并作为蓄电池放电测试前的初始电压与后续的容量测试进试并填写, 行比对。

19

通信电源测试报告

表A.7 12V阀控密封铅酸蓄电池容量测试记录表

1 时 间 序号10 20 30 40 50 60 2h 3h 4 h 5 h 6 h min min min min min min 60 30 20 40 50 min min min min min 压) 压) ) 1 min 10 min 5 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min min 1 2 3 4 7 时 间近终止电 序 压 号1 2 3 4 10 h (或接8 h (或接9 h (或接min 近终止电近终止电 总电压 45 min 50 min 55 min 60 min 2 h 5 h 6 h 4 h 3 h 总电压5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 或8 h (或或9 h (7 h (接近终接近终接近终电止电电止止) 压压) 压) 总电压 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 60 min 总电压放电电流( A) 放电时间(h) 蓄电池额定容量(AH) 蓄电池测试容量(AH) 测试结果及发现问题 测试日期: 年 月 日 审核人:

注:上述容量测试表格均以I为放电电流,现场蓄电池如不到10不足9小时即接近终止电压,则直接填写后面以10分钟为间隔(单体)或5分钟为间隔(总电压)的表格。表格根据现场实际使用蓄电池情况选择使用。

20

通信电源测试报告

阀控密封铅酸蓄电池容量测试曲线图

V

5251.55150.55049.54948.54847.54702h3h4h6h7h8h9h1040506020304050301020minminminminminminminminminminmin

表A.8 蓄电池及其元器件外观检查 检查内容 检查情况 备注 填报无变形或有变形 蓄电池本体 极柱头 填报完好和具体存在 问题 连接线

21

通信电源测试报告

填报完好和具体存在问题

结论:

22

通信电源测试报告

附录B(资料性附录)通信电源定检报告(接地电阻测试部分)

B.1 封面

通信电源定检报告

测 试 地 点: 级: 压 等电

单位盖章 测 试单 位:

测试日期:

23

通信电源测试报告

B.2 会签页

编 写 人:

测试负责人:

参与测试人员:

测 试 结 论: 审 核:

批 准:

24

通信电源测试报告

表B.1 接地电阻测试表(独立接地) 接地电阻测试仪 型号

中国南方电网通信电源定检规范