屋面防水维修施工方案
景家沟小学防水工程
屋 面 防 水 工 程 施 工 方 案
山西日月峰建筑工程有限公司灵石分公司
一、施工准备 (一)材料要求
1、防水卷材:丙纶布防水卷材,必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告、产品性能和使用说明书;进场后应进行外观检查,合格后按规定取样复试并实行有见证取样和送检 2、底胶:防水隔热胶用于基层及卷材粘结,为白色混浊胶体 3、聚氨酯涂膜材料:用于处理按缝、增补、密封处理,分甲、乙组份 (二)主要用具
1、基层处理用具:高压吹风机、平铲、钢丝刷、笤带, 2、材料容器:大小铁捅
3、弹线用具:量尺、小线、色粉袋
页脚内容1
屋面防水维修施工方案
4、裁剪卷材用具:剪刀。
5、涂刷用具:滚刷、油刷、压辊、刮板 (三)作业条件
1、地下防水层施工,当地下水位较高时,铺贴防水层前应降地下水,地下水位降至防水层底标高下30cm,并保持到防水层施工完成
2、铺贴防水层的基层表面应将尘士杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突出部分应清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮等现象
3、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角
4、防水层所用卷材、基层处理剂、二甲苯等均属易燃品,应单独存放,运离火源,做好防火工作,操作时应通风,夜问有足够的照明
二、质量要求
质量要求符合《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)的规定 项 序 主 1 控 2 项 目 一 1 般 2 项 3 目 基层质量 卷材搭接缝 保护层 卷材搭接宽度允许偏差 三、工艺流程
页脚内容2
第4.3.12条 第4.3.13条 第4.3.14条 -10mm 项目 卷材及配套材料质量 细部做法 允许偏差或允许值(mm) 第4.3.10条 第4.3.11条 屋面防水维修施工方案
基层清理→配制底胶→涂刷底胶→特殊部位增补处理(附加层)→铺贴卷材→卷材收头粘结→细部处理→蓄水试验→做保护层
四、操作工艺 (一)基层清理
涂刷底胶前应将基层上坐土、杂物清扫干净。 (二)配制底胶
将防水隔热胶材料按比例配合搅拌均匀,即可进行涂刷。 (三)涂刷底胶
将配好的底胶用长把滚刷涂刷在大面积基层上,厚薄一致,不得有漏刷和白底现象,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷,干燥至不粘手时可进行下道工序
(四)特殊部位增补处理(附加层)
1、附加层施工:用毛刷在管根、地漏、伸缩缝等处均匀涂刷,作好附加层,厚度宜为2mm,待其固化后即可进行下道工序
(五)铺贴卷材防水层
1、铺贴前应排好尺寸,弹出标准线
2、铺贴卷材时先将卷材摊在干净、平整的基层上用滚刷将CX-404胶均匀涂刷在卷材表面,接头处10cm不涂,待404胶干燥至手感不粘时再将其卷好待用
3、当基层底胶干燥后,在其表面涂刷CX-404胶,涂刷均匀,待其干燥至手感不粘时即可开始铺贴卷材
4、铺贴时将已涂CX一404胶的卷材穿入φ30mm长1.5m的铁管上,由二人拍起将卷材一端粘结固定,然后沿弹好的标准线向另一端铺贴,操作时不要拉得过紧,不要出现皱褶
5、铺贴平面与立面相连的卷材应由下向上进行,使卷材紧贴阴角,不得有空鼓和粘接不牢的现象。
页脚内容3
屋面防水维修施工方案 注意卷材不要走偏
6、铺贴后用30kg、30cm长外包橡皮铁辊滚压一遍排除气泡 (六)接头处理
卷材接头用丁基粘结胶粘结,先将A、B两组份材料按1:1配合搅拌均匀,翻开接头表面涂刷均匀,待其干燥约30分钟后即可进行粘结。粘结后接头处不许有皱褶、气泡等缺陷,然后用铁辊滚压一遍。
(七)卷材末端收头
为使卷材收头粘接牢固,防止翘边渗漏,用聚氨酷嵌缝膏将收头处口边封闭严密,再刷一层聚氨酯防水涂料。防水层铺贴不得在雨天大风天施工,冬季施工为环境温度不低于5℃
(八)防水层细部构造处理
1、采用外防外贴法时,应先铺贴平面,后铺贴立面,平立面交接处,应错缝搭接,之后砌保护墙,及时回填土。防水结构完成后,铺贴立面卷材之前,应先将接搓部位的各层卷材揭开,并将其清理干净;修补完局部损坏才可继续施工。此时卷材用错搓搭接,上层卷材盖过下层卷材不少于100mm
2、采用外防内贴法施工时,应先铺贴平面,后铺贴立面,铺立面时,先贴转角,后贴大面,贴后应做好保护层,并确保保护层与立面卷材粘接牢
五、应注意的质量问题
1、空鼓:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干,含水率大空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固。
2、渗漏:多发生在管根、地漏、变形缝等处,伸缩缝没有断开,造成防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢,卷材松动或衬垫不严有空隙等均有可能产生渗漏,施工中应加强检查,认真操作。
六、成品保护
1、已铺贴的防水卷材,应注意保护,不得损坏 2、穿过地而和墙面的管根不得损伤和变位
页脚内容4
屋面防水维修施工方案
3、防水层施工完成并验收合格后要及时进行保护层施工并随之进行回填。
页脚内容5