110kV变电站特殊巡视作业指导卡样本
单 位: 编 号: 编写人(作业负责人): 审批人: 工作任务:
一、作业前准备
1、 特殊巡视(凡以下情况均应进行特殊巡视) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 序号 1 2 3 4 序号 设备过负荷或负荷有明显增加时。 新设备投入运行。 设备经过检修、改造或长期停运后重新投入系统运行。 长时间备用的设备投入运行。 设备有严重缺陷或缺陷有发展时。 恶劣气候。 设备经过故障电流后。 设备运行有可疑的现象时。 法定节假日期间。 上级通知有重要保电任务期间。 项目分工 控制室 110kV设备区 35kV设备区 10kV设备区 工器具名称 规格 单位 工作班人员 XXX、XXX XXX、XXX XXX、XXX XXX、XXX 准备数量 实领数量 回收数量 √ √ 巡视项目 √ 备注 2、人员分工 作业负责人 XXX XXX XXX XXX 备注 3、工器具准备 工器具准备人: 年 月 日 工器具收回人: 年 月 日
1 2 3 4 应急灯 测温仪 钥 匙 望远镜 盏 台 套 部 工器具领用审核:
4、材料准备 材料准备人: 年 月 日 材料回收人: 年 月 日 序号 1 材料名称 规格 单位 准备数量 实领数量 回收数量 √ 备注 材料领用审核:
确认“作业前准备”1-4项已完成,工作负责人(签字):
二、作业程序及危险点控制措施
计划工作时间: 年 月 日 时 分至 月 日 时 分 1、开工 序号 1 2 做好巡视前工器具准备工作。 按照正确线路开始巡视。 开工内容要求项目 √ 备注 确定以下2-4项:危险点及安全措施、现场补充安全措施、关键作业步骤已进行讲解。 工作班人员(签字): 2、危险点及安全措施 序号 1 2 危险点 巡视时不按规定着装。 走错巡视线路,造成巡视不到位,漏巡视。 安全措施 1、必须戴安全帽,并系好帽带。 2、必须穿工作服,不得开怀解带,衣衫不整。 3、一般情况下应穿绝缘鞋,雷雨天气时应穿绝缘靴。 严格按照巡视路线,对照巡视卡逐一巡视。 √ 备注
3 使用的工器具不合格,不完备。 1、所有工器具都要检验合格,未超过规定检验日期。 2、夜间巡视,应开启设备区照明(必要时应带照明工具)。 1、进出高压室,必须随手将门关闭锁好。 2、巡视设备禁止变更检修现场安全措施,禁止改变检修设备状态。 4 巡视过程中改变设备状态,留下事故隐患。 3、巡视检查时,不得进行其他工作(严禁进行电气工作).不得移开或越过遮栏。 4、开、关设备门应小心谨慎,防止过大振动。 5、严禁随意动用设备闭锁万能钥匙,如必需使用要履行相关手续。 1、登高检查时,梯子要有专人扶守,与带电设备要保持 足够的安全距离10kV—0.7m,35kV—1.0m,110kV—1.5m。 5 巡视过程中发生人身伤害。 2、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m,室外不得接近故障点8m,进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,必须戴绝缘手套。 3、雷雨天气,需要巡视室外设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器和避雷针。 6 7 发现缺陷及异常时,单人处理未及时汇报。 巡视人员身体状况不适、情绪波动,造成巡视质量不高或发生人身伤害。 危险点 发现设备缺陷及异常时应及时汇报,采取相应措施,不得擅自处理。 负责人要注意观察,发现问题及时调整。 3、现场补充的安全措施 序号 1 补充的安全措施内容 √ 备注