好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

住宅楼脚手架工程施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

住宅楼脚手架工程 施工组织设计方案

1

一、工程概况:

本工程高度为20.3m(局部高22.3m),综合考虑外脚手架安全围护和外架刚度和稳定性,其主要搭设参数如下:

a.外脚手架总高22.3m,首层步高1.8m,其余步高1.5m,共16步架。9-13轴线首层同层高。

b.立杆横距1.2m,纵距1.5m,大横杆步距1.5m,小横杆伸出大横杆大于0.15m,内立杆距墙0.45m,小横杆距墙0.2m。

c.按外架搭设要求在建筑物转角处及纵向方向上每隔15m,沿架体竖直方向上连续设置一道剪刀撑。

e. 高压电线一方设置隔离网架。 二、架体主材及配件

根据**地区现有的架料情况,本工程选用Φ48×3.5mm钢管作为脚手架架管,使用前对所有钢管进行检查,钢管表面应清洁,光滑,不应有裂缝、分层、错位、硬刺、压痕和深的划痕。钢管外径、壁厚、端面等的偏差必须符合有关规定。旧钢管的使用应首先进行抽样检验:在锈蚀最严重的钢管中抽出三根,在每根的锈蚀最严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不予使用。所有钢管均应刷上同一颜色的防锈漆。

脚手架的连接件扣件采用公司现有的锻铸铁扣件,在使用前派专人进行清理检查对裂缝、伤缺的不予使用。

脚手板采用杉木制做,50mm厚,每块质量不大于30kg的木脚手板,脚手板上不得有虫眼、木结或其它质量缺陷的,两端各设直径为

2

4mm的镀锌铁丝两道。

连墙杆也采用Φ48×3.5钢管搭设。 三、脚手架的搭设 (1)、施工准备

在脚手架搭设施工前由工程技术、安全负责人按施工组织设计有关脚手架的要求进行检查验收,不合格的产品不得使用。经验收合格的构配件应按品种、规格堆入整齐,场地内不得有积水。清除搭设场地的杂物,平整搭设场地,使排水通畅,为脚手架搭设提供条件。

(2)、地基基础

现场地基基础为原地面土,高出自然地坪150mm,符合现行国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》的要求,地基承载力达到要求。

(3)、施工顺序

外墙脚手架实际搭设从拟建建筑物的一角向两边搭设,每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上,垫板采用不少于两跨,厚度不小于50mm的木垫板。搭设时严禁将48mm与51mm的钢管混合使用。

(4)、立杆的搭设

外墙脚手架为敞开式双排脚手架,根据JGJ130-2001的有关规定选择外立杆与内立杆间的横距为1.20米,立杆纵距选1.5米,内立杆距建筑物外边0.45m,每根立杆应设置底座或垫板。在底座上表

3

250mm处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。

(5)、水平杆的搭设

该工程的外脚手架为装饰、围护用外脚手架,根据规范要求水平杆间距首层步距采用1.80米,其它层步距1.50米。纵向水平杆设置在立杆的内侧,其长度不小于3跨,纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同一步或同一跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近方节点距离不小于纵距的1/3。

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,作业层上非主节点处的横向水平杆根据支承脚手板的需要间距设置,在纵距中间设置一根横向水平杆。

(6)、连墙杆

立杆必须用连墙件与建筑可靠连接,本工程采用钢管作刚性连墙件,竖向距离为两步一设,水平间距为三跨一设。连墙杆靠近主节点设置,偏离主节点不应大于300mm,从底层第一步纵向水平杆处设置,当设置有困难时应采取其它固定措施。

4

(7)、剪刀撑

双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑。每道剪刀撑跨越立杆的最多根数为6根,每道剪刀撑宽度不小于4跨且不小于6米,斜杆与地面的倾角为45-60度,根据本工程情况在脚手架外侧立面两端各设置一道剪刀撑,并应从底至顶连续设置,中间各道剪刀撑之间净距不应大于15米。剪刀撑杆的连接宜采用搭接,搭接长度不应小于1米,宜采用旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm (如图2)。 根立杆根立杆高层脚手架的剪刀撑布置mm图2 (8)、门洞 门洞及入口处采用上升斜杆,平行桁架结构形式,斜杆与地面的倾角应在45到60之间。

5

住宅楼脚手架工程施工组织设计方案

住宅楼脚手架工程施工组织设计方案1一、工程概况:本工程高度为20.3m(局部高22.3m),综合考虑外脚手架安全围护和外架刚度和稳定性,其主要搭设参数如下:a.外脚手架总高22.3m,首层步高1.8m,其余步高1.5m,共16步架。9-13轴线首层同层高。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
97xlq6r7wz1emx02sb8q8qp2012ift011ed
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享