续表类型最大占地面积(m2)最大罩棚面积(m2)最大站房面积(m2)最大其中加油便利枪数店(把)加油机配置(台)八枪机六枪机四枪机双枪机240020040_4604050三级三级三级2×302×201×50(隔仓)折算总容积(m3)油罐配置配置级别(GB50156)柴油(台×m3)汽油(台×m3)地理位置销量总面积一类站城市小型站便利加油点撬装加油装置1300_20_4120三级1×20(隔仓)高速公路I级服务区站4400010000424(含服务区)www.bzfxw.com81000460(二层)380(一层)410(二层)310(一层)460(二层)380(一层)410(二层)310(一层)360(二层)220(一层)512024244410018221403222442412020243100184232422222175165160135115110105一级一级一级一级二级二级二级3×505×504×503×503×502×503×302×502×202×302×302×202×302×3080010004601200(二层)(含服务380区)(一层)4214024二类站旅游区站I级8000级6000I级城郊结Ⅱ级合部站级38001000340080030006007
续表类型最大占地面积(m2)最大罩棚面积(m2)最大站房面积(m2)最大其中加油便利枪数店(把)加油机配置(台)八枪机六枪机214024四枪机244412020243100184222844422444100204241401612120123233100626060501752X202X303X207X502X201X301X20__120105907570二级二级二级二级二级4X303X302X301X303X202X302X302X302X302X20222223175165160135115110105一级一级一级一级二级二级二级3×505×504×503×503×502×503×302×502×202×302×302×202×302×3024双枪机22折算总容积(m3)油罐配置配置级别(GB50156)柴油(台×m3)汽油(台×m3)地理位置销量总面积I级环城快Ⅱ级速路站Ⅲ级二类站I级国道站、Ⅱ级省道站Ⅲ级38001000460(二层)380(一层)410(二层)310(一层)360(二层)220(一层)300080022006003800800460(二层)3140(一层)410(二层)310(一层)360(二层)220(一层)440(二层)300(一层)400(二层)260(一层)360(二层)210(一层)1703000www.bzfxw.com6001202424006002200三类站县级市、县城城区站I级2000Ⅱ级1800400Ⅲ级1600300四类站乡镇站岸基站IV级1400__4007084三级__200408单枪大流量一级8标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载注:1.占地面积不含进站引道和确保安全间距必须预留的占地。
2.高速公路服务区站的占地面积包括服务区占地数值,如果不包括服务区,则占地面积为3000m2~4000m2。3.对位置特殊和有特殊要求的加油站(如城市小型站、便利加油点、撬装加油装置),其建设规模可根据实际需要调整。4.站房面积不含洗车、车辆保养等非油品功能用建筑物面积,如非油经营需求,各级便利店面积可适当调整±10%。5.一类Ⅰ级加油站如发卡业务量较大,可设发卡间。
6.城市站应采用承重式油罐区,公路站宜采用非承重式油罐区。
7.城市站加油机不宜超过六台,且宜配置四枪四油品;六枪三油品;六枪三油品与四枪四油品组合;当加油站经营油品数增加时,可设八枪四油品L型加油机。为大型车辆加注柴油的柴油加油枪宜采用大流量,且布置在靠近道路一侧;油罐总容量折合成汽油不得超过120m3。
8.公路站加油机不宜超过8台(高速公路服务区站不超过10台),且采用双枪双油品与六枪三油品组合配置,为大型车辆加注柴油的柴油加油枪宜采用大流量。油罐总容量折合成汽油不得超过180m3。
www.bzfxw.com9
6站址选择
6.1应符合城镇总体发展规划、道路规划、环境保护、防火安全等要求。6.2应按照《中国石油天然气股份有限公司销售分公司投资管理细则》关于开发加油站的标准规定执行。6.3站址应根据可行性研究报告预测的成品油销量、车流量、车型、车辆进站率、非油品的需求等因素选择在车流量较大、交通便利的地段。6.4站址的选择既要满足各种车辆对加油的需求,又要兼顾非油品业务的需求。6.5站址的选择要节约用地并综合考虑环境因素,宜有方便的电源、水源、热源及通信线路;宜避开地下构筑物、各类地下管线、地下电(光)缆、塌陷区及有洪水、滑坡危险等地质不良地段;宜选择在与公路高差小的区域。6.6加油站的汽油设备和柴油设备与站外建、构筑物的防火距离,应满足国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156规定(附表二)。6.7新站址应与现有加油站保持合理的距离。6.8岸基加油站应选在船舶流量较大且陆路交通便利的岸边。海边站应防止潮汐侵害,江、河、湖边站应按50年一遇洪水灾害设计。www.bzfxw.com10标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载7总平面布置
7.1总平面布置中各建设单元应满足油品及非油品业务的需求,布局、站内行车道、停车位等设置应合
理,节省用地,体现以人为本、方便顾客、快捷高效、方便操作,并预留发展空间。
7.2各建设单元的布局设计,应体现人性化,应全面考虑消费者需求,符合消费习惯和需求心理。加油
业务、非油业务、卸油、便利店送货等流程设计合理、方便、高效。
7.3加油站建设规模应在考虑加油高峰时段加油量的基础上,进行合理设计。
7.4加油岛数和加油机枪数的确定;油品配置、加油区布置,应在加油能力测算基础上进行,使设计既
经济又合理。
7.5总平面布置要突出加油区,要保证车辆加油方便、通行顺畅。城市站站房和罩棚宜采用平行道路布
置,公路站站房和罩棚宜采用垂直道路布置。面积较大的公路站可采用大小车分区加油的L型加油区或分体式罩棚的多元布置方式。
7.6城市站以小车和轻型车加油为主,加油区宜选用矩阵式布置;公路站大车较多,加油区宜选用通过
式布置。
7.7根据加油车辆的外形尺寸,确定加油区的布置,矩阵式布置时两排岛之间宜采用3车道,宽度不小
于12m,通过式布置两排岛之间宜采用2车道,宽度不小于8m。矩阵式布置时大车加油位柱距宜选择14m~20m,小车位柱距不小于8m。
7.8油品设定应满足需求,油品分布应合理、方便,柴油油品宜布置在靠近站外道路一侧。
7.95000t以上有加油高峰段的加油站,宜设置自助加油位,优先考虑布置在靠近便利店的加油岛处,便
利加油点和高档社区站应全部采用自助加油方式。
7.10加油岛方向宜使加油车辆朝向便利店。
7.11便利店前及站内适当位置,应设有足够数量的停车位,为顾客非油品消费提供方便。
7.12城市站设中、小车停车位,公路站设大、中、小车停车位。大车停车位一般设置在加油站里侧。汽
车保养和洗车服务附近可设置等候停车位。在洗车出口附近设置除尘擦车位。
www.bzfxw.com7.13多雨地区,罩棚和站房之间宜搭接或采用遮雨棚相连接。
7.14非油品服务区可根据加油站类型、占地面积,采用集中或分散布置,并符合消费流程和习惯。条件
允许情况下,洗车保养间宜采用通过式,布置在站区里侧靠近出口方向。条件受限时也可采用往复式,选择合适位置布置。
7.15加油站设计通过标准化设计,立体化布置,边角地使用和安全技术应用提高土地利用率。7.16油罐区分为承重和非承重两种,城市站应采用承重式,公路站宜采用非承重式。
7.17承重罐区宜布置在靠近出口或入口侧,非承重罐区宜布置在站区里侧,罐区布置要保证安全,便于
卸油,通行顺畅,尽可能靠近加油岛,减少管道长度。
7.18采用承重罐区的加油站,其通气管宜沿站区实体围墙或罩棚支柱敷设;采用非承重罐区的加油站,
其通气管宜在罐区内敷设。密闭卸油点宜设在实体围墙旁或加油岛上。
7.19在符合城市道路、公路发展规划的前提下,加油站罩棚靠近道路。
7.20加油站地坪宜高于站前道路路面。站内道路坡度不应大于6%;道路转弯半径按行驶车型确定,且
不宜小于9m。
7.21加油站正面宜为敞开式。站区除道路侧外,周围应设高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。根据市
政要求或为了增加加油站整体通透效果,可设非实体围墙。
11