好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

UPS电源蓄电池更换方案设计

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

实用文档

UPS电源蓄电池更换方案

平凉新泰电子科技有限责任公司

2019年8月

实用文档

UPS电池更换方案

运检中心、客服中心、华明公司UPS直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,呈现不同程度的漏液、鼓包现象,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证机房设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换,方案如下:

一、 工作任务。

1.更换运检中心220V蓄电池组16节。

2.将客服中心UPS不间断电源主机拆除搬迁至运检中心机房安

装。

3.更换客服中心36V蓄电池组6节。 4.更换华明公司36V蓄电池组6节。

二、 工作安排。

1. 切断蓄电池充电开关,确保市电对直流负荷直接进行供电。 2. 旧畜电池拆除。 3. 新蓄电池就位。 4. 新蓄电池充放电。

5. 新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。 三、 施工准备工作。

1. 开工前班组技术员根据工作任务,分析现场工作环境和条件,熟悉图纸资料。工作负责人明确作业项目,确定作业人员,并组织作业人员学习作业指导书。

实用文档

2. 工作负责人根据作业项目,准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表,检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。

3. 工作负责人根据作业项目,核定工作时间和要求。开工前,工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置,设备情况。

4. 开工前,将电缆,蓄电池及工器具运至施工地点。 四、 工作中危险点分析及安全控制措施。 1. 工作中的危险点:

(1) 现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。 (2) 现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。 (3) 拆动二次线,易发生直流接地。 (4) 电池连接不牢固,造成电池发热。 (5) 极性接错。 2. 危险点的控制措施:

(1) 使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。 (2) 电动工具外壳必须接地。

(3) 拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。 (4) 应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。 (5) 接入前验证极性。 五、 施工阶段。

1. 开工

实用文档

(1) 工作负责人做好安全措施,确定工作地点明确工作任务。 (2) 工作人员进入现场应按规定佩带劳动防护用品。 (3) 工作负责人宣布工作流程、危险点告知。工作人员必须

知道工作地点、工作任务、知道工作中的危险点。

2.布置工器具及材料。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 万用表 电源线 手钳 活板手 应急灯 尖嘴钳 组合套筒工具 锉刀 电缆剪钳 单位 块 套 把 把 个 把 套 把 把 把 把 把 数量 2 1 1 4 1 4 1 2 2 4 1 1 备注 10 螺丝刀 11 活动扳手 12 液压钳 序号 1 2

名称 手套 毛巾 单位 8 3 数量 双 条 备注 实用文档

3 4 5 6 7 8 9

标签机色带 塑料带 尼龙扎头 标号笔 绝缘胶布 电缆标牌 线鼻子 1 1 1 5 5 1 1 个 盘 袋 只 盘 袋 袋 3.工作流程及试验标准。

1、接到可对电池进行更换工作的通知后,电池更换实施工程师到现场进行准备工作:确保UPS主机的输入供电、新旧蓄电池的登记检查、机房内消防系统烟雾探头的密封、准备二氧化碳灭火器等相关工作。

2、更换电池前对UPS主机、旧电池组、电池监测仪等设备做好相关的登记记录,特别是每层电池的摆放、电池监测仪的接线,要做好标记,画好联接图。保证电池组更换后的效果和原有的情况保持一致。

3、一切准备就绪后,对UPS主机的电池进行更换处理工作,断开UPS主机和电池组之间的连接开关,使UPS主机和电池组断开联接,确保更换电池时工作人员的安全。

4、对原有电池组的电池进行拆卸,电池更换实施工程师负责电池拆卸工作,相关辅助技术人员进行新旧电池的搬运工作。在拆旧电

UPS电源蓄电池更换方案设计

实用文档UPS电源蓄电池更换方案平凉新泰电子科技有限责任公司2019年8月实用文档UPS电池更换方案运检中心、客服中心、华明公司UPS直流系统所
推荐度: