隐蔽工程检查验收记录
年 月 日
工程名称 隐检项目 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道 道路基坑开挖 施工单位 隐检范围 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 场地设计面以下0~30cm 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 1、 路床应平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡应密实、稳定、平顺等; 2、 纵断高程 允许偏差 -20,+10 单位:mm 3、 中线偏位 允许偏差 ≤30 单位:mm 4、 平整度 允许偏差 ≤15 单位:mm 5、 宽度 允许偏差 不小于设计值; 6、 横坡 允许偏差 ±0.3%且不反坡; 7、 边坡坡率:1:0.75 允许偏差 不陡于设计值; 验 收 意 见 处 理 情 况 复查人: 年 月 日 建设单位 监理单位 施工项目负责人 质检员
隐蔽工程检查验收记录
年 月 日
工程名称 隐检项目 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道 施工单位 隐检范围 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 人行道砼垫层 人行道 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 1、 混凝土表面应光洁、平整、密实、无蜂窝、麻面、露筋现象,泄水孔通畅 2、 长度 允许偏差±20 单位:mm 3、 断面尺寸高 允许偏差±5 单位:mm 4、 垂直度 允许偏差≤0.15%H且≤10mm 单位:mm 5、 外露面平整度 允许偏差≤5 单位:mm 6、 顶面高程 允许偏差±5 单位:mm 验 收 意 见 处 理 情 况 复查人: 年 月 日 建设单位 监理单位 施工项目负责人 质检员
隐蔽工程检查验收记录
年 月 日
工程名称 隐检项目 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道 路面水泥稳定碎石 施工单位 隐检范围 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 36cm 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 主控项目: 1、 集料质量及级配应符合规范规定; 2、弯沉值,不应大于设计规定; 3、基层压实度≥ (详见试验报告单); 一般项目: 1、表面应平整、坚实,无松散和粗、细集料集中现象; 2、中线偏位 允许偏差 ≤20 单位:mm 3、纵断高程 允许偏差 ±15 单位:mm 4、平整度 允许偏差 ≤10 单位:mm 5、宽度 允许偏差 不小于设计规定+B; 6、横坡 允许偏差 ±0.3%且不反坡; 7、厚度 允许偏差 +20,-10 单位:mm 复查人: 年 月 日 建设单位 监理单位 施工项目技术负责人 质检员 验 收 意 见 处 理 情 况
隐蔽工程检查验收记录
年 月 日 工程名称 隐检项目 张湾区石桥村发展大道与王湾路连接便道 路基风化片岩、碎石质土填筑 施工单位 隐检范围 重庆市永泰建筑总公司十堰分公司 80~150cm 隐 检 内 容 及 检 查 情 况 主控项目: 隐检内容 1、填筑厚度;2、宽度;3、高程;4、中线偏位;5、平整度;6、横坡;7、边坡;8、压实度。 二、检查情况 经检查,填方前地表无积水,无生活垃圾等。所填筑的风化片岩无淤泥、腐植土及有机物质。填筑厚度为50cm,经振动式20吨压路机碾压后,路基表面平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡密实、稳定、平顺等。各实测项目均符合CJJ1-2008《城市道路工程施工与质量验收规范》的要求。 实测偏差值详见“检验批质量检验记录”。 实测高程详见《水准测量记录表》。 验 收 意 见 经检验符合/不符合设计标准及施工规范要求,同意/不同意进行下道工序施工。 现场监理: 年 月 日 处 理 情 况 复查人: 年 月 日 建设单位 监理单位 施工项目技术负责人 质检员