中石化河北秦皇岛石油分公司
昌黎茹荷加油站
应急预案施工方案
编制: 审核: 审批:
加油站施工现场突发事件应急预案
第一条、为了贯彻“安全第一、预防为主”和以人为本的精神,并能有效预防和及时控制和处理突发生产安全事故的危害。防止事故进一步扩大。最大限度地减少人员伤亡和财产损失。保障人民群众和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》的规定,并参照本公司生产安全事故应急预案的要求,结合现场的实际情况,特制定本预案。
第二条、加油站突然发生造成或可能造成人身安全和财产损失的事故,包括以下的生产安全事故:
1、发生高处坠落事故应急预案; 2、发生触电事故应急预案; 3、发生火灾事故应急预案; 4、发生坍塌事故应急预案; 5、发生中毒事故应急预案; 6、发生物体打击事故应急预案;
7、发生民用爆炸物和危险化学品安全事故应急预案; 8、特种设备安全事故应急预案; 9、交通安全事故应急预案;
10、暴雨、洪灾等特殊气候的安全事故应急预案;
第三条、施工现场突发事故应急处理领导小组,小组由办公室、工程部、安全部组成
应急预案小组人员组成: 组长:谷城 副组长:及来
成员:魏柏林 刘志国 周东纯 张斌 张景岩
班组各人员要组织认真学习和贯彻上级发布的消防工作规定;定期召开防火工作会议,研究、检查、布置工作;组织消防检查,确保人员安全和减少设施及
财产的损失;及时向上级报告。
第四条、事故应急领导小组负责对事故应急处理的统一领导、统一指挥。其主要职责是:
1、接到工地生产安全的较大以上事故报告后,随即启动应急预案并立即赶到事故现场。组织指挥项目部、公司各方面力量处理事故,统一指挥生产安全事故的应急救援,控制事故蔓延和扩大。
2、负责对安全事故应急处理工作进行监察和指导。
3、检查监督有关项目工程做好抢险救援、信息上报、事故调查等善后处理以及恢复生活、生产秩序的工作。
4、及时、准确、全面地向上级或有关部门报告,并按事故处理程序开始工作,公司结合工程项目实际,选取适当的工地现场进行单项、多项或综合的应急演练来检验应急预案的有效性、实用性、可靠性;检验全体施工人员执行应急计划的响应能力和实战能力;提高公司避免事故、防止事故、处理事故的能力,同时,对演练的效果进行评审,以期改进和完善。
第五条、公司所属各工程项目部应成立生产安全一般以上事故应急救援小组,按本预案的有关原则,结合施工现场的危险源辨识及风险评价情况,编制相应的生产安全事故应急保障方案,并且配备必要的应急救援器材、设备。项目部应急救援小组的主要职责是:
1、工地发生一般以上安全事故后,随即启动应急保障方案,当事人或事故现场有关人员应当及时采取自救、互救措施及保护现场,并立即直接报告本单位负责人。
2、应急救援小组应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。同时,为了事故调查分析需要有责任保护好事故现场。
3、按照有关规定,立即如实地向应急处理领导小组负责人报告,不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
4、发生事故的工程项目部主要负责人应参与事故调查处理,不得擅离职守。
第六条、加油站油气回收工程项目部应相应设立紧急救援组织,编制生产安全突发事故应急救援计划及应急保障方案。应急方案的核心内容是制定预防或发生生产安全事故所采取的组织措施和技术措施。编制的应急方案必须送公司事故应急领导小组办理审批手续。
应急保障方案必须提供施工平面布置图和设施示意图。设施示意图应标有:存放危险物质的地点;电源总开关位置;消防系统和附加水源;消防器材布置点;污水和排水系统;楼梯位置和楼层内的应急设施;宿舍等临时设施位置,现场进出口及通道;人员集合及疏散点;现场位置与周围社区的关系等。
应急救援设备应包括:消防设施、防毒面具、急救药箱、担架、照明设备、交通工具、通讯设备、个人安全防护用品,临时安全避难所。
对应急救援设备应进行日常维护、检查、测试,确保设备完好有效。
第七条、加油站工艺管道工程项目部在施工中一旦发生事故,现场人员不要惊慌失措,要有组织,有指挥地抢救伤员和排除险情,需要时应派专人通报和与社区联系,制止事故扩大,并实施事故紧急处理。(对可能发生的事故应根据事故致害性质采用的预防措施和相应的紧急处理措施,防止事故扩大和人员伤亡增加。)
一、发生高处坠落事故应急预案
建筑行业施工过程高处作业的机会较多,常在四边临空的高处进行作业,它的条件差,危险因素多,要避免发生高处坠落事故,必须加强监控管理,对职工进行预防高处坠落的技术知识教育,使他们熟悉高处作业的操作方法。熟悉操作时必须使用的工具和防护用具,同时在技术上采取周密的防护措施。
〈一〉、预防高处坠落事故的措施:
1、从事高处作业人员按规定体检,体检身体健康情况不适于从事高处作业的人员不得从事高处作业。
2、进入施工现场必须正确配戴安全帽,使用中的安全帽如有裂、烂、无帽衬、无帽带不得使用,帽带必须扣好,帽衬与外壳距离在4~5cm的范围内。塑料安全帽,使用期限为两年半,使用期限一到,不管其外观如何美观都要报废。
3、“四口”及临边,都必须按JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》进行防护,凡在施工的建筑物所有出入口必须搭设挡板,宽度应大于出口两侧各80cm,长度不小于5m。
4、建筑物内外脚手架,必须办理验收,符合使用安全度才可使用,使用过程中必须要注意架体或各部位、部件的变形,发现变形必须采取措施,定人、定时、定措施落实整改,整改后必须进行检查验收。
5、在施工使用的临时梯子要牢固。踏步30~40cm,与地面角度60~70度,楼梯脚应放置在结实的地面或物体上,决不可放在不平的支承物或松散的土地上,预防梯子倾倒或下坠,梯底脚过道有防滑措施,顶端绑扎牢固可设专人扶梯。
〈二〉、发生高处坠落事故应急预案:
1、发生高处坠落事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的伤害情况、部位、伤害性质,如手前臂,小腿以下出血,应选用橡胶带或布带在患处上部位置扎紧,绑扎时间在3~5分钟内要进行松绑一次,防止坏死。
2、如发现伤者手足骨折,不能盲目搬动伤者,应采取措施选用板块把受伤的位置初步固定,防止搬动过程中患处加大伤害。
3、动用最快的工具或其他措施,速把伤者送到邻近医院进行抢救。
二、发生触电事故应急预案
触电事故和其它事故比较,其特点是事故的预兆性不直观、明显,而事故的危害性非常大。在瞬间或两三分钟内就会夺去人的生命。
因此,在施工中必须做好预防工作,发生触电事故要正确处理,抢救伤者。 〈一〉、防止发生触电事故的措施:
1、施工作业必须执行三相五线制,按方案进行敷设,并办理验收手续,一切设备必须做好保护接“地、零”三相五线制电路中,各种电动机壳、电箱必须按规定接“地、零”,决不允许在同一系统中部分设备接地,部分设备接零。
2、实行一闸、一机、一制、一漏电保护,严禁一闸多机,闸刀开关选用合格的熔丝,严禁滥用铜丝或铁丝代替保险熔丝。
3、漏电保护装置,选用规定的合格产品,其漏电动作电流不能大于30毫安。漏电动作时间不能大于0.1秒,按规定进行定期检查。