学生姓名: 专业学号: 指导教师:
工程教研室 2014.4
中南林业科技大学 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计指导书
一、平面结构布置
梁格布置应根据建筑物使用要求确定,因本厂房在使用上无特殊要求,故结构布置应满足实用经济的原则,并注意以下问题。 1、柱网布置可为正方形或长方形。
2、板跨一般为1.7~2.5m,次梁跨度一般是4.0~6.0m,主梁跨度则为5.0~8.0m,同时宜为板跨的3倍(2道次梁)。
3、对于板、次梁和主梁,各跨宜布置成等跨,无法实现时各跨跨差不宜超过10%。
二、板的设计(按塑性内力重分布计算) 1、板、次梁、主梁的截面尺寸确定。
板厚 h板?80mm,(当h板?次梁 hc?(1。 l时,满足刚度要求,可不验算挠度)
401111:)Li bc?(:)hc 181223主梁 hz?(1111:)Li bz?(:)hz 1510232、板的计算简图:
alnbclnbch板
板为多跨连续板,对于跨数超过五跨的等截面连续板,其各跨受荷相同,且跨差不超过10%时,均可按五跨等跨度连续板计算。
当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度: 中跨: l0?ln
边跨: l0?ln?h板?ln?a. (a?120mm) 3、荷载计算: 取1m宽板带计算:
面层 水磨石每平方米重×1 = kN/m 板自重 板厚×?×1 = kN/m 平顶粉刷 每平方米重×1 = kN/m 恒载:gk?? kN/m 活载:pk?标准值×1 kN/m 设计值总值: 1.2gk?1.3pk = kN/m
12121AB2C3C2B1A计算简图4、内力计算:
用塑性内力重分布理论计算,则有α系数如下:
-1/111/111/16-1/141/16-1/141/16-1/111/11则
M??(1.2gk?1.3pk)l02
5、配筋计算:
根据各跨跨中及支座弯矩可列表计算如下:
截面 M(kN?m) 1 M1 B MB M2 2 0.8M2 Mc C 0.8Mc ?1fcbh02 ?s?M ?1fcbh02? (??b) ?s As?M/?sfyh0 选 钢 筋 实 际 配 筋 位于次梁内跨上的板带,其内区格四周与梁整体连接,故其中间跨的跨中截面(M2、M3)和中间支座(Mc)计算弯矩可以减少20%,其他截面则不予以减少。
为了便于施工,在同一板中,钢筋直径的种类不宜超过两种,并注意相邻两跨跨中及支座钢筋宜取相同的间距或整数倍(弯起式配筋) 6、确定各种构造钢筋:
包括分布筋、嵌入墙内的板面附加钢筋,垂直于主梁的板面附加钢筋。 7、绘制板的配筋示意图:
可用弯起式或分离式配筋。
三、次梁设计(按塑性内力重分布计算) 1、确定计算跨度及计算简图。
主梁alnbzlnbzhC次梁当按塑性内力重分布计算时,其计算跨度:
中跨: l0?ln
边跨: l0?1.025ln?ln?a (a?240mm) 当跨差不超过10%时,按等跨连续梁计算。 2、荷载计算:
由板传来: 板恒载×次梁间距 = kN/m 次梁肋自重: b(hc?hB)×钢筋混凝土容重 = kN/m 次梁粉刷重 2?(hc?hB)×粉刷层每平米重 = kN/m 恒载:gk? kN/m 活载:pk?活载标准值×次梁间距 kN/m
设计值总值: 1.2gk?1.3pk = kN/m
121AB2C3C2B1A计算简图3、内力计算: ? 值:
-1/111/11 ? 值:
-1/141/161/16-1/141/16-1/111/11
0.450.600.550.550.550.550.550.550.600.45
其中: M??(g?p)l02 V??(g?p)ln 4、正截面强度计算:
1)次梁跨中按T形截面计算,T形截面的翼缘宽度b'f按b'f?l且
13