对高低压设备安装项目的管理 ,工程师必须高度重视 ,既要按设计文件实施,又要符合相关的技术要求和质量标准。 1安装前对准备工作的检查
在安装前 ,工程师要检查进场道路是否畅通 , 必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接 , 施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时工程师还应检查安装单位的施工机具安排状况 , 督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充 , 以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。高低压安装工程的主要施工机具有: 吊车、工程运输车、小车、链条葫芦、电动卷扬机、交流电焊机、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、直滑车、转弯滑车、环形滑车、电缆放线架、液压钳、断线钳、高压验电器、对讲机、万用表、2500V 兆欧表、10A 电流表、500V 电压表、接地电阻测试仪、高压试验设备、相序表、15kV·A试验用变压器等。工程师要注意: 对于测量用的仪器 , 按规定必须经技术监督部门年检 , 年检合格才能用于测量。
2 安装时质量控制要点
高低压 设备安装应在土建施工基本完成并经中间验收之后进行 , 以保证安全和质量为原则。安装时监理工程师要进行质量预控工作,质量控制点可设置如下。 2.1环网柜
瓷件无裂纹 , 绝缘件无受潮、变形、剥落及破损;各元件的紧固螺栓齐全 , 无松动; 设备接线端子的接触表面平整、清洁、无氧化膜,载流部分其表面无凹陷及毛刺; 操作机构的接触器、继电器、各种开关动作准确可靠 ,接点接触良好, 无烧损或锈蚀, 分、合闸线圈的铁芯动作灵活, 无卡阻。 2.2 变压器
器身各部分是否位移;紧固件、夹件是否松动;防松绑扎是否完好;高低压引线绝缘包带是否破损;铁芯与夹件间绝缘是否良好;铁芯是否一点接地。 2.3 低压柜