好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某污水处理厂施工组织设计方案[精编版]

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一阶段:在2004 年3 月15 日前完成场地平整、生活区、生产附属设施(小搅拌站、木工加工厂、钢筋加工厂、料库、临时堆土厂等)、临时路、临时水及临时电的施工 。

第二阶段:在这一阶段主要进行各主要构筑物、建筑物、综合管线、道路结构及绿化的施工。主要进行结构施工的构筑物和建筑物有:

进水泵房、旋流沉砂池、生物池、二沉池、清水池、膜反应池、贮泥池、滤池等。其中构筑物完成主体结构施工(包括功能性试验)、所有建筑物完成主体结构及装修施工,综合管线、道路、绿化全部完成。

这一阶段是施工高潮并要努力克服雨季、冬季施工的困难,科学、合理的安排生产计划确保第二阶段施工任务的完成。 第三阶段:从2004 年10 月25 日~2004 年12 月31 日,这一阶段主要对以完成的各构筑物、建筑物进行机械、电气设备的安装及单机调试工作以及土建验收工作。

第四阶段:业主要求有三个月的试运行时间,在这段时间内我方将尽可能地提前使全厂达到稳定运行,确保出水的合格。

第四章土建工程施工技术措施 第1节施工测量

1 组建测量组 26 2 测量施工 26

2.1 接桩、布置轴线及高程控制桩........................26 2.2 原始地形、地貌测量................................26 2.3 施工过程中的测量工作..............................27 3 测量复核 27 4 竣工测量 28

AAA 市污水处理厂工程为多种构筑物、建筑物、管线组成的综合工程,工程量大,故施工过程中对测量工作要求很高。为高质量完成AAA 市污水处理厂工程,我们在工程的开始就对测量工作引起足够重视。合理调配设备、人员,使测量工作达到预期目标。 5 组建测量组

工程测量是工程优质快速施工的基础,因而测量工作的控制到位与否,直接影响着其它工作的顺利进行。我公司针对本工程组建一个经验丰富、业务水平高的测量组。测量组设组长。测量组长具有十年以上污水厂站测量施工经验,全组人员可熟练地使用测量全站仪进行坐标定位。测量组在项目总工程师领导下进行全厂范围内的施工测量工作。

6 测量施工

6.1 接桩、布置轴线及高程控制桩

进场后,立即进行由业主提供的AAA 市污水处理厂工程平面控制点、高程控制点的接桩任务,并布置场区内的平面坐标控制网及高程控制网,并以适当的比例绘制成图。

场区的高程控制网布设成闭合环线,对于重点平面控制点及高程控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),并设立红色警示牌,提醒车辆及行人注意。 6.2 原始地形、地貌测量

测量接桩后,立即进行本污水处理厂土建工程范围内原始地貌的测量工作,详细掌握池塘、田地、现有设施(如农灌机井)等的位置、标高,并绘制出详细的成果图,为以后三通一平、土方施工等提供依据。 6.3 施工过程中的测量工作

各构筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各单元仓的边线、变形缝位置线、侧墙中心线,延伸至各单元仓以外;并且控制点浇筑混凝土墩进行加固保护(混凝土墩深1m,长和宽各0.6m),设立围栏保护加红色警示牌以提醒注意。地基、垫层、基础、侧墙的高程线随工序的施工随时定出,确保施工要求。

建筑物施工过程中要依照施工图纸,认真钉出各道墙及框架柱的轴线,严格控制防潮层、地梁、圈梁、框架梁、门口、窗口、楼板等的高程线。

厂区管道施工过程中要依照施工图纸,认真钉出管道中心轴线及管道管内底的高程线。

厂区道路施工过程中要依照施工图纸,认真钉出道路中线、坡度线、曲线半径及各结构层高程线。 对于互相有连接、衔接或排列的设备,施测出共同的安装基准线。 必要时,按设备的具体要求,埋设永久性的中心标板或基准点。 7 测量复核

测量组在项目总工程师领导下,严格依据污水厂站验收程序组织专人进行各道工序的测量复核,重点轴线、控制点由测量组长组织复核。施工过程中的测量复核记录做到清晰、规范,并由测量组长每周检查一次,有关测量复核情况,每月由测量组长汇总报项目部总工程师审阅。控制点、线和水准点每月进行核测一次,遇有大风、大雨及降雪天气后加测一次,检查控制点的变化情况,如有异常及时予以调整或平差。 8 竣工测量

根据施工进度委托有竣工测量资质的单位进行本工程的竣工测量,并将有关竣工测量单位情况报监理工程师。竣工测量单位进入施工现场后,项目部测量组与其密切配合,按相关竣工测量的程序,使竣工测量有序进行,尽早完成。

第2节土方工程

1. 编制土方开挖施工方案 29 2. 场地清理 29 3. 施工排水 29 4. 基坑开挖 29

4.1 基坑开挖及防护设施................................29 4.2 土方存放..........................................30 5. 设置马道 30 6. 土方回填 30 编制土方开挖施工方案

土方开挖前14 天,我方将拟定的土方开挖施工方案报请本工程监理工程师批准,该方案包括:土方工程开始前我方复测的地面标高资料、图纸,土方开挖、回填顺序及工期安排,必须进行的施工降水的系统设计、安装、操作程序,土方开挖、运输、回填及压实方法,根据设计图纸对施工范围内的地下管线进行物探调查时,探坑的位置、尺寸,地下管道交叉处回填土方法。待方案批准后我方首先对施工范围内的地下管线进行物探调查,并将调查结果向相应的管理单位核实后,报监理工程师备案。 场地清理

在施工前,将施工区域内的有碍施工的已有建筑物和构筑物、道路、沟、井、围墙、树木等,由于清理场地而留下的坑、洞、按监理工程师指定的材料回填,填料的分层厚度不大于250 ㎜,分层夯实到相邻土层干燥状态的密度。清理完场地后请监理工程师检验,合格后进行土方开挖。 施工排水

构筑物及建筑物基坑在沿槽底口线布置上口宽0.6m、下口宽0.4m、深0.4m 的排水边沟,并有一定坡度坡向集水井。集水井直径1.2m,深2m,井内各放置一台φ100 潜水泵,排水出路根据厂区总体排水布置而定。 基坑开挖

4.1 基坑开挖及防护设施

在基坑开挖过程中,如遇不明地下障碍物,或地基出现与设计不符现象,及时与监理工程师及相关人员联系,征求各方意见,尽量保护原有的测量控制点免遭破坏,如有不可避免的情况发生,及时报监理工程师,确定适当的处理方法并经实施处理后,可进行下一步施工工序。

施工基坑开挖深度、宽度严格按照设计图纸要求,并征得本工程监理工程师的同意。

土方采用机械开挖,人工配合,按规范放坡,工作间宽1.5~2.0m。施工时,不需做地基加固处,先挖至设计基底以上0.2m,余下的0.2m由人工清挖。随挖槽随由人工削坡,削坡完毕用1:4 水泥土抹面50mm。

沿基坑顶四周2m 处用Φ48 管做栏杆,栏杆高1.2m,立柱间距3m,立柱入土0.6m 以上。立柱外侧设200mm 高挡土埂。 4.2 土方存放

基坑(槽)开挖出的土均运至弃土场,并堆放成棱台状,根据土质状况确定相应的堆放高度,使土堆稳定,保持排水畅通。在大方量土方开挖完成后,将每个土堆用苫布覆盖,防止土壤干燥后遇风造成扬尘。 设置马道

根据现场环境及临时路布置情况,在基坑适当位置设马道,马道宽5m,坡度不大于12。为保证车辆顺利行走,进行硬化处理:马道结构层由下至上依次为300mm 厚12%灰土,200mm 厚C15 混凝土。 土方回填

土方回填在结构外观及满水试验经监理工程师检查验收合格后进行。回填土选择开挖出的土方选料进行,还土前检验土质(土类、含水量等),并满足招标文件及园林、GBJ201-83、GBJ141-90 的要求。

基坑结构外侧大面积土方采用推土机分层摊铺,机械碾压;在机械回填、碾压不到的部位以及管道、公用设施及敏感结构0.5m 范围内,配合人工摊铺,采用蛙式打夯机夯实。每层虚铺厚度不超过300mm;每层成活后,进行密实度检测。 基坑(槽)回填土密实度达到下列标准: 序号 1 2 3 回 填 部 位 回填结构物的下方 回填结构物的上方和周围 回填道路下面 压实标准 ≥96% ≥90% ≥95% 厂区绿化区域内,地表以下0.5m 内回填适合草皮、树木生长的土壤。

第3节施工降水

因目前还没有详细的岩土工程勘察报告,结合厂区大部分构筑物、建筑物开挖深度不大,因此大部分构筑物在土方开挖中不会受到地下水影响,但由于进水泵房的埋深较深,故在施工中必须考虑地下水的影响。存在需施工降水的可能。在雨季施工时随时注意地下水位高度,如需进行降水采取下述方法:

采用无砂管井降水,沿进水泵房开槽线外,在基坑四周每10 米布置1 口管井降水,管井直径为400 ㎜,管井长度根据实际长度确定。

每口管井内各放置一台潜水泵抽水,抽出的地下水汇到厂区排水管排走。 对于其它构筑物如需降水,方法同上。

第4节钢筋工程

1. 钢筋采购及进场检验 33 2. 钢筋的存放 33 3. 钢筋的加工 33 4. 钢筋焊接 34 5. 钢筋绑扎安装 34

5.1 钢筋绑扎..........................................34 5.2 垫块制作及使用....................................35 1. 钢筋采购及进场检验

本工程所用钢筋均采用符合国家标准的产品,认真执行《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-1998) 《低碳热扎圆盘条》

(GB/701-1997)《钢筋混凝土用热轧光园钢筋》(GB/3013-91)之规定,并坚决杜绝小钢厂产品入场。到场钢筋附有出厂合格证及试验报告单,钢筋进场后由项目部质测科负责按现行国家有关标准的规定,抽取试样,做力学性能试验,合格后方可使用。在钢筋使用前,根据工程师要求,提交钢筋的技术文件。 2. 钢筋的存放

钢筋按照级别、直径、炉号、试验与否分类堆放,已试验合格的钢筋挂白色标牌,尚未试验钢筋挂黄色标牌;已试验不合格钢筋挂红色标牌,并设置单独存放区,及时清退出厂。

钢筋码放时,其下部垫放预制混凝土支墩,使钢筋距地面300mm并保证钢筋不变形,钢筋上面覆盖苫布,保证待用钢筋清洁无污染。

钢筋码放处干燥、通风,避免钢筋因潮湿而生锈。 3. 钢筋的加工

钢筋采用集中加工,加工前由施工员绘制下料表,经工号负责人审核无误,报请工程师审批后,交钢筋加工厂进行加工。