库、清点、检查,合理堆放设备。
根据篦式冷却机的工艺布置,在其基础的上面架设两根高空索道,方便零部件的吊装,同时应做好其它工机具的准备工作。
根据施工需要,必要时在现场搭设预组装平台。 六、篦冷机本体安装
1.基础验收
应在底部框架安装前,以建设单位为主,会同土建单位共同验收土建基础,合格后交付安装施工,做好验收签证记录。
基础外型尺寸、中心线、标高、地脚螺栓孔以及相互位置实测尺寸与图纸设计尺寸要一致,其技术要求见下表:
序号 1 2 3 4 5 6 7
其中应考虑到标高和中心线是否满足与篦冷机相关的拉链机和锤式破碎机的安装要求。
2.基础划线
检查项目 外形尺寸 纵、横中心线位置 中心线间的距离 标高 地脚螺栓孔中心位置 地脚螺栓孔的深度 地脚孔垂直度 允差值 ±30mm ±20mm ±1 mm ±15mm ±10mm ±20mm 5/1000mm 检查工具 钢盘尺和弹簧称 钢盘尺和弹簧称 钢盘尺和弹簧称 水准仪 钢盘尺和弹簧称 卷尺 (1)根据工艺图和设备安装图,在基础上划出三条基准线: 在篦冷机基础平面上划出一条与窑中心线水平投影平行的篦冷机中心线。
划出篦冷机第一根立柱(与窑基础邻近)的横向中心线。 划出篦冷机的水平基准线。
以上三条基准线的偏差不小于1.5mm,在安全可靠的地方用醒目标记标定,并保留到安装完毕。其中篦冷机的中心线是至关重要的一条线。
(2)划出其余基础中心线,检测其间的跨距,偏差不得大于1mm。 3.垫铁设置
根据基础划线和底座框架底面以及基础标高情况确定垫铁形式及其分布形式,将基础表面凿毛或凿平,制作砂浆墩或垫铁组。其中垫铁的面积应满足JCJ03-90.1.4.1条款要求,砂浆墩的制作应满足JCJ03-90附录二的要求。
4.下部机体安装。设备采用挂钢丝蝇、倒链的方式进行吊装(见图三)。
倒链 A— | 卷扬机 A—A 。 设备 。
。 设备 。 卷扬机 A— | 图三 设备吊装示意图
5.底部框架安装
将底部框架的纵、横梁吊装就位,相互联接,同时清理地脚螺栓孔的杂物,把地脚螺栓悬挂在地脚螺栓孔的中间,用垫铁调整框架的标高。
根据设备安装图要求,找正底部框架,其技术要求见下表:
序号 1 2 3 4
检查项目 纵、横中心线 跨距 对角线 标高 允差值 0.5mm 2.0mm 4.0mm 0.5mm 检查工具 经纬仪、钢丝线、线坠 一级精度钢卷尺、弹簧称 一级精度钢卷尺、弹簧称 水准仪 上述要求经检查验收合格,方可进入下步工序。
底部框架基础一次灌浆。灌浆时应捣固密实,并注意地脚螺栓的垂直度,以免影响底部框架的安装精度,灌浆后混凝土强度达到规定强度的90%以上,方可对底部框架进行精找。
6.按图纸要求安装灰斗 7.下部框架安装
根据设备安装图和设备编号安装立柱、纵梁、横梁,找正下部框架。技术要求应以图纸为准,若无要求,则按上表要求检测跨距、对角线和标高。
在立柱、纵梁、横梁就位时,应同时考虑下部机体侧板、托辊支承座及传动轴支承座的就位。
紧固所有联接螺栓,检查跨距、对角线和标高是否满足技术要求。 安装固定篦板支撑梁支承。 8.托辊安装
安装托辊支承座,标高偏差不应大于0.5mm。 安装托辊支承轴,轴水平度0.2mm/m。
各托辊组中心应与冷却机中心重合,重合度为0.5mm。 检查各托辊顶面标高偏差不应大于0.5mm。 紧固所有联接螺栓。 9.炉篦安装 组装活动框架:
把活动框架零部件吊装就位进行组装,其中包括传动轴的组装。 把组装完毕的活动框架固定在托辊组上,使整个框架位置处于零点冲程位置,紧固所有联接螺栓,检测框架的跨度和对角线尺寸是否满足表二的要求。
调整框架下的滑轨,使滑轨与托辊接触良好。检测框架标高是否满足表二中的要求。
检查传动轴水平度,不应大于0.2mm/m 。
用手拉葫芦牵引活动框架来回运动,检查各运动部件是否灵活可靠。
篦板支撑横梁安装:
按照图纸要求及编号分别将固定、活动篦板支撑横梁安装在固定梁支承和活动框架上,紧固所有螺栓。其中应注意充气梁的分布。
篦板安装:
按图纸要求布置篦板。
调整篦板间隙应满足图纸的技术要求。 紧固所有联接螺栓。 10.壳体安装