好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《低压配电设计规范》GB50054-2011 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压配电设计规范(GB50054—2011)

1 总 则

1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。

1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V 及以下的低压配电设计。 1.0.3低压配电设计除应符合本规范外, 尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术 语

2.0.1 预期接触电压 prospective touch voltage

人或动物尚未接触到可导电部分时,可能同时触及的可导电部分之间的电压。 2.0.2 约定接触电压限值 conventional prospective touchvoltage limit

在规定的外界影响条件下,允许无限定时间持续存在的预期接触电压的最大值。 2.0.3 直接接触 direct contact

人或动物与带电部分的电接触。 2.0.4 间接接触 indirect contact

人或动物与故障状况下带电的外露可导电部分的电接触。 2.0.5 直接接触防护 protection against indirect contact

无故障条件下的电击防护。

2.0.6 间接接触防护 protection against indirect contact

单一故障条件下的电击防护。

2.0.7 附加防护 additional protection

直接接触防护和间接接触防护之外的保护措施。 2.0.8 伸臂范围 arm’s reach

从人通常站立或活动的表面上的任一点延伸到人不借助任何手段,向任何方向能用手达到的最大范围。

2.0.9 外护物 enclosure

能提供与预期应用相适应的防护类型和防护等级的外罩。 2.0.10 保护遮栏 protective barrier

为防止从通常可能接近方向直接接触而设置的防护物。 2.0.11 保护阻挡物 protective obstacle

为防止无意的直接接触而设置的防护物。 2.0.12 电气分隔 electrical sepation

1

低压配电设计规范(GB50054—2011)

将危险带电部分与所有其他电气回路和电气部件绝缘以及与地绝缘,并防止一切接触的保护措施。 2.0.13 保护分隔 protective separation

用双重绝缘、加强绝缘或基本绝缘和电气保护屏蔽的方法将一电路与其他电路分隔。 2.0.14 特低电压 extra-low voltage

相间电压或相对地电压不超过交流方均根值50V的电压。 2.0.15 SELV 系统 SELV system

在正常条件下不接地,且电压不能超过特低电压的电气系统。 2.0.16 PELV系统 PELV system

在正常条件下接地,且电压不能超过特低电压的电气系统。 2.0.17 FELV 系统 FELV system

非安全目的而为运行需要的电压不超过特低电压的电气系统。 2.0.18 等电位联结 equipotential bonding

多个可导电部分间为达到等电位进行的联结。

2.0.19 保护等电位联结 protective-equipotential-bonding

为了安全目的进行的等电位联结。

2.0.20 功能等电位联结 functional-equipotential-bonding

为保证正常运行进行的等电位联结。

2.0.21 总等电位联结 main equipotential bonding

在保护等电位联结中,将总保护导体、总接地导体或总接地端子、建筑物内的金属管道和可利用的建筑物金属结构等可导电部分连接到一起。

2.0.22 辅助等电位联结 supplementary equipotential bonding

在导电部分间用导线直接连通,使其他电位相等或接近,而实施的保护等电位联结。 2.0.23 局部等电位联结 local equipotential bonding

在一局部范围内将各导电部分连通,而实施的保护等电位联结。 2.0.24 接地故障 earth fault

带电导体和大地之间意外出现导电通路。 2.0.25 导管 conduit

用于绝缘导线或电缆可以从中穿入或更换的圆形断面的部件。 2.0.26 电缆槽盒 cable tray

用于将绝缘导线、电缆、软电线完全包围起来且带有可转移盖子的底座组成的封闭外壳。 2.0.27 电缆托盘 cable brackets

带有连续底盘和侧边,没有盖子的电缆支撑物。

2

低压配电设计规范(GB50054—2011)

2.0.28 电缆梯架 cable ladder

带有牢固地固定在纵向主支撑组件上的一系列横向支撑构件的电缆支撑物。 2.0.29 电缆支架 cable brackets

仅有一端固定的、间隔安置的水平电缆支撑物。 2.0.30 移动设备 mobile equipment

运行时可移动或在与电源相连接时易于由一处移到另一处的电气设备。 2.0.31 手持设备 hand-held equipment

正常使用时握在手中的电气设备。 2.0.32 开关电器 switching device

用于接通或分断电路中电流的电器。 2.0.33 开关 switching device

在电路正常的工作条件或过载工作条件下能接通、承载和分断电流,也能在短路等规定的非正常条件下承载电流一定时间的一种机械开关电器。 2.0.34 隔离开关 switch-disconnector

在断开位置上能满足对隔离器的隔离要求的开关。 2.0.35 隔离电器 device for isolation

具有隔离功能的电器。

2.0.36 断路器 circuit-breaker

能接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也能在短路等规定的非正常条件下接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。

2.0.37 矿物绝缘电缆 mineral insulated cables

在同一金属护套内,由经压缩的矿物粉绝缘的一根或数根导体组成的电缆。

3

低压配电设计规范(GB50054—2011)

3 电器和导体的选择

3.1 电器的选择

3.1.1 低压配电设计所选用的电器, 应符合国家现行的有关产品标准,并应符合下列规定:

1、电器应适应所在场所及其环境条件

2、电器的额定频率应与所在回路的频率相适应: 3、电器的额定电压应与所在回路标称电压相适应; 4、电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流; 5、电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求;

6、用于断开短路电流的电器应满足短路条件下的接通能力和分断能力。

3.1.2 验算电器在短路条件下的接通能力和分段能力应采用接通或分断时安装处预期短路电流,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。

3.1.3 当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单级隔离器。当隔离电器误操作会造成严重事故时,应采取防止误操作的措施。 3.1.4 在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。 3.1.5 隔离电器应符合下列规定:

1、断开触头之间的隔离距离,应可见或能明显标示“闭合”和“断开”状态; 2、隔离电器应能防止意外的闭合: 3、应有防止意外断开隔离电器的锁定措施。 3.1.6 隔离电器应采用下列电器:

1、单极或多极隔离电器、隔离开关或隔离插头; 2、插头与插座; 3、连接片

4、不需要拆除导线的特殊端子; 5、熔断器;

6、具有隔离功能的开关的断路器。 3.1.7 半导体开关电器,严禁作为隔离电器。

3.1.8 独立控制电气装置的电路的每一部分,均应装设功能性开关电器。 3.1.9 功能性开关电器可采用下列电器:

1、开关

2、半导体开关电器; 3、断路器:

4

低压配电设计规范(GB50054—2011)

4、接触器; 5、继电器;

6、16A及以下的插头和插座。

3.1.10 隔离器、熔断器和连接片,严禁作为功能性开关电器。 3.1.11 剩余电流动作保护电器的选择,应符合下列规定:

1、除在TN-S系统中,当中性导体为可靠地地电位时可不断开外,应能断开所保护回路的所有带点导体;

2、剩余电路动作保护电器的额定剩余不动作电流,应大于在负荷正常运行时预期出现的对地泄露电流;

3、剩余电流动作保护电器的类型,应根据接地故障的类型按现行国家标准《剩余电流动作保护电器的一般要求》GB/Z6829的有关规定确定。

3.1.12 采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体。

3.1.13 在TT系统中,除电气装置的电源进线端与保护电器之间的电气装置符合现行国家标准《电击防护装置和设备的通用部分》GB/T17045规定的Ⅱ类设备的要求或绝缘水平与Ⅱ类设备相同外,当仅用一台剩余电流动作保护电器保护电气装置时,应将保护电器布置在电气装置的电源进线端。

3.1.14 在IT系统中,当采用剩余电流动作保护电器保护电气装置,且在第一次故障不断开电路时,其额定剩余不动作电流值不应小于第一次对地故障时流经故障回路的电流。 3.1.15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:

1、有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器; 2、TT系统中,当负荷侧有中性导体是选用隔离电器; 3、IT系统中,当有中性导体时选用开关电器

3.1.16 在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。

3.1.17 在IT系统中安装的绝缘监测电器,应能连续监测电气装置的绝缘。绝缘监测电器应只有使用钥匙或工具才能改变其整定值,其测试电压和绝缘电阻整定值应符合下列规定:

1 SELV和PELV回路的测试电压应为250V,绝缘电阻整定值应低于0.5MΩ;

2 SELV和PELV回路以外且不高于500V回路的测试电压应为500V,绝缘电阻整定值应低于0.5 MΩ

3 高于500V回路的测试电压应为1000V,绝缘电阻整定值应低于1.0 MΩ

3.2导体的选择

3.2.1 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。 绝缘导体除满足上述条件外,尚应符合工作电压的要求。

5

《低压配电设计规范》GB50054-2011 

低压配电设计规范(GB50054—2011)1总则1.0.1为使低压配电设中,做到保障人身和财产安全、节约能源、技术先进、功能完善、经济合理、配电可靠和安装运行方便,制订本规范。1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建工程中的交流、工频1000V及以下的低压配电设计。1.0.3低压配电设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
982m3765ym8mpoi7oh4x
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享