好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

原煤仓专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

由于支承杆的导向关系,带动提升架上升达到纠偏的目的。 (9)、主要节点施工方法

在滑升至36m及41.4m两个水平时,在库壁内予埋φ75的PVC管。水平间距0.8米,竖向间距1.5米,沿库壁一周,以备下步工程搭设外挑脚手架用。在滑升至40.4m时,在仓与仓之间的挑梁下设300*300的预留洞,穿280高的工字钢,以备下步支撑梁底使用。

按照设计图纸,滑模施工至标高6.8m时需要进行模板改装,具体改模方法如下:

①标高6.8m处:

滑模施工接近改模高度时,在滑升爬杆上全部抄平,使模具在改装时完全处于水平状态。当模内混凝土浇筑至标高6.8m处时,停止浇筑并将所有爬杆加固。在模板空滑前,先将操作平台上清理干净,使平台上堆放的荷载基本处于均匀。然后将操作平台上的混凝土工,钢筋工及抹灰工全部撤离,使操作平台上只剩模板改装人员。空滑模具至底模标高6.7m处,使模内留有100mm厚的混凝土,然后准备进行模板改装。

模板改装时,原先第一次组装的弯箍带不得拆除,以保证模具连接系统的整体性。然后将需要改装处操作平台上的木板拆除并将此处的筒壁模板拆除。先补充并加焊提升架,然后用[10#槽钢在需要增加模板处连通焊接好,并悬挂固定模板。最后将弯箍带接头处加帮条加固焊接,并恢复操作平台。整个改模过程中,操作人员必须系好安全带,并听从总带班的统一指挥。

恢复操作平台后,继续浇筑混凝土。浇灌前,先在混凝土接缝处浇一层素水泥浆,然后开始浇筑混凝土。浇灌时要分层连续浇筑,每步300mm高。当模内全部浇灌满后,开始提升模具,先提升150mm,然后检查混凝土

11

的出模情况及混凝土接缝,确保混凝土已初凝具备出模条件,再继续提升150mm,继续浇筑混凝土。在模具的整个提升过程中,技术人员要在吊架上密切注意混凝土的出模情况。

最后恢复正常滑模施工。

三、质量保证措施

1.组织有关施工人员认真熟悉图纸,做好图纸会审。

2.统一组织有关施工人员,认真做好各项各级滑模工艺技术交底工作;项目复核人做好技术复核和变更联系工作,严格按照图纸和国家规范施工。

3.明确职责,质量实行项目经理、质量检查员和班长三级复核。 4.做好测量、定位、放线工作,并经甲方复查签证。

5.做好施工记录并设立专职人员负责施工技术资料整理和签证工作。 6.根据天气温度按试配要求在砼中掺入外加剂,分别按初凝2、3、4小时,终凝6、7、8小时做三组试配,在不同温度下选择不同配比。操作中严格控制好砼初凝和终凝时间及砼的出模强度。

7.严格操作平台工作面管理,材料堆放均匀、整齐。

8.特殊工种(塔吊司机、电工、焊工、架子工、起重工等)和重要岗位必须持证上岗。

9.保证施工人员数量,加强劳动纪律,严格交接班制度,滑升过 程中各种人员不能脱岗,以确保工程质量和工期。

四、 安全技术措施

1、施工现场

①必须做好“三通一平”。

12

②筒壁四周10m应设警戒标志。 2、操作平台

钢平台焊接可靠,铺板平整、严密、防滑、可靠,内外吊脚手应满挂安全网。

3、垂直运输设备塔吊在施工前应作安全检查,操作司机必须持证上岗;施工人员上下,应设置可靠楼梯,并满挂安全网。

4、动力及照明用电

①应设置双回路或备用电源,电压380伏及220伏。 ②设置紧急断电装置及明显标志。 ③零线接地可靠。 5、通讯与信号

上下间用对讲机联系,用电铃作信号指示;联络不清、信号不明控制台及垂直运输司机不能启动。

6、防雷防火

①操作平台的最高点安装临时接闪器,与接地体相连;接地电阻不得大于10Ω。

②垂直运输设备及人梯应与防雷装置的引下线相连。

③雷雨时,所有高空作业人员应下到地面,人体不能接触防雷装置。 ④操作平台上设置两只专用消防灭火器。 7、施工操作

①开始滑升前应进行一次全面安全技术检查。 ②严禁超速滑升。

③经常检查:查钢筋埋件是否挂模板,查砼是否有蜂窝、麻面,是否拉裂及坍落,千斤顶是否同步,中心是否偏移等,其要求如下:每班抄平

13

一次,各千斤顶的相对高度≯40mm,相邻两个千斤顶的相对高度≯20mm,用操作平台倾斜法纠偏时,其倾斜应控制在1%以内。

④空滑施工时,应对支承杆进行加固处理。整个筒体滑升中支承杆及加固杆一次摊销。

⑤认真填写检查记录。 8、滑模装置的拆除 ①采用全空滑拆除法拆除。

②作业一律在白天,设备、材料均由塔吊下运,严禁向下投扔。 ③雷雨天、雾或风力>6级不得作业。

五、季节性施工措施

1、雨季施工措施

施工中采取小雨到中雨一般不停工的原则,其措施是:

①严格控制水灰比,加水量允许偏少,绝不能加多。经常测定砂、石含水率,以利掌握加水量。

②水平运输车上加防雨设施。

③浇筑混凝土时,在脚手架上架设雨棚。混凝土浇筑完毕后应覆盖塑料布。

④施工人员应配备雨衣、雨裤。

⑤运输混凝土的道路应铺设平整,并按规定做泛水,设置排水沟。 2、 冬季施工措施

根据有关气象资料郭家河底村在11下旬将进入冬季施工期,按照施工进度安排漏斗及梁板的砼工程正处于冬季施工期内拟采取如下措施:

①做好冬季施工砼的试配工作,优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸

14

盐水泥,水泥标号不低于42.5.

②做好材料准备工作,按照砼配合比准备防冻剂、早强剂、减水剂等(与配合比所用材料相一致),以及塑料薄膜、草帘等保水、保温覆盖物。

③根据气温变化严格按照不同负温条件的砼配合比进行施工,特别注意控制用水量.

④砼浇筑完毕及时覆盖塑料薄膜和草帘保温.

⑤安排专人测量施工期间的室外温度,砼温度并做好记录. ⑥砂、石必须清洁,不得含有冰雪和冻块以及易冻裂物质.

15

原煤仓专项施工方案

由于支承杆的导向关系,带动提升架上升达到纠偏的目的。(9)、主要节点施工方法在滑升至36m及41.4m两个水平时,在库壁内予埋φ75的PVC管。水平间距0.8米,竖向间距1.5米,沿库壁一周,以备下步工程搭设外挑脚手架用。在滑升至40.4m时,在仓与仓之间的挑梁下设300*300的预留洞,穿280高的工字钢,以备下步支撑梁底使用。按照设计图纸
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
986hy1ogni4mg6283wc1
领取福利

微信扫码领取福利