? PUE监测系统;
6
二.环境监控系统技术方案
2.1.系统选型
建议选用专业的环境监控组态软件“鑫泰格智能监控管理软件” ,该系统采用方便的组态界面,用户通过一、二天的培训,就可以自行运用组态系统,确保了系统可靠性,稳定性及易维护性。
组态软件:一般英文简称有三种分别为HMI/MMI/SCADA,对应全称为Human and Machine Interface/Man and Machine Interface /Supervisory Control and Data Acquisition,中文翻译为:人机界面/监视控制和数据采集软件。目前组态软件的发展迅猛,已经扩展到企业信息管理系统,管理和控制一体化,远程诊断和维护以及在互联网上的一系列的数据整合。
集中监控系统可以很好实现了对环境设备的统一监控与管理。系统通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了环境维护人员负担,在提高了环境系统的可靠性的同时提高了整个环境的运行效率,极大提高了环境运行管理水平。实现了对环境的科学管理。
本系统具体有以下优秀的性能:
? 通用性
? 监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准。 ? 可靠性
? 监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常
工作。
7
? 监视各智能设备各部件的运行状态和工作参数;监控系统提供一年的历史
曲线和事件发生记录,便于查询。
? 监控系统可以承受365天*24小时连续工作压力,均采用工业级产品,可靠
性极高,平均无故障长。
? 监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统选用实时多任务
管理的Win7或XP操作系统,标准开放式的数据库接口,可支持各种类型的数据库,可满足从集中监控中心(CSC)到现场监控单元(FSU)的三层结构管理。
? 兼容性
? 支持世界各著名厂家提供的智能设备,实现完美的监控。目前系统兼容设
备的品牌有:爱默生、STULZ、LIEBTRT、RC、HIROSS、Canatal等机房精密空调;爱默生、MGE、EXIDE、SICON、LIEBERT、IMV等UPS。
? 安全性
? 系统强大的多媒体技术,对各种设备的报警提供专家处理提示,报警形式
丰富包括屏幕报警、语音报警、短消息报警、电话语音报警、电子邮件报警等。
? 强大的报警处理功能。可区分多级报警级别,报警事件发生时,系统按事
件级别排队报警,显示处理,并可将系统界面自动切换到相应的报警画面。 ? 强大的管理功能。软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分
类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力。
? 强大的网络管理功能,亦可根据用户需要全面监控主机、服务器、路由器
等工作状态、数据流量、网络负荷。 ? 严格的密码管理,确保系统运行安全。
? 可与保安闭路等系统联动,直接在监控主机上实现事件录像、回放,报警
8
自动开门等。
? 系统具有防潮、防雷、防静电、防干扰等抗干扰功能,符合国际电工标准。
? 系统及设备出现故障不影响被监控的其他设备正常工作和功能控制,具有
最好的安全隔离功能。
? 开放性
? 在联网监控中,集中监控中心可挂接256个区域管理中心和现场监控单元,
实际应用中不存在容量限制问题。
? 系统采用通用数据库,可选择提供开放的数据接口(如SNMP接口)。
? 对用户提供通讯协议和通讯接口的设备可以方便连接。 ? 可维护性
? 软件系统的设计采用模块化结构和规范化标识,保证软件的可维护性要求。 ? 系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构,便于系统适应
不同规范和功能要求的监控网络系统。
2.2.系统软硬件要求
为有效进行监控管理,环境集中监控系统和数字录像系统对监控主机、操作系统、网络带宽等提出如下要求:
监控主机:采用高可靠、高稳定的计算机。监控主机与各网络设备通讯,完成实时数据采集和控制,同时提供网络服务,便于远程浏览站访问各种信息。
操作系统:采用通用的、稳定性较好的WINDOWS系列操作系统。Windows与UNIX相比拟,但在使用、管理等方面都比UNIX更具优势。
数据库软件:采用通用的、稳定性好的SQL Server,MySql,Access等数据库系统。 监控软件:采用机房监控系统,该系统采用完全一致的显示界面;可以管理各种网络设备、智能设备及门禁等,扩展性好;显示和处理完全分离,稳定而高效;提供基于
9
Web的远程访问功能,所有操作可以在远程桌面上完成,使用方便,便于随时随地了解系统运行状态。
硬件设备:除监控主机外,系统配备了标准的智能模块、协议转换模块、信号处理模块、多设备驱动卡、串口服务器,监测传感器等智能设备组成。为了增强系统的功能,用户可根据需要选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡、短信报警模块、视频卡等设备。
网络要求:系统提供逐点传送(轮巡传送)、有值变化传送、系统自动选择三种方式来传送数据,在不需要传输视频信号的情况下,所需的网络带宽很小,约在20到200KB/S,符合TCP/IP协议的网络均可。如传输视频信号,则每路视频信号所需要的带宽为256KB~2MB/S(视画质和录像帧数而定)。
2.3.系统组成
整个系统主要由以下三个部分组成:监控主机、现场设备采集层、远程IE浏览。 监控主机:实时采集设备的各种信息,进行本地数据处理及存储。
现场设备采集层: 实时采集供配电、UPS、空调、漏水、温湿度、消防、照明、门禁、视频、防盗报警以及服务器和网络设备等现场信号,将采集的信号经过分析、处理以后,直接传送到现场监控工作站。
远程IE浏览站:远程IE浏览站的主要功能是在通过网络在远程主机上以IE的方式进行浏览的功能。在本系统中监控中心的管理服务器和现场的嵌入式服务器均支持IE浏览功能。从而便于管理人员随时随地了解机房的实际工作状况,实现管控一体化,在远程的管理人员可以通过浏览器,直接观看监控画面,并且该监控画面与监控中心管理服务器和各现场嵌入式服务器保持一致,通过该界面远程监控设备的运行状况,远程浏览站还可浏览各机房的视频图像。
如上图所示,监控主机设置可放置在值班室/保安室或机房内,值班人员可查看各
10