板操纵箱;轿厢内显示为点阵式数字

显示,轿内层站显示器在轿门显着合适位置并为普通液晶两个12寸显示器;电梯厅外呼召唤盒及层站显示器为不锈钢蚀刻面板;(厂家提供多种式样,必须由采购人确认)

19、电梯厅外呼按钮及层站显示器:新型微动按钮,面板较大背光显示(注明是否金

属按钮), 不锈钢蚀刻面板;

21、客梯的轿厢内两侧应安装带盲人触摸识别功能按钮面板:不锈钢蚀刻, 带层站、

运行方向指示,超载报警。 22、机房位置:无机房电梯

23、通风:要求安装电梯专用无水空调。

24、客梯:轿厢内设雅致扶手。 25、与BA系统的通信接口要求

本工程的监控已纳入楼宇自控(BA)系统,须免费提供相应的接点和国际通用的通信接口、通信协议,设置供BA系统专用的接线端子排及柜内配线

26、功能:除生产厂家产品具备各自的基本功能后,还需具备下述功能表中的功能。

电梯受阻失速保护 单侧抱闸后备操作 操纵箱微机异常处理 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时,电梯停止运行 电梯双抱闸系统发生故障,单侧抱闸也可以完成抱闸功能 当操纵箱微机发生异常时,就近层停靠后,电梯不能再启动 电梯自动运行时,当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后,系统自动检查并消除余下的轿内指令 操作该开关,切断门机电源 当轿厢门被物体阻挡而不能完全关闭时,门反向开启 安装在轿厢侧的用于检修的装置 为确保整个群内电梯正常工作,当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时,它将被排除在层站召唤服务外,由其他电梯来服务(此项仅适用于综合楼DT1、DT2) 按压该按钮,进行电梯手动运行 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向 在层站用箭头表示电梯的运行方向 按下关门按钮时关门灯同时点亮 电梯门开状态,前行方向上没有轿内指令和层站召唤,且该层站的相反方向的层站召唤已被登记,电梯关门后立即重开 强制电梯开门(供维修人员使用) 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭,电梯门将会反方向动作 如果非接触式传器发生异常,系统将自动强制关门,维持电梯运行 按下开门按钮时开按钮灯同时点亮 如果电梯开门受阻,立即关门 轿内反向指令消除 轿厢门机电源切断开关 关门保护 轿厢顶手动运作 基本功连续服务 能要求 轿内上/下行手动运行 轿内运行方向指示 层站运行方向指示 关门按钮响应指示 换向重开门 强制开门 门负载检测 门传感器自诊断 开门按钮响应指示 开门受阻控制

开门保持时间自动调整 门速自适应控制 轿厢应急照明 即时关门 警铃 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间 根据门的重量,自动调整门运行的速度图形 当正常照明电源断开时,立即提供轿厢照明 停梯停站开门后,按下关门按钮,门立即关闭 紧急时按下该警铃,警铃和通话装置鸣响 为确保整个群内电梯正常工作,当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时,它将被排除在层站召唤服务外,由其他电梯来服务(此项仅适用于综合楼DT1、DT2) 误按了轿内指令按钮,第2次该按钮,可取消该指令。 供维修人员使用的检修运行模式。 当层站微机发生异常时,就近停靠后,电梯不能再启动 安装在层站上的用于检修的装置 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关,开启或关闭电梯 电梯在安装时用的开门保持按钮 紧急时,轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话 如果电梯开门保持时间超过预定值,电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用,强制关门 电梯根据轿厢内的负载,调整启动力矩,以使电梯启动平稳 带光幕的安全触板,利用光幕与安全触板双重保护,在关门期间,检测到乘客或物体时,重新开门 当层站召唤,轿内指令已登记,但电梯在预定时间内不能启动,该电梯脱离群控,清除已分配的层站召唤,保留轿内指令,异常灯点亮,异常警铃鸣响 电梯到达目的层站,若轿厢门不能完全开启,则关门前行到下一层,直到门能完全开启后,恢复正常运行 电梯超载时,电梯保持开门并且轿内蜂器鸣响 连续服务 轿内误指令人工消除(轿内按钮型) 检修操作 层站微机异常处理 层站侧检修 层站运行控制开关 安装用开门保持(开门按钮型) 内部通话装置 强制关门 称重启动 光幕安全触板 电梯不启动报警 次层停靠 超载报警

轿内超载指示 上电再平层 停电应急停靠 电梯超载时,超载指示灯亮 由于断电引起轿厢停在门区范围内,当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置 当正常电源断电时,电梯由该装置供电,使轿厢运行至最近层站,平层开门,让乘客安全离开 若关门受阻,电梯就会重复关门动作,直到杂物被清除 重复关门 本层再开门 选层器修正 关门过程中,按同方向层站召唤按钮,电梯重新开门 选配功能 电梯在运行过程中,对选层器进行修正 轿厢载荷超过额定载重80%(可以调整)时,满员自动通过 电梯不响应沿途的层站召唤 电梯因故停在门区外时,控制器进行安全检安全停靠 测,若符合启动要求,则电梯就近停层开门 电梯停层后自动开门 停层开门 闭路监控功能(ITV电缆) 需预留闭路监控信号线及电缆线 能实现轿厢、主机附近、消防监控中心三方通三方通话功能 话(包施工,费用包含在本次招标中) 当电梯在门区内、再平层区外时,电梯自动平自动再平层 层 司机服务 电梯的正常运行有司机操作完成 层站自动运行指示 层站显示器显示电梯处于运行状态 信号接口装置 通过该装置输出电梯的基本运行状态信号 司机服务时,按下操纵箱内的“通过”按钮,直达运行 电梯不响应所有沿途的层站召唤 层站的直达运行指示 层站显示器显示电梯处于直达运行状态 把层站按钮分成若干组,提供独立的分组群群控分组服务 控,每组有各自的层站召唤按钮 电梯无方向待机一定时间后,轿内通风装置自轿内通风装置自动关闭 动关闭以节能 当由于举行会议等而引起临时几层拥挤,系统拥挤层服务 会尽量安排电梯去拥挤层站以满足需求(FPS-II及其以前梯种称为会议层服务) 电梯无方向待机一定时间后,轿内照明自动关轿内照明自动关闭 闭以节能 电梯应答层站召唤时,优先分派最靠近该层站最近梯优先服务 按钮的轿厢 紧急出口开关 用于紧急出口状态检测的开关

消防运行 消防运行到位 轿内FE运行指示 层站FE运行指示 火灾应急返回 火灾应急返回结束 层站误召唤人工消除(层站按钮型) ITV电缆 提前开门 停电应急停靠 主层站待机 层站停止指示 轻载梯优先服务 3.4货梯电梯技术功能要求 1、设备的适用电源及电压

若消防员开关动作,立即取消所有层站召唤和轿内指令,电梯返回到预定层站并开门后,电梯由消防员控制运行 消防运行功能启动,电梯运行到指定的返回层站,此时电梯输出一个到位标志信号 电梯进入消防服务时,在轿内指示该状态 电梯进入消防服务时,在层站指示该状态 当火灾应急返回开关动作时,取消所有层站召唤和轿内指令,电梯立即返回到预定层站并开门停机 火灾应急返回运行结束后,输出一个结束信号 误按了层站召唤按钮,连按了两次该按钮,可取消该指令 供用户的轿内视频装置使用的电缆 电梯在平层过程中,提前开门 当正常电源断电时,电梯由该装置供电,使轿厢运行至最近层站,平层开门,让乘客安全离开 当电梯无层站召唤和轿内指令时,返回主层站待机 指示电梯处于休止状态 当客流量较少时,优先分派空载或轻载(载重小于10%)的轿厢 ※动力电源:三相五线制50HZ±5%、380V±7%,

照明电源:单相三线制50HZ、220V。检修用照明:采用安全电压 2、※驱动系统:专用交流变压变频(VVVF)驱动系统; 3、控制系统:32位电脑控制集选交流变频变压控制(VVVF);

4、门机系统:门机系统为16位电脑控制交流变频变压控制(VVVF),无连杆门机。 5、曳引机:永磁同步无齿轮曵引机

6、系统电压波动范围需达到额定电压的±15% 7、预留厅门洞尺寸:(详见招标图纸) 8、轿厢内部尺寸:满足用户要求; 9、轿厢吊顶:按标准配置

东莞大酒店一期电梯设备招标文件

2、※驱动系统:专用交流变压变频(VVVF)驱动系统;3、控制系统:32位电脑控制集选交流变频变压控制(VVVF);4、门机系统:门机系统为16位电脑控制交流变频变压控制(VVVF),无连杆门机。5、曳引机:永磁同步无齿轮曵引机6、系统电压波动范围需达到额定电压的±15%7、预留厅门洞尺寸:(详见招标图纸)8、轿厢内部尺寸:按用户要求;
推荐度: