VISTA-120编程手册
(一)1-9主板自带防区编程 (2K线尾电阻) 电路板接线(Hardwire)防区 输入密码4140 +8000进入编程模式 键盘显示: Program Mode *Fill # View
按#93键盘显示:ZONE PROG.? 1=YES 0=NO 0 按1进入防区编程 键盘显示:SET TO CONFIRM?
1=YES 0=NO 按1进行确认编程有效 键盘显示:ENTER ZONE NO.
000=QUIT 001(主板自带1-9号防区,10-128号防区为总线扩充防区)按*进入001防区编程(以001防区为例) 按*键盘显示:001 ZT P RC IN L (001防区的信息) 09 1 10 HW 1
第 1 页 共 17 页
按*键盘显示:001 ZONE RESPONSE FIRE 09 001 定为设定周边防区 常用的防区类型对应项:
编号01—出入口防区1型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*09和*10设定; 编号02—出入口防区2型,布防时有延时,进入时有延时,延时时间由*11和*12设定; 编号03—周边防区,布防时有效,撤防时无效;
编号04—内部防区,留守布防时无效,外出布防时有效,撤防时无效; 编号06—24小时无声防区; 编号07—24小时有声防区; 编号09—火警防区; 编号00—无用防区。
输入03 键盘显示:001 ZONE RESPONSE PERIMETER 03 001 定为设定周边防区 按* 键盘显示:001 PARTITION 01 001 所属第一子系统
按* 键盘显示:001 REPORT CODE
1st00 2 nd 00 (此项一般不需要设置 默认即可) 00 此项设定001防区通讯码,
1 st输入11向第一报警中心发送报警信息 2 nd输入11向第二报警中心发送报警信息 按* 键盘显示:001 INPUT TYPE Hardwire 01 此项设定001防区的接入类型 防区接入类型的编号: 编号0 不使用
编号1 电路板接线防区 编号6 序号式总线探头 编号7 双向开关式总线探头
第 2 页 共 17 页
按* 键盘显示:001 ZT P RC IN :L
03 1 10 HW 1 目前显示的是001防区的信息
输入下一个防区的信息,如果不输入下一个防区的信息,(002—009防区不用时应将防区类型输入00) 输入00*键盘显示:QUIT MENU MODE ? 1=YES 0=NO 0
输入1键盘显示: Program Mode *Fill # View-00 输入*99返回
(二)设置序号式总线(使用4193SN和4293SN)联接的防区
使用4193SN双回路总线编址器时(以010,011防区为例): 将4193SN的红线接入VISTA 120 接线端子的24, 黑线接入VISTA 120 接线端子的25, 另外三根线(黑,黄,绿)接在一起,白线不用。
输入密码4140+ 8000 进入编程模式 键盘显示:Program Mode *Fill # View
按*93键盘显示:ZONE PROG 1=YES 0=NO 按1进入防区编程 键盘显示:SET TO CONFIRM? 1=YES 0=NO 输入1
按*键盘显示:ENTER ZONE NO.
000=QUIT 001 输入010(以010防区为例) 按*键盘显示: 010 ZT P RC IN :L 010 1 10
目前显示的是010防区的信息
按*键盘显示: 010 ZONE RESPONSE NO RESPONSE
输入03*键盘显示:010 ZONE RESPONSE
第 3 页 共 17 页
PERIMETER 03
按*键盘显示: 010 PARTITION 1 010 防区属于第一子系统 按*键盘显示: 010 REPORT CODE
1 st 00 2 nd 00 00 此项设定010防区通讯码 按***键盘显示:010 INPUT TYPE 00 此项设定010防区的接入类型 输入06*键盘显示:010 INPUT TYPE Serial Poll 06
按*键盘显示:010 SMART CONTACT 1=YES 0=NO 0
按*键盘显示:010 V-PLEX RELAY 1=YES 0=NO 0
按*键盘显示:010 DOOR # (01-15) 00
按*键盘显示:010 INPUT S/N:L
A XXX-XXXX:1 (此处从4193SN线接在一起的三根线(黄线 绿线 黑线;白线不用)中抽出黄线,注意一定在L(LOOP)下方输入010防区占用此4193SN的回路的序号;当对011防区防区编程时,从4193SN线连在一起的三根线中抽出绿线.)
按*键盘显示:XMIT TO CONFIRM PRESS*TO SKIP 010防区设置完成 按*键盘显示:010 ZT P RC IN :L
03 1 20 SL 1 目前显示的010防区的所有信息 按*键盘显示: ENTER ZONE NO. 000=QUIT 011 输入下一个防区的信息
第 4 页 共 17 页
HONEYWELL霍尼韦尔VISTA120/250常见问题
报警 2009-09-21 22:12 阅读137 评论0 字号: 大 中 小
HONEYWELL霍尼韦尔VISTA120/250常见问题 第一部分:VISTA120/250 ①常见问题
Q1: 主机加电后6160(6139)键盘无反应
A: (1)可能是新主机未编入适当地址码,首先同时按下[1][3],输入地址码为01,按※退出。一般就可以正常使用。
(2)看主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?6、7端子是否有12伏直流电压?如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。如果主机上没有直 流12伏电压输出或电压不正常送修处理
(3)检查主机到键盘的接线是否正确?如果错误请将接线按接线图正确连接 主机接线端子 6 7 8 9
对应键盘线颜色 红 黑 绿 黄
如果还没有显示请找到直接供货商送修处理。
Q2: Vista120的主机,用安装员密码为什么不能撤防?
A: 使用快速布防时,安装员码是不能撤防的,但可以用主用户码撤防,我们建议客户使用主码或操作码进行布防或撤防操作。
Q3: Vista 120的安装员密码忘记了,怎么办?
A: 将主机断电,重新上电,在30秒之内同时按*和#,进入编程,按#00进行查看,按*00进行更改安装员密码。就可以了。
Q4: 6160(6139)键盘显示CHECK 97
A: 一般用万用表测量电压正常为10-11伏,如果只有几伏电压或没有电压,则判断总线有短路故障或负载太大,检查总线各节点和分支使其恢复正常。 Q5: 6160(6139)键盘显示CHECK XXX
A: (1)检查防区内是否有人在活动?如果有人,请他退出或默认该防区为正常。
(2)如果无人则检查该防区探测器工作是否正常?如果不正常请首先检查探测器电源。其次检查探测器信号线是否断路。
(3)检查该防区地址码模块是否正常?如果不正常首先检查地址码模块与总线连接的接线是否正确(正、负是否接错)?其次检查地址码模块是否损坏?必要时更换一个试试。
(4)可能防区编程没有编好,请将原来的防区重新删掉,然后再重新学习序列号试试。 Q6: Vista 120主机一直处于System Reset的位置,怎么操作也不行,为什么? A: 可能是主机有问题了,请将主机寄往经销商维修。 Q7: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT
A: (1).是否未接后备电池?如果未接则需要连接电池或默认该情况为正常。
(2)如果已连接要检查后备电池是否电压不足?(从主机上拔下来用万用表测量),电压不足的原因首先可能充电时间不足,请继续充电。其次电池老化,需要更换 。
Q8: 6160(6139)键盘显示SYSTEM LOBAT,不能布防。
A: 主机菜单编程05项出厂值为“0”,低电压不能布防。如果确实需要请改为“1”,低电压也可以布防。但此项改动需要慎重。
Q9: 6160(6139)键盘显示OPEN CKT,按任何键不起作用,断电重新启动无效。 A: (1)键盘接线错误,对照手册检查接线,更正错误。 (2)检查主机板是否有短路情况,如有请排除。
Q10: Vista 120主机是否可以联动灯光,该怎样连接?4293SN与4100SM是做什么用的?