监测工实操基地
教 案
课程名称: 通风安全监测工
任课教师:
审核签字:
课程名称:安全监测工 总课时.24课时 本讲课程:煤矿监测传感器 本课时.4课时 教学的目的及要求:了解传感器的原理及结构以及故障处理 本讲重点:传感器结构于原理 教学方法:讲解和实际操作
培训用具:万用表、电工刀、钳子、扳手、螺丝刀。 实操场地:员工实操基地院内 教学内容: 煤矿监测传感器
第一节 传感器
一、传感器简介
煤矿安全监控的主要内容包括井下:甲烷、一氧化碳、氧气、二氧化碳等气体浓度的检测,对风速、风量、气压、温度、粉尘浓度等环境参数的检测,对生产设备运行状态的监测、监控等。
传感器主要由敏感元件、转换器件、测量及变换电路和电源等组成,如下图所示:
被测量 敏感元件 转换元件 测量元件 电源
图:传感器的组成框图 二、传感器的工作原理 1、瓦斯传感器: (1)催化燃烧式 (2)热导式 (3)气敏半导体式 2、一氧化碳传感器 (1)电化学式 (2)红外线吸收式 3、氧气传感器 4、温度传感器
5、风速传感器(超声波旋涡式) 6、开关量传感器
第二节 甲烷检测传感器
一、 KG3003Cr低浓度甲烷传感器
1、 特点:
该传感器具有操作方便、读数直观、工作可靠、体积小、重量轻、功耗低等特点,能够自动、连续地将环境气体中的甲烷浓度转换为相应的电流输出
(或频率输出),并用红色数码管显示其数值。当甲烷浓度超限后,能自动发出高强度声光报警。 2、 主要技术指标
(1) 测量范围: 0~4%CH4 (2) 测量误差: ≦±0.20%CH4 (3) 信号输出: 200~1000Hz (4) 报警范围: 0.5~20%CH4可调 (5) 响应时间: ≦30s (6) 工作电压: 9~24V
(7) 工作电流: 9v,<100mA; 24v,<60mA 3、 工作原理
数字显示电路 比较报警电路 线性放大电路 U/T(U/F)交换电路 开关集成稳压电低压差稳压电测量电桥电路 超限保护电路
图:电路原理图 4、 仪器的正常使用 (1) 操作步骤
将传感器安装在现场需要测量甲烷浓度的地点,用四芯电缆与监测系统(分站等)连接。使用前应用新鲜空气及标准瓦斯气体对传感器进行标校。在使用过程中,每两周对传感器标校一次。
(2) 使用注意事项
严格按说明书进行操作。在使用中避免猛烈摔打、碰撞。仪器在使用过程中应建立必要的登记和记录制度。对仪器的零点、测试精度和报警点要定期调校,一般为半月一次。此外,应及时擦拭、清扫气室内部及仪器外部的煤尘,保持清洁、美观。 (3) 仪器的调试和校验
零点调节、LED显示与电流输出(或频率输出)对应调节、精度调节、设定报警点
第三节 一氧化碳检测传感器
一、 KG3021A型一氧化碳传感器
1、 工作原理
12~18V 稳压I 恒流浮充电路 稳压II 定电位 电池组 CO敏感元件 放大电路 显示电路 恒流输出(1~5mA) 频率输出(200~1000KHz)
图:KG3021A型一氧化碳传感器原理框图