曳引驱动电梯
使用单位名称:
设备代码(或使用登记证编号):
设备类别: 曳引与强制驱动电梯 设备使用地点:
自 检 日 期:
***电梯公司
说 明
1、本报告格式适用于曳引与强制驱动电梯定期检验前的自检。
2、检验依据GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》及1号修改单、TSG
T7001-2009 《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及第1号修改单、第2号修改单、第3号修改单。
3、“自检结果”和“审查结果”栏中须填写“合格或√”、“不合格或×”和“无此项或/”。要求测试数据的项目应填写实测数据,测试多个或一组数据时填写实测中的最小(大)值。
4、检验所用计量器具均在计量检定合格或校准有效期内。
5、检验条件应符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》的规定。
6、本报告无相关人员签名、未填写检验日期、未加盖检验专用章或公章无效。 7、本报告宜由计算机打印输出,或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,如作修改,修改处应有修改人员的签章和日期。 8、本报告复印无效。
9、本报告一式两份,由特种设备检验机构和使用单位分别保存。
共10页 第1 页
基 本 情 况 和 技 术 参 数 设备品种 产品编号 制造单位名称 维护保养单位名称 使用单位代码 改造日期 改造单位名称 额定载重量 额定速度 层站情况 kg m/s 下端站 -2 控制方式 基站 1 上端站 12 □曳引驱动乘客电梯 □曳引驱动载货电梯 □强制驱动载货电梯 型号 制造日期 年 月 日 使用登记证编号 单位内编号 安全管理人员 司机(如果有) 层站门数 没有层门的层站 (如果有) 2、3 层 站 门 有层门但未使用的层站(如果有) -1 (□集选 □并联 □梯群 □信号 □按钮 □手柄) 控制 自 检 结 论 该电梯按照TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》进行了年度自行检查,运行状况良好,各项目符合TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》及一、二、三号修改单的规定和电梯使用维护说明书的要求,自检合格。 备 注 检验人员: 审核人员: 批准: 维保单位(盖章) 年 月 日
共10页 第2 页
自 检 项 目 与 结 果
序 号 1. 1自 检 项 目、内 容 与 要 求 自 检 结 果 (1)使用登记资料,内容与实物相符 (2)安全技术档案,监督检验报告、定期检验报告、日常检查与使用状况记录、日常维护保养记录、年度自行检查记2. 21、 录或者报告、应急救援演习记录、运行故障和事故记录等,1.4 保存完好(新安装电梯,仅查验上述记录制定情况) 使 技术用 (3)以岗位责任为核心的电梯运行管理规章制度,包括事故3. 3资 与故障的应急措施和救援预案、电梯钥匙使用管理制度等 资料 料 4. 4(4)与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同 5. 56. 6(5)按照规定配备的电梯安全管理人员的特种设备作业人员证 7. 2 8. 7机 9. 8房 (机 10. 9器 设 11. 10备 12. 11 间)13. 12及 相 14. 13关 15. 1设 416. 1备 517. 1618. 17
(1)应当在任何情况下均能够安全方便地使用通道。 如采用梯子作为通道时,必须符合以下条件:①通往机房楼面高: m 或者机器设备区间的通道不应当高出楼梯所到平面4m;②梯子高: m 梯子必须固定在通道上而不能被移动;③梯子高度超过 2.1 1.50m时,其与水平方向的夹角应当在65°~75°之间,夹角: ° 通道 并不易滑动或者翻转;④靠近梯子顶端应当设置把手 和通 道门 (2)通道应当设置永久性电气照明 (3)机房通道门的宽度应当不小于0.60m,高度应当不小于门宽: m 1.80m,并且门不得向房内开启。门上应当装有带钥匙的锁, 并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧有下述或者似警门高: m 示标志 “电梯机器-危险,未经允许禁止入内” 2.5 (1)机房(机器设备间)设有永久性电气照明;在靠近机房照明入口(或者多个入口)处的适当高度应当设有一个开关, 插座 控制机房(机器设备间)照明 2.6 (2)主开关不得切断轿厢照明和通风、机房(机器设备间)主 照明和电源插座、轿顶与底坑的电源插座、电梯井道照明、 开 关 报警装置的供电电路 (2)驱动主机工作时无异常噪声和振动 (3)曳引轮轮槽不得有缺损或者不正常磨损;如果轮槽的磨损可能影响曳引能力时,进行曳引能力验证试验 (4)制动器动作灵活,制动时制动闸瓦(制动钳)紧密、均匀地贴合在制动轮(制动盘)上,电梯运行时制动闸瓦(制动钳)与制动轮(制动盘)不发生摩擦,制动闸瓦(制动钳)以及制动轮(制动盘)工作面上没有油污 2.7 ①对于可拆卸盘车手轮,设有一个电气安全装驱动 置,最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作 主机 (5) ②松闸扳手涂成红色,盘车手轮是无辐条的并且手动紧涂成黄色,可拆卸盘车手轮放置在机房内容易接急操作近的明显部位 装置应 ③在电梯驱动主机上接近盘车手轮处,明显标出当符合 轿厢运行方向,如果手轮是不能拆卸的可以在手以下要轮上标出 求 ④能够通过操纵手动松闸装置松开制动器,并且需要以一持续力保持其松开状态 共10页 第3 页
序 号 19. 1820. 1921. 2024. 2123. 2224. 232 机 25. 24房 (机 26. 22.85器 控 制 27. 2设 柜 6 备 28. 间)2 7及 29. 2相 8关 30. 29设 31. 30备 32. 3133. 3234. 3335. 342.9限 速 器 自 检 项 目、内 容 与 要 求 ⑤进行手动紧急操作时,易于观察到轿厢是否在开锁区 (2) 断相、错相保护功能有效,电梯运行与相序无关时,可以不设错相保护 ①依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行,此按钮有防止误操作的保护,按钮上或者其近旁标出相应(4)紧的运行方向 急电动②一旦进入检修运行,紧急电动运行装置控制轿运行装厢运行的功能由检修控制装置所取代 置 ③进行紧急电动运行操作时,易于观察到轿厢是否在开锁区 ①在层门和轿门旁路装置上或者其附近标明‘旁路’字样,并且标明旁路装置的‘旁路’状态或者‘关’状态 ②旁路时取消正常运行(包括动力操作的自动门的任何运行);只有在检修运行或者紧急电动运(6)层行状态下,轿厢才能够运行;运行期间,轿厢上门和轿的听觉信号和轿底的闪烁灯起作用; 门旁路③能够旁路层门关闭触点、层门门锁触点、轿门装置 关闭触点、轿门门锁触点;不能同时旁路层门和轿门的触点;对于手动层门,不能同时旁路层门关闭触点和层门门锁触点 ④提供独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 (7)应当具有门回路检测功能,当轿厢在开锁区域内、轿门开启并且层门门锁释放时,监测检查轿门关闭位置的电气安全装置、检查层门门锁锁紧位置的电气安全装置和轿门监控信号的正确动作;如果监测到上述装置的故障,能够防止电梯的正常运行 (8)应当具有制动器故障保护功能,当监测到制动器的提起(或者释放)失效时,能够防止电梯的正常启动 ②在外电网断电至少等待3s后自动投入救援运(9) 自动救援操作装置 ③当电梯处于检修、紧急电动运行、电气安全装置动作或者主开关断开时,不得投入救援运行 ④设有一个非自动复位的开关,当该开关处于关闭状态时,该装置不能启动救援运行 (2)限速器或者其他装置上设有在轿厢上行或者下行速度达到限速器动作速度之前动作的电气安全装置,以及验证限速器复位状态的电气安全装置 (3)限速器各调节部位封记完好,运转时不得出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象,动作正常 行,电梯自动平层并且开门 自 检 结 果 共10页 第4 页