附录A 系数k值

A.0.1 由导体、绝缘和其他部分的材料以及初始和最终温度决定的系数,其值应按下式计算:

式中:k——系数;

Qc——导体材料在20℃时的体积热容量,按表A.0.1的规定确定[J/(℃·mm3); β——导体在0℃时电阻率温度系数的倒数,按表A.0.1的规定确定(℃) ρ20——导体材料在20℃时的电阻率,按表A.0.1的规定确定(Ω·mm) θi——导体初始温度(℃) θf——导体最终温度(℃) 表A.0.1 不同材料的参数值

材料 铜 铝 铅 钢 β(℃) 234.5 228 230 202 Qc [J/(℃·mm)] 3.45×10 2.5×10 1.45×10 3.8×10 -3-3-3-33ρ20(Ω·mm) 17.241×10 28.264×10 214×10 138×10 -6-6-6-6A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.2的规定确定。

表A.0.2 非电缆芯线且不与其他电缆成束敷设的绝缘保护导体的初始、最终温度和系数

导体绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 温度 初始 30 30 30 30 30 30 最终 160(140) 160(140) 250 200 220 350 铜 143(133) 143(133) 176 159 166 201 导体材料的系数 铝 95(88) 95(88) 116 105 110 133 钢 52(49) 52(49) 64 58 60 73 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2聚氯乙烯绝缘导体。

A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设的裸保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.3de规定确定。

表A.0.3 与电缆护层接触但不与其他电缆成束敷设 的裸保护导体的初始、最终温度和系数

电缆护层 聚氯乙烯 聚乙烯 温度(℃) 初始 30 30 最终 200 150 铜 159 138 36

导体材料的系数 铝 105 91 钢 58 50 低压配电设计规范(GB50054—2011)

氯磺化聚乙烯 30 220 166 110 60 A.0.4 电缆芯线或其他电缆或绝缘导体成束敷设的保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.4的规定确定。

表A.0.4 电缆芯线或与其电缆或绝缘导体成束敷设的 保护导体的初始、最终温度和系数

导体绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 温度(℃) 初始 70 90 90 60 85 180 最终 160(140) 160(140) 250 200 220 350 铜 115(103) 100(86) 143 141 134 132 导体材料的系数 铝 76(68) 66(57) 94 93 89 87 钢 42(37) 36(31) 52 51 48 47 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2聚氯乙烯绝缘导体。

A.0.5 用电缆的金属护层做保护导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.5的规定确定。

表A.0.5 用电缆的金属护层做保护导体的初始、最终温度和系数

电缆绝缘 70℃聚氯乙烯 90℃聚氯乙烯 90℃热固性材料 60℃橡胶 85℃橡胶 硅橡胶 裸露的矿物护套 温度(℃) 初始 60 80 80 55 75 70 105 最终 200 200 200 200 200 200 250 铜 141 128 128 144 140 135 135 铝 93 85 85 95 93 - - 导体材料的系数 铅 26 23 23 26 26 - - 钢 51 46 46 52 51 - - 注:电缆的金属护层,如铠装、金属护套、同心导体等。

A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.6的规定。

表A.0.6 裸导体温度不损伤相邻材料时初始、最终温度和系数

裸导体所在的 初始环境 可见的和狭窄的区域内 温度 30 铜 500 温度 最终温度 铝 300 钢 500 37

导体材料的系数 铜 228 铝 125 钢 82 低压配电设计规范(GB50054—2011)

正常环境 有火灾危险 30 30 200 150 200 150 200 150 159 138 105 91 58 50 A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数,其值应按表A.0.7的规定确定。

表A.0.7 相导体的初始、最终温度和系数

导体绝缘 聚氯乙烯 交联聚乙烯和乙丙橡胶 工作温度60℃的橡胶 矿物质 聚氯乙烯护套 裸护套 温度(℃) 初始温度 70 90 60 70 105 最终温度 160(140) 250 200 160 250 铜 115(103) 143 141 115 135 相导体的系数 铝 76(68) 94 93 - - 铜导体的锡焊接头 115 - - - - 注:括号内数值适用于截面积大于300mm2的聚氯乙烯绝缘导体