好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房技术规范标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一、 机房工程需求清单及技术参数 (一)、技术规格、数量及要求

1、项目概述

XX机房位于新建大楼第五层,楼层为框架结构建筑,五层建筑面积约为1810㎡;主机房区域使用面积约为120㎡,机房区域包括了工作区、主机房、配电间;另外其它的值班间、工具间、卫生间作为辅助区域,机房所在楼层净高度为3.3米,主、辅梁下高度为2.8米,梁为井字形分布,楼板为现浇楼板,本次工程设计我们将整个空间的吊顶安装高度设为距原地面2.75米,防静电地板铺设高度为0.35米,信息中心主机房室内净高为2.4米,也同时考虑到目前主流的服务器机柜的高度约在2.0米,根据GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》中规定机柜上面的散热空间需要400-600mm,整体机房内部的净高度空间既综合考虑了相关国家规范也保证了整体视觉效果,达到美观、大方的风格,整体具有很强的现代气息。主机房设备区大约为60m2左右,拟建造成国家标准机房,作为数据中心。

根据目前机房现状,在确保整体机房效果的前提下,设计以下分区: 序号 区域划分 名 称 说 明 约46㎡, 室外走廊单层夹岩棉彩钢板墙面,与主机房设1 工作区 备区用铯钾防火玻璃隔断隔开;属于工作人员监控设备运行情况以及日常工作所用,布置4个工作位 约60㎡,防静电活动地板、微孔铝合金吸音板吊顶、单机房区域 主机房设层夹岩棉彩钢板墙面;属于重要的服务器设备安装的场备区 2 地,布置8台标准机柜位置.预留6台标准机柜位置 约17㎡UPS、电池、配电柜、精密空调室内机等设备,电源区 与主机房设备区用铯钾防火玻璃隔断隔开 靠室外走廊的墙面安装单层夹岩棉彩钢板墙面;值班人3 辅助区域 4 工具间 值班间 员休息处 11.3㎡,工具摆放处(装修由大楼基建方负责) 1 / 34

序号 5 6 7 区域划分 名 称 卫生间 缓冲区 办公室 说 明 (装修由大楼基建方负责) 13㎡, 放置沙发、茶几等 13㎡, 办公场所,与缓冲区用铯钾防火玻璃隔断隔开 以上设计方案既符合人机分离的原则,也保证了工艺路线最短;同时也有利于各功能区功能的划分和设置。机房要求按照国家B级机房标准设计及施工,采用六类综合布线及光纤标准。

机房区域计划供电为一条100KW三相五线的线路 (由大楼基建方负责),采用独立的UPS及供配电系统。

本次采购的XX机房建造工程,包括 1、机房装修工程; 2、机房配电系统; 3、UPS电源系统; 4、防雷接地系统

5、机房专用精密空调系统; 6、环境检测系统 7、机房新风系统;

8、机房门禁及电视监控系统; 9、机房消防报警及灭火系统;

10、机房运行监控系统(含供配电监测、UPS监测、漏水检测、温湿度监测、门禁监测、空调系统监测、火灾报警、气体灭火系统监测);

11、机房设备及系统集成; 12、KVM管理; 机房平面图见附件。

XX机房工程的设计目标是:依据国家计算机机房建设标准及相关行业标准,参考同

行机房建设内容及经验,拟建设一个行业前列、科学实用的一体化信息化机房。建成后,在充分满足使用需求的基础,力求达到先进与美观的结合。投标人应充分考虑机房建设的长久

2 / 34

性与稳定性,严格按照计算机机房国家标准及规范的相关规定进行整体设计,保证机房整个系统运行安全可靠;设计中应充分考虑今后的空间发展以及相关系统参数指标的余量设计,以适应未来发展的需要,使建成后的机房完全符合国家B级机房规范要求。因此此次机房工程,还应本着优化布局结构、完善功能的原则,在系统设计、项目施工。 (二)、中心机房的建造内容: 设计依据

1、GB50174-93 计算机机房设计规范; 2、GB9361 计算机站场地安全要求; 3、GB50222-95 建设内部设计防火规范;

4、SJ/T30003-93 电子计算机机房施工及验收规范; 5、GB6650-86 计算机机房活动地板的技术要求; 6、GB50057-94 建筑物防雷技术规范 7、GB9361-88 计算站场地安全技术;

8、GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范; 9、GB 50348-2004 安全防范工程技术规范; 10、GB 50222-95 建筑内部装修设计防火规范; 11、GB 2887-82 计算站场地技术条件;

12、SJ/T30003 电子计算机机房施工及验收规范; 13、GB 50116-98 火灾自动报警系统设计规范 14、GB 50166-92 火灾自动报警系统施工及验收规范 15、GB 50210—2001 建筑装饰装修工程质量验收规范

2.1 总体要求

2.1.1、为机房内运行的IT系统提供稳定、安全和高性能的运行环境,并能支持今后IT系统的扩展;

2.1.2、投标人及其产品在本地区提供良好的技术支持和售后服务能力,性能价格比高,升级方便;

2.1.3、整个机房工程要能满足下列几个方面的要求: 1、智能化先进性

尽可能采用先进技术、设备和材料,满足机房智能管理的需要。适应高速的数据传输需

3 / 34

机房技术规范标准

一、机房工程需求清单及技术参数(一)、技术规格、数量及要求1、项目概述XX机房位于新建大楼第五层,楼层为框架结构建筑,五层建筑面积约为1810㎡;主机房区域使用面积约为120㎡,机房区域包括了工作区、主机房、配电间;另外其它的值班间、工具间、卫生间作为辅助区域,机房所在楼层净高度为3.3米,主、辅梁下高度为2.8米,梁为井字形分布,楼板为
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
97g7b5wkya38ccg96mxg8n6j4879as00bwt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享