3附件
中国南方电网 通信电源定检规范
(征求意见稿)
中国南方电网电力调度通信中心 发 布
I
目录
前 言 .................................................................................................................................. 1 1 范围 ............................................................................................................................... 1 规范性引用文件 ............................................................................................................ 12 术语定义 ....................................................................................................................... 3 1 定检项目及周期 ............................................................................................................ 24 定检方法 ....................................................................................................................... 4 55.1 工作要求 ....................................................................................................................... 4 5.2 应具备的技术资料 ......................................................................................................... 4 5.3 仪器仪表 ....................................................................................................................... 4 5.4 电源参数及电源系统定检 .............................................................................................. 4 5.5 UPS检测 ........................................................................................................................ 5 5.6 蓄电池检测 .................................................................................................................... 5 5.7 接地系统定检 ................................................................................................................ 8 附录A(资料性附录)通信电源定检报告(开关电源及蓄电池部分) .............................. 11 附录B(资料性附录)通信电源定检报告(接地电阻测试部分) ..................................... 23
I
前 言
为保障南方电网通信电源安全稳定运行,规范南方电网通信电源运行维护及定检工作,制定本规范。
本规范依据国家标准、行业规范,结合南方电网通信电源定检的实际情况,规定了南方电网通信电源的定检周期、项目和方法。
本规范由中国南方电网电力调度通信中心提出、归口并解释。
本规范主要起草单位:中国南方电网电力调度通信中心、云南电力调度中心 主要编写人:苏进、徐键、刘宇明、陈新南、杨俊权 本规范自xxxx年xx月xx日起试行。
II
1 范围
1.1 本规范规定了南方电网通信电源的定检周期、项目和方法。 1.2 本规范适用于南方电网系统各单位进行通信电源定检工作。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 《电力系统通信站防雷运行管理规程》DL/T 548-1994 《电力用高频开关整流模块》DL/T 781-2001 《电力系统通信站防雷运行管理规程》DL 548-1994
《电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程》 DL 724-2000 《发电厂变电所蓄电池用整流逆变器设备技术条件》DL_T_857-2004 《通信用高频开关电源系统》 YDT 1058-2007
《通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法》 YDT 1429-2006 3 术语定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 高频开关电源系统
通信用高频开关电源系统一般指在一个或多个机架中,由交流配电部分、高频开关整流模块、直流配电部分和监控单元组成的电源系统。 3.2 防雷系统
由外部防雷装置和内部防雷接地系统两部分组成。外部防雷装置由接闪器、引下线和接地装置等组成;内部防雷接地系统由除外部防雷装置外的所有其他附加防雷设施组成,它主要包含站内用对各种通信设备进行雷电保护的防雷器和均压等电位装置等,其主要作用是为了有效的减小流入被保护设备的雷电流和降低雷电磁脉冲对被保护设备的侵袭,最大限度地保障站内人员和设备的安全。
3.3 蓄电池
1
能将所获得的电能以化学能的形式储存并将化学能转化为电能的一种电化学装置。 3.4 阀控式密封铅酸蓄电池
蓄电池正常使用时保持气密和液密状态,当内部气压超过预定值时,安全阀自动开启,释放气体,当内部气压降低后安全阀自动闭合,同时防止外部空气进入蓄电池内部,使其密封。蓄电池在使用寿命期间,正常使用情况下无需补加电解液。 3.5均衡充电
为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充 电。
3.6浮充电
在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时 充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.7 核对性放电
在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电流进行恒流放电,只要其中一个单体蓄电池放到了规定的终止电压,应停止放电。 3.8 逆变装置 将交流转变为直流的交流设备。
3.9 接地电阻
接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地极流入地中电流的比值。 4 定检项目及周期
通信电源定检项目、周期按表1执行。 表1定检项目及周期表
序号 检验项目 定检周期(次/年)
备注
外观检查及维护 三相交流输入电压 直流输出电压2
测试方法查看次/年2电源参数及 直流输出电流 1 5.4节电源系统 浮充电压 浮充电
保护倒换及告警功能试整流设备负载均外观检查及维 交流输入、输出电交流输入电测试方法查UP2 负载电5.输出过压保
外观检查及维蓄电池内阻测3蓄电测试方法查电池单体端电5.及电池组电电池容量测(具方核对性放电试按管理规明确要求接地连接线外 测试方法查及紧固情4 接地检5.接地电阻3
5 定检方法 5.1 工作要求
5.1.1 通信电源定检工作要纳入年度、月度检修计划进行安排。
5.1.2 工作开始前要检查实际运行的设备是否与图纸相同,上次定检的记录,需要的仪器仪表是否齐备。
5.1.3 现场进行检验工作前,应认真了解与被检验装置运行相关联的设备的详细情况,据此制定在检验工作全过程中确保安全的技术措施。
5.1.4 严格遵守“两票三制”制度,现场仔细核对标识的准确性和完整性,检查安全措施满足定检要求后,才能进行检验工作。
5.1.5 定检完成后3个工作日内编制定检报告并上报本级通信专业管理部门。报表应严格按要求填写,做到内容真实、字迹清晰。定检报告参考附录要求。 5.2 应具备的技术资料 5.2.1 设备台帐
5.2.2 上一次的定检报告 5.2.3 出厂说明书 5.2.4 出厂测试报告 5.2.5 电源系统接线图 5.2.6 验收报告 5.3 仪器仪表
5.3.1 应具备以下仪器仪表 (1) 四位半精度万用表 (2) 钳形电流表 (3) 电池内阻测试仪 (4) 48V放电用负载箱 (5) 蓄电池容量测试仪 (6) 接地电阻测试仪
5.3.2 测试蓄电池容量推荐使用蓄电池容量测试仪,测试时要根据现场情况选取相应电压等级的
测试仪。不具备蓄电池容量测试仪的站点可使用48V放电负载箱。 5.4 电源参数及电源系统定检
4
5.4.1 在每次定检前应对设备除尘。认真检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。电源系统应保证布线整齐,各种开关、熔断器、插接件、接线端子等部位应接触良好、无电蚀。机壳应有良好的接地。 5.4.2 电源参数测量方法
5.4.2.1 交流输入电压:使用数字万用表交流电压档分别测量两路三相输入电压 5.4.2.2 直流输出电压:使用数字万用表直流电压档测量直流输出母线 5.4.2.3 直流输出电流:使用钳形电流表测量直流输出母线
5.4.2.4 浮充电压:使用数字万用表直流电压档在蓄电池组端子上测量。 5.4.2.5 浮充电流:使用钳形电流表测量蓄电池浮充电流。 5.4.3 电源系统功能测试
5.4.3.1 断开一路交流电源输入,系统应发出声、光告警信号,若断开主用交流电源应能同时自动切换至备用交流电源,整流模块应正常工作;当重新接好断开的市电,告警信号应自动消失。 5.4.3.2 在确定蓄电池能正常带负载后,将所有交流电源输入断开,系统应发出声、光告警信号。此时蓄电池应能正常供电,用电设备运行正常。当重新接好断开的市电,告警信号应自动消失,系统回到正常工作状态。
5.4.4 整流设备负载均分情况记录:使用电源设备的监控系统,记录系统每个模块所承载的负载电流。发现存在不均衡的情况时,现场手动调整至均衡。 5.5 UPS检测
5.5.1 对UPS系统进行定检过程中,要对设备进行清洁处理。检查交流进线及蓄电池接线是否有腐蚀,检查UPS系统的显示功能是否正常。
5.5.2 交流输入、输出电压:使用万用表测试UPS交流输入、输出电压。 5.5.3 交流输入电流:使用钳形电流表测量UPS交流输入电流。 5.5.4 负载电流:使用钳形电流表检测UPS设备负载电流。
5.5.5 输出过压保护:UPS在正常工作时,调节输出电压使之过压,过压点应小于标称输出电压的120%,此时,UPS应自动关机并切换到旁路电源工作,同时发出声、光告警信号。 5.5.6 对UPS用蓄电池的容量测试方法参照下一节内容。 5.6 蓄电池检测
5
5.6.1 检查蓄电池外观是否完好;检查蓄电池组的连接是否牢固。观察电池壳体有无渗漏、变形,连接部位有无松动、腐蚀等情况,检查引线及端子的接触情况,发现异常应及时进行处理。 5.6.2 电池内阻测试
使用蓄电池内阻测试仪测量电池内阻值,其内阻值应根据不同的电池电压、电池容量符合相应的电池内阻要求,测试结果填入测试记录表中。此检查为可选项目,不具备内阻测试仪的站点可不做此项。
5.6.3 电池端电压及偏差测试
端电压的测量应该从单体电池极柱的根部用四位半数字电压表测量端电压,结果记入测试表中。蓄电池处于浮充状态时,各单体电池电压之差应不大于90mV(2V电池)、240mV(6V电池)、480mV(12V电池)。过程中发现单体落后电池要立即进行处理。