好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[建筑]Chemtrol_250中文手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品

Chemtrol 250水质监控仪使用手册

1、投酸或投碱调节

酸碱(ACID/BASE)调节器(JP14)位于控制板的后面,出厂前通常设置于投酸的状态。当pH值高于设定值时,投药装置自动启动。投酸状态的设置,适用于碱性的消毒剂,如液态氯和固态氯等。当打开电源时,监控仪显示投酸(ACID FEED)。

若选用酸性消毒剂时(如三氯药丸),酸/碱(ACID/BASE)调节器应设置于投碱(BASE FEED)的状态。当打开电源时,监控仪显示投碱(BASE FEED)。 注意:该程序应由经受良好训练的人员在安装或改用消毒剂种类时进行。

2、投放状态

消毒剂或酸碱度的投放可选择如下状态:“关”(OFF)、“人工”(Manual)或“自动”(Automatic)。在选择所需状态时,按[ORP]或[pH]键直到相应字体显现。(注:把ORP或pH键按下长于5秒即把ORP或pH的新设定值及校准恢复到出厂时设置的原始状态。)

3、ORP的设定

出厂前,ORP被设定为证实能有效杀除水中病菌保持水质的700mV。监控仪能自动测出水中的ORP值,无须进行人工校准。

用以保持ORP值所需的氯或溴的浓度,因pH值及总体水质,特别是总溶解固体(TDS)的浓度,有机物的数量及氰尿酸的浓度而异。

可编辑

精品

ORP的设定值应根据当地卫生部门对氯或溴浓度的要求而作出相应调整。

4、如何改变ORP的设定值:

——按[SETPOINT]; ——按[ORP],显示灯闪亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需ORP值; ——再次按{SETPOINT}键,以保存新设定的ORP值。

5、pH值的校准

选用优质的pH值调试剂,测出水中的准确pH值,将监控仪显示的pH值调较到所测出的数值。

6、如何校准pH值:

——按[CALIBRATION]; ——按[pH],显示灯闪亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需pH值; ——再次按[CALIBRATION]键,以保存新设定的pH值。

7、pH值的设定

出厂时,pH值设定为适用泳池及按摩池所需的7.5。

可编辑

精品

8、改变pH值的设定值操作程序:

——按[SETPOINT]; ——按[OPH]显示灯亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需pH值; ——再次按[SETPOINT]键,以保存新设定的pH值。 防止过量投放安全定时器

内置的安全定时器可在出现机械或电子故障或药水桶抽空时对操作人员提出警示。

出厂时ORP定时器设定为15分钟,pH值为5分钟。正常情况下,该段时间已足够达到设定值。这时,投药停止,定时器复位为零。但是,当定时器到达设定的时间限制,投药器被指令停止工作,警示灯亮,屏幕闪现过量投放的设定时间。这时,操作人员应检查投药器、投药管及投药桶。故障排除后,将投放状态转到“OFF”(关闭),然后恢复到“AUTO”(自动)。

9、安全定时器的定时设置的操作程序:

——按安全定时器[SAFETYTIMER]; ——按[ORP]或[pH],显示灯亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需时间; ——再次按[SAFETYTIMER]键,以保存新设定的pH值。 提高安全定时器的上限可能引致化学物的过量投放。

可编辑

精品

10、超越测试范围警示

出厂前,监控仪对ORP的测试范围设定在650—900 mV之间,而pH值测定设在7.0—8.0之间,如果ORP低于设定范围,红色的警示灯闪亮,而仪器仍指示消毒器继续投药。

若pH值超越设定范围,红色警示灯闪亮,所有投药器(消毒及pH值)停止工作。

11、改变测试范围的操作程序:

——按[LOWLIMIT](低位限)或[HIGHLIMIT](高位限); ——按[ORP]或[pH],显示灯闪亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需设定值; ——再次按[LOWLIMIT](低位限)或[HIGHLIMIT](高位限)。 提高安全定时器的上限可能引致化学物的过量投放。

12、遥控警示器

该装置连接到位于控制板JP7的接线柱,用于启动遥控警示装置台如灯、蜂鸣器或钟铃等。该线路不带电。

该装置也可用于启动有留言讯息功能的自动电话机拨打机。

13、消毒剂pH值连锁装置

该装置是用于当pH值超越测试范围时,消毒剂自动停止投放的一种安全措施。这种功能对于使用能使水中的pH值增高的强碱性消毒剂、液态氯时尤为重要。

可编辑

精品

把连锁接线柱(JP15)置于OFF(关闭)状态。可能除该功能。该操作需由经良好训练的操作人员进行。

14、按比例控制投放

有两种方法可以控制投放速度。

一般的开/关控投方法是(见图6)当接近设定值时,投放速度逐渐降低,按比例控投方法特别适用于容易引起过量投放的较少水量的水池。

在按比例控投放范围内,投药器的启动周期是1分钟,而启动或暂停投放次数不同。当探测到的数值接近设定值时启动次数逐渐减少。在暂停期内,投放[FEED]灯不断闪亮,表示监控仪处于按比例控投状态。

原厂设定的按比例控投区域为设定值的1%(最低值),这也是开/关式控投的盲区。投放速成度可通过加大控投区的宽度面放缓,也可通过缩小控制区的宽度而提高。

15、改变按比例控投区域的操作程序:

——按[PROPORTIONAL CONTROL]比例控投; ——按[ORP]或[pH],显示灯闪亮;

——按[△](上)或[▽](下)箭头,调整到所需值; ——再次按[PROPORTIONAL CONTROL]键,以保存新的设定值。

16、监控仪的还原复位

金涛250型ORP/ pH数显监控仪独特的永久记忆功能,既能保持用户的自设定值又能保存原厂的设定值。因此,用户的自设定值及酸/碱投放方

可编辑

[建筑]Chemtrol_250中文手册

精品Chemtrol250水质监控仪使用手册1、投酸或投碱调节酸碱(ACID/BASE)调节器(JP14)位于控制板的后面,出厂前通常设置于投酸的状态。当pH值高于设定值时,投药装置自动启动。投酸状态的设置,适用于碱性的消毒剂,如液态氯和固态氯等。当打开电源时,监控仪显示投酸(ACIDFEED)。若选用酸性消
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
988zu8n4d123x6i11fyp2nsft0iuth00r5z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享