目 录
一、工程概况······················································2 二、施工准备······················································2 三、质量要求······················································3 四、工艺流程······················································6 五、操作工艺······················································6六、成品保
护······················································10
1 / 10
一、工程概况
本工程为桂林华润一期住宅水电安装工程,地点在东安路以南,机场路以北,红岭路以西。本工程由桂林市建筑设计研究院,建筑面积约100327m2,框架剪力墙结构。共9栋小高层、61#-62#-63#-65#楼为商业2层,1-2#楼为22层,3-5#楼为22层,9-10#楼为21层,6-7#楼为22层,半地下室为一层。本方案属桂林华润一期住宅水电工程电缆桥架安装方案。
二、施工准备 (一)、作业条件
1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需木砖及铁件巳预埋。
3、随土建结构预留暗装配电箱安装位置正确,大小合适。
4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修抹灰、喷浆及油漆应全部完成。
5、明装配电箱时,土建装修抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)、编制依据
1、桂林市建筑设计研究院绘制电气施工图。 2、电气装置安装施工及验收规范。 3、《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 4、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 (三)、材料要求
1、 建筑电气工程中安装高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。
2 / 10
2、 动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格合格证应各备一张。
3、 产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。
4、 配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘场所,采用木制配电箱应经阻燃处理。
5、 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 (四)、主要机具
1、 铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。
2、 手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 三、质量要求 (一)、高压开关柜
质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)规定。 项主控项目
3 / 10
序1项 目 金属框架接地或接零 允许偏差或允许值 第6.1.1条 第6.1.3条 第6.1.4条 第6.1.6条 第6.1.7条 2手车抽出式柜推拉和动、静触头检查 345成套配电柜交接试验 柜间线路绝缘电阻测试 二次回路耐压试验