好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

加油站建设标准-2012

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

14电气

14.1

供配电

14.1.1电源

1.加油站用电负荷等级为三级,供电电源宜采用电压为AC380/220V的外接电源;2.加油站外接电源为6kV/10kV时,站内应采用独立变压器供电;

3.AC380/220V电压波动范围不宜大于±5%,当波动范围不满足要求时宜加装稳压电源,稳压电源一般采用智能型全自动补偿式稳压器,其容量按站内额定负荷1.3倍计算,一般设置在配电间内;

4.加油站无法取得外接电源的地区,优先考虑采用柴油发电机作为电源;5.全年日照时数在2200小时以上的地区,可采用太阳能作为加油站照明电源;

6.加油站宜设置备用电源。对停电较少的城市站宜采用EPS作为站内的备用电源及由分公司统一配备的移动式柴油发电机作为备用电源;对停电频次高的城市站也可采用柴油发电机作为备用电源;公路站宜采用柴油发电机作为备用电源。

14.1.2配电

1.用电负荷容量按轴功率法和需用系数法计算;2.配电设备宜统一安装在配电间内;

3.配电系统宜采用TN-S系统,在配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器;

4.加油站应设独立的用电计量装置;

5.环境特征为2区爆炸危险场所(局部1区),爆炸危险区域内电气设备防爆等级不低于dⅡBT4;6.电缆采用铜芯电缆。铠装电缆采用直埋敷设,埋深不小于0.7m;非铠装电缆全程穿热镀锌钢管埋地敷设,埋深不小于0.5m。

www.bzfxw.com14.2供配电设备

变压器选用全密封油浸式节能型,一般采用室外杆式安装,对外观形象有要求的加油站可选

14.2.1

用箱式变压器。

14.2.2柴油发电机采用体积小、噪音小的陆用发电机,其容量应能满足加油站正常生产用电的需要,并应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156中10.14规定。

14.2.3配电柜(箱)1.配电柜(箱)分类

(1)配电柜(箱)按防护类型分为固定式、抽屉式;

(2)配电柜(箱)按使用功能分为动力柜(箱)、动力照明箱、照明箱;(3)配电柜(箱)按安装方式分为落地式、壁挂式和嵌入式。2.配电柜(箱)选用

一级加油站及站内配电多于12个回路的加油站,主配电柜宜选用抽屉式配电柜;其余站主配电柜(箱)宜采用固定式配电柜(箱)。照明配电箱宜采用嵌入式配电箱。考虑预留发展,配电柜(箱)内应预留10%~20%备用回路,且不少于2个。

14.2.4EPS电源柜宜采用快速切换型,其容量按能维持经营必须的额定负荷1.2倍计算,供电时间不小于4小时。

27

14.2.5浪涌保护器(SPD)选用一体化模块式产品。总配电柜(箱)加装的浪涌保护器泄放能量不小于50kA;分配电箱加装的浪涌保护器泄放能量不小于40kA;设备端加装的浪涌保护器泄放能量不小于10kA。14.2.6电气插座均暗装,壁挂式空调插座距地2.4m;柜式空调与其它插座距地0.3m;淋浴间内插座安装高度应满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16相关要求;照明开关距地1.3m暗装。14.3照明

罩棚檐面和主标识立牌照明一般采用站内电源供电,条件允许时也可考虑由太阳能等新型能14.3.1源供电。14.3.2罩棚应选用加油站专用节能型照明灯具,光源选用金卤灯、无极灯或LED灯,防护等级不小于IP55。罩棚照明灯具宜采用矩阵式排列。14.3.3罩棚檐面和标识、标牌照明优先考虑LED灯、外置电极荧光灯等灯具。14.3.4便利店照明采用节能型荧光灯或LED灯。购物区采用格栅灯,收银区采用筒灯,标识牌采用LED灯带。14.3.5洗车间、汽车保养间采用防水防尘型灯具。14.3.6加油站其余区域功能性照明选用节能型荧光灯、LED灯。14.3.7一、二级加油站罩棚、营业室等处均应设事故照明。14.3.8罩棚(加油区)和站房室内照明标准应满足表14.3.8的要求。序号12345罩棚(加油区)便利店www.bzfxw.com表14.3.8罩棚(加油区)和站房室内照明要求照度标准值(lx)100~150250~300150~20050~100150~200光泽色温选择(k)5000~65003000~45003000~45002700~45003000~4500区域名称照度功率密度值(W/m2)6~78~117~84~67~8综合办公室、休息室、活动室、发配电间、餐厅淋浴间、卫生间、储藏间、走廊、锅炉房汽车服务间注:表中照度标准值均以0.75m为参考平面。14.4防雷、防静电接地

站区的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用14.4.1接地装置,其接地电阻不大于4Ω。14.4.2罩棚防雷按第二类防雷建筑物设计。钢结构罩棚利用罩棚屋面钢板(厚度大于0.5mm)和罩棚檐面的角钢或钢管作为接闪器,罩棚钢柱或混凝土柱内主筋作为引下线,并与接地网做良好的电气连接;混凝土罩棚在罩棚屋面敷设避雷网作为接闪器,混凝土柱内主筋作为引下线,并与接地网做良好的电气连接。罩棚引下线设断接卡,暗装在加油岛上。14.4.3站房防雷按第三类防雷建筑物设计。14.4.4加油机接地:接地干线引至加油机箱内,高出加油岛上表面200mm。机体和其内零部件,油管及电线管都与接地干线做可靠电气连接。14.4.5每个油罐至少两点与主接地干线连接,接地干线引至操作井内与油管、电缆保护管做电气连28标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载接。油罐与主接地干线连接处设置断接卡。

14.4.6油气排放处理装置至少两点与主接地干线连接。14.4.7

接地极一般采用∠50×50×5热镀锌角钢,接地干线采用-40×4热镀锌扁钢,接地支线采用-25×4热镀锌扁钢;在中度腐蚀土壤中敷设的接地极宜采用φ24锌包钢接地极,接地干、支线采用φ16锌包钢圆线。

www.bzfxw.com29

15生产监测与信息管理系统

15.1加油站生产监测及信息管理系统包括办公系统、站级管理系统、油罐液位监测系统、视频监控系统、车辆识别系统及其他系统智能终端(例如:油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)。加油站应具有广域网接入能力及广域网接入设备,加油站应具有与当地通信网络连接的通信设备。15.2加油站内办公系统等按照相应要求设置。15.3站级管理系统15.3.1加油站应设置站级管理系统。通过站级管理系统实现对加油站油品及非油品销售(含洗车、汽车保养等)的管理。15.3.2站级管理系统分类及设备配置见表15.3.2-1及表15.3.2-2。表15.3.2-1管类别理系统社区站AAAB一类站干道站城市小型站----AB站级管理系统分类表二类站三类站城郊结合部AAAB国道省道县级市--ABB县城城区--BBB四类站乡镇站------B岸基站类级别I级(12000t及以上)II级(8000~12000t)III级(5000~8000t)IV级(2000~5000t)别高速公路旅游区环城快速路AAAABBBBBBwww.bzfxw.com----注:1.“--”表示无此类等级加油站。2.上表没有表达站级管理系统C类站,C类站有两种形式。一种为C-type,加油机不联接系统,油品销售数据采用手工录入方式,而非油通过系统销售;另一种为C-store,纯非油消售而无油品销售的站。3.撬装站站级管理系统分为B类及D类。具备单独营业用房的撬装站为B类站,其余为D类站。表15.3.2-2站级管理系统设备配置表

数设量备POS机2110BOS服务器1110油品通信服务器1100发卡充值设备1*00前庭控制器1100金融POS2110条码扫描枪2110激光打印机1110以太网交换机1110UPS标准机柜1110类别ABCD1110注:“*”表示年销量在5000t以上的B类站配置一套发卡充值设备。15.4油罐液位监测系统

15.4.1加油站宜采用地罐交接方式。15.4.2加油站应设置自动液位计量系统。30标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载15.4.3加油站应选用计量精度不低于±0.5mm的液位仪做为站内油品进、存的计量器具,同时液位仪控制器应具有加油站油品销售损益分析功能,可对油品销售量进行比对校验。

15.4.4液位仪应具有罐容积表自动校正功能。15.4.515.4.6

城市站及其它有环保要求的加油站应配置具有双层油罐渗漏探测功能的液位仪,其测漏应达液位仪控制器应具有RS232标准通讯接口与站级管理系统前庭控制器通讯,通讯速率为

到0.8升/小时的要求。液位仪控制器宜预留双层油罐测漏传感器数据接入端口。

9600bps。通讯协议采用功能满足中国石油加油站管理系统要求的厂家自有协议。也可采用RS485标准通讯接口与前庭控制器通讯。

15.5视频监控系统

加油站应设置视频监控系统。室外可选用一体化摄像机或枪式摄像机,室内可选用半球摄像

15.5.1

机。摄像机应具备低照度监视功能。摄像机分辨率不宜低于600线。

15.5.2在加油站入口、加油车通道、卸油口、便利店、综合办公室(含财务室)、发卡间应设置监视点。15.5.3硬盘录像机录像存储时间不宜少于15天。15.5.4视频监控系统设UPS,UPS容量为2kVA。

15.6车辆识别及其它系统

15.6.1车辆识别及其他系统智能终端(例如:油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)可根据需要选择性设置。

15.6.2销量大于5000t的一类城市站可设车辆识别系统,车辆识别系统一般设置在车辆入口处,系统所提取车牌等信息应接入站级管理系统。

15.6.3

加油站另设生产监测通讯机柜,视频监控后端设备、液位仪控制器及其他系统智能终端(例

www.bzfxw.com如:油气回收系统终端、双层油罐渗漏检测终端等)均集中布置在机柜中。

15.7防雷系统

15.7.1生产监测与信息管理系统宜设置防感应雷措施:电源线路末端设置D级电涌保护器;通信线路首、末端设置与其通讯模式(工作频率、电压、接口形式、特性阻抗等)相适应的电涌保护器。

15.7.2进出建筑物的信号线缆,应选用有金属屏蔽层的电缆并宜埋地敷设。15.7.3

生产监测与信息管理系统设备房间应设局部等电位端子箱,电气和电子设备的金属外壳、机

柜、金属管、槽、屏蔽线缆外层等均应与局部等电位箱接地端子连接,局部等电位箱与总配电箱接地母排或室外接地网连接。

15.8结算方式

以便利店内收银为主要结算方式。加油量较大的公路站及加油量大、有加油高峰的城市站结算可采用卡机联接加油机,实行中油IC卡结算,现金、银联卡及信用卡均到收银台处结算;也可采用移动式POS机,实现室外卡结算。

考虑今后发展,在加油机布线时每台加油机预敷设2条超五类屏蔽以太网线。

31

加油站建设标准-2012

14电气14.1供配电14.1.1电源1.加油站用电负荷等级为三级,供电电源宜采用电压为AC380/220V的外接电源;2.加油站外接电源为6kV/10kV时,站内应采用独立变压器供电;3.AC380/220V电压波动范围不宜大于±5%,当波动范围不满足要求时宜加装稳压电源,稳压电源一般采用智能型全自动补偿式稳压器,其容量
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
97hbv3lpnf47hq710ei1
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享