电气保护方式的应用研
究
集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电气保护方式的应用研究
前言:随着改革开放的不断深入和经济的蓬勃发展,以及近几年国家投巨资进行城乡电网改造,我国电力事业取得了令人瞩目的成就,电网装备水平和健康状况明显改善,供电可靠性和供电质量提高。电力事业的长足发展,对促进两年文明建设发挥了重要作用。但随着用电数量的增加,电气事故日益增多,从大量事故安全分析可知,电气设备漏电造成危害极大。这主要是采取的保护措施不完善所致,针对此状况本文研讨了几种保护的作用和应用场合,旨在提高安全用电水平。
1.保护接地
1.1保护接地的安全作用
保护接地就是把电气设备正常时不带电,而故障时可能出现危险电压的金属部分通过接地电阻进行接地,其目的是在故障时限制金属外壳对地电压在安全范围之内。其适用于是性点不接地电网(即三相三线制系统),在这类系统中常见的故障有如下两种:
1)一相与金属外壳相接造成漏电。当人体接触金属外壳时,设备对地电压主要取决于保护接地电阻与人体电阻的并联值和线路绝缘阻抗,
其等效电路如图1。因为人体电阻远大于接地电阻,忽略人体电阻,漏电设备对地电压为接地电阻上的压降。其对地电压表达式为:
U0=3URb(3Rb+Z)
U――电网相电压;Rb――保护接地电阻;Z――电网每相绝缘阻抗。 图1
因为为Z>>Rb,故漏电设备对地电压大大降低,只要合适选择Rb,即可限制漏电设备对地电压的安全范围以内。
2)一相与金属外壳相接,另一相接地的情况。当人体接触金属外壳时,人体承受的电压是保护接地电阻上的电压降Ub,其等效电路见图2。此电压值为:
Ub=U1Rb(Rd+Rb)
U1――电网线电压;Rd――相接地电阻;Rr――人体电阻。
图2
由于一相接地电阻大于保护接地电阻,只要合适Rd,即可限制漏电设备对地电压在安全范围以内。
1.2接地电阻值的范围
接地电阻值的范围主要根据设备漏电后允许对地电压来确定。
1)低压电气设备的保护接地的电阻值
在380V不接地电网中,单相接地电流很小,一般要求Rd≤4欧。当配电变压器(或发电机)的容量不超过100KVA时,因供电范围较小,单相接地电流更小,Rd≤10欧。
2)高压电气设备的保护接地的电阻值
在高压电网中,接地电流一般很大,接地电流在500A及以下时,称小接地短路电流系统。在500A以上的称大接地短路电流系统。在小接地短路电流系统中,如果高低压设备共用接地装置,要求RdId≤120V
(Id:接地短路电流)如果高低压设备分别单独设置接地装置,要求RdId≤250V。在大接地短路电流系统中,由于接地短路电流系统中,由于接地短路电流很大,一般很难限制设备漏电后对地电压不超过某一范围,只能靠线路中的保护装置切除接地故障,要求RdId≤2000V,当Id>4000A时,Rd≤0.5欧。
3)在高电阻率土壤地区,接地电阻值难以达到规定范围时,允许低压电气设备和高压小接地短路电流系统中的电气设备接地电阻值不大于30欧。
在高电阻率土壤地区,可采用下列方法降低接地电阻;外引接地法、化学处理法、换土法、接地体延长法。
2.保护接零
保护接零就是把电气设备正常时不带电,而故障时可能出现危险电压的金属外壳与电网的零线紧密相连,其目的是在相线与零线短路时,在短路电流的作用下,促使线路上的保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,消除触电危险。其适用于中性点接地电网(即三相四制系统)。