好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气专业安全措施

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Life is like subtraction. Every page is torn off and you can't start again. So cherish every day, and tomorrow you

will thank yourself for your hard work today.简单易用 轻享办公(页眉可删)

电气专业安全措施

为加强生产现场管理,规范电气人员的行为,保证人身、和设备安全,依据国家有关法规,结合我厂实际,制定本安全措施。全体运行值班人员要经常组织学习“国家电网公司电力安全工作规程”(变电站和发电厂电气部分),并不断提高自身的电气知识和业务技能,严格执行安全管理措施,保证机组安全运行。 第一章电机安全措施

1.1发电机在运行中要注意监视,并定时记录各部分的温度、电压、电流、功率、频率、轴承油温、进出口风温、轴承坐绝缘电阻(大修时测量绝缘电阻,运行时测轴承坐对地电压)等,以上参数在发电机运行中不得超过其原始测量值。 发电机运行中各主要部分的允许温度和允许温升,可参考下表进行监视。

项目 温度测量方法 冷却空气温度0C +40 +30 允许温度限度 65 90 65 75 100 75 80 105 80 +25 温度0C 定子绕组 转子绕组 定子铁芯 轴承及油 电阻温度计法 电阻法 电阻温度计法 温度计 105 130 105 65 1.2发电机转子接地检测滑环的电刷应定期进行维护,发现问题要即时检修或更换。

1.3自动电压励磁调节器是发电机不可分割的一个重要组成部分,所以励磁系统能否正常运行将成为确保发电机安全运行的关键,必须认真加以对待。对调压用旋转电位器、电介质电容器等易损部件应定期(2年左右,二个发电机大修周期)更换。

1.4自动电压励磁调节器应按说明书定期进行“手动” 、“自动”转换试验(可在并网前),检查“手动” 、“自动”转换的可靠性。 1.5发电机运行中必须投入自动调整励磁装置。

1.6电动机周围要保持清洁和通风良好,防止飞灰、煤粉和水汽等有害物质进入电机,对于环境条件恶劣的地方要加强清扫防护。

1.7严防电动机进水。对于低位电动机,要做好积水疏导工作:对于水泵、灰泵电动机要特别注意防止水进入电机,对于有可能遭受雨水侵袭的地方,要有可靠的防雨措施。

1.8要认真搞好断路器,隔离开关及电动机本身的检查工作,防止造成电动机发生断相运行而被烧毁。具备保护装置的电动机应将保护投入使用。

1.9电动机轴承中的润滑油脂,应每半年更换一次,检修时,应彻底洗清轴承(包括油挡盖中脏油。仔细检查滚珠(柱)及滑道上有无麻点和龟裂现象,滚珠(柱)和滑道之间的间隙大小是否符合标准,如发现问题应予以处理。

1.10要选用适合于相当转速的润滑油脂,并要求润滑油脂清洁、无杂物、不变质,油挡盖要密封良好,以防漏油烧坏轴承。润滑油量宜加到1/2~1/4容积,太多或太少都可能导致轴承发热。

1.11要防止冷却水进入电机润滑油中,而造成油质劣化或转轴生锈。

检修时要认真检查定、转子各机械部件的紧固情况。转子平衡块是否锁牢,定子铁芯及端部压指是否有松动地方,转子风叶是否出现裂纹等等。若发现有问题时,必须及时处理,防止运行中由于松动或掉出而打坏定子线圈和铁芯,定期检查电机基础固定螺丝是否松动。

1.12对于所带机械要加强维护,防止由于所带机械的卡堵而造成电动机过电流烧毁或机械损伤。

1.13建立责任制,要求每台厂用电动机都有专人负责维护管理。

要贯彻预防为主,按部颁“电气设备预防性试验规程”按时进行试验,要注意试验结果的对比分析,发现问题及时处理。对新投产的电动机也要按有关规定严格验收,不合格的电动机不能投入运行。

1.14对所有高压厂用电动机要建立健全技术档案,掌握各台电动机存在的缺陷,以便在检修期间及时处理。

1.15要根据本厂情况,制订自己的电动机检修和试验标准,严格遵守检修工艺要求,把好质量关。 第二章变压器安全措施

2.1变压器本体及冷却系统各连接部位的密封性,是防止渗油、进潮的关键部位,其密封面应平整光洁,密封垫应采用优质耐油橡胶,要特别注意阀门等部件,禁止使用过期失效或性能不明的胶垫。

2.2安全气道应与储油柜连通或经呼吸器与大气连通。定期排放储油柜内部积水。

2.3呼吸器的油封应注意加油和维护,切实保证畅通,干燥剂应保持干燥。

2.3变压器投入运行前要特别注意排除内部空气,如套管升高座、油管道中的死区、冷却器顶部等处都应多次排除残存气体。

2.4当轻瓦斯保护发出讯号时,要及时取气样进行检验,以判明成分,并取油样作色谱分析,查明原因及时排除。

2.5安装或检修中需要更换绝缘部件时,必须采用试验合格的材料和部件,并经干燥处理。

2.7防止线圈温度过高,绝缘劣化或烧坏。对各种温度计要定期校验,超温报警信号要准确可靠。

2.8对风冷却器每2年用压缩空气或水进行一次清洗,保证冷却效果。 2.9变压器的保护装置必须完善可靠。严禁将无保护的变压器投入运行。如因工作需要将保护短时停用时,应有相应措施,事后应立即恢复。 2.10瓦斯保护应安装调整正确,定期检验,消除各种误动因素。

2.11跳闸电源必须可靠。当变压器发生出口或近区短路时,应确保开关正确跳闸,以防短路时间过长损坏变压器。 2.12应定期检查变压器铁芯的绝缘电阻。

2.13定期对套管进行清扫,保持清洁,防止污闪和大雨时的闪络。

运行、检修中应该注意检查引出线端子的发热情况,防止因接触不良或引线开焊过热引起套管爆炸。

2.1435千伏及以下的套管导杆上引线两侧的螺母都应有锁母,以防止松动。 2.15变压器安装投入运行前及无载分接开关改变分接位置后,必须测量分接开关的直流电阻,合格后方能投入运行。

2.16对有载调压开关应按出厂说明书规定,定期对操作机构、切换开关及过渡电阻等进行检查和调试,操作机构指示位置应正确。

2.17加强油务管理监督工作,定期进行绝缘油的色谱分析和化学监督,保持变压器油质良好,变压器油耐压强度应合格。

2.18对变压器的试验数据整理后,应作出正式记录并存档。

2.19加强变压器的防火工作,应特别注意对套管的质量检查和运行监视,防止运行中发生爆炸喷油,引起变压器着火。运行中应有事故预想。变压器周围应有消防设施,一旦发生事故时能尽量缩小事故范围。

2.20事故贮油坑应保持在良好状态,卵石厚度符合要求。储油坑及排油管道应畅通,事故时应能迅速将油排出(例如排入事故贮油池),防止油排入电缆沟内。

97jt62edcp1cf865breu5a66i6tmib010va
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享