一级消防工程师消防安全案例分析考前冲刺卷(二)
第一题 一、情景描述
某博物馆规划建设用地面积 24133.7m2,总建筑面积 63390m2。建筑高度(檐 口)36.4m,地上五层,地下两层,地下三层为 2.2m 层高的设备夹层。工程性质为大型综合性博物馆建筑。其中地上各层和地下一层南区为展示、社教、科研、办公、保安、综合服务等功能区,由三大部分组成:椭圆形展厅、矩形基本展厅、行政办公区,并设有两个消防控制室。地下一、二层北区为地下车库,地下二层南区为藏品库、设备机房、人防等。
该博物馆是一座全面反映中国悠久历史、灿烂文化、革命传统和现代化建设成就, 展示国际大都市风貌的博物馆。馆内展示和珍藏着代表中华民族五千年历史的重要文物。
二、问题
该展览馆是否应设置火灾自动报警系统,如果设置,则应选择哪种火灾自动报警系统形式?为什么?如果不设置,请说明理由。
【参考答案】
该展览馆应选择控制中心报警系统。根据《建筑设计防火规范》(GB50016--2014) 规定,任一层建筑面积大于 1500m2 或总建筑面积大于 3000m2 的展览建筑,应设置火灾自动报警系统。该展览馆建筑面积为 11573m2,应设置火灾自动报警系统。依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)规定,设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。 第二题
一、情景描述
某医院外科病房楼,是一栋多功能综合性高层建筑。建筑结构为框.剪结构。主楼地下二层,地上十九层,建筑面积约 70890m2。该工程为一类建筑,属一级保护对象。设有消火栓给水系统、自动喷淋给水系统和水喷雾灭火系统、防排烟系统及消防自动报警系统。病房大楼的消防报警系统采用控制中心报警系统,对以上各灭火系统实行统一指挥、管理。病房大楼的消防报警系统主要包括:集中火灾报警控制器、消防联动控制设备、联动电源、消防电话设备等。在公共走道、办公室、病房、电梯机房、设备用房等设置带地址编码的感烟探测器,厨房、配餐间、蒸汽消毒室及地下室的车库安装带地址编码的感温探测器,对于大空间的大堂上空装设红外感烟探测器,变配电所内安装感烟感温复合探测器,厨房内安装燃气泄漏报警器。在适当的位置设置手动报警按钮及消防对讲电话插孔,在地下室的配电所、冷冻机房及消防水泵房、消防控制中心、排烟机房及消防电梯机房等处设置消防电话分机。
二、问题 1.
该高层病房楼属于几类建筑?
2.如何做好该高层病房楼的电梯井的防火构造?
【参考答案】
1. 根据《建筑设计防火规范》(GB 50016--2014)的相关规定,情景描述中的医院
高层病房楼应为一类高层公共建筑。
2. 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道,并不应
敷设与电梯无关的电缆、电线等。电梯井的井壁除设置电梯门、安全逃生门和通气孔洞外,不应设置其他开口。 第三题
某原油储区设有 6 座(10×104)m3 的外浮顸储罐,储罐浮盘为钢制双盘式外浮顶, 密封装置采用二次密封。储罐直径为 80m,高 21.80m,泡沫堰板距罐壁 1.20m。
经计算确定罐区泡沫混合液设计流量为 120L/s,系统设计压力 1.20MPa,配置泡沫混合液用水量为 253m3,泡沫液用量为 7.83m3(采用 3%水成膜泡沫液)。每个
储罐设有 12 个 PC8 泡沫产生器,罐区配有 3 支 PQ8 泡沫枪,用于扑救流散火灾。罐区采用环状供水管网,消防冷却水和泡沫混合液用水均有 2 条干管与各自环状管网连接。
罐区设消防泵房 1 座,5000m3 消防水池 2 座,消防泵房设有消防冷却供水泵 4 台,每台流量 180L/s,扬程 185m,泡沫消防水泵 2 台,每台流量 180L/s,扬程120m,稳压泵 1 台,流量 10L/s,扬程 120m。罐区设泡沫站 1 座,内设平衡压力式泡沫比例混合装置,泡沫液泵采用水轮机驱动,设有 1 座有效容积为 12m3 不锈钢泡沫液罐,储存 3%水成膜泡沫液。
油罐区设火灾自动报警系统、手动报警系统和工业电视监控系统。泡沫灭火系统采用人工确认火灾。远程控制起动消防设施的控制方式。当罐区发生火灾时,经确认火灾后,人工开启消防控制程序,程序自动起动消防泵、比例混合装置和相应的阀门,对着火油罐进行冷却和灭火。泡沫灭火系统可在 5 分钟内将泡沫混合液输送至罐上任何着火点。
根据以上场景。回答下列问题。
1.简述应如何对本工程的储罐区泡沫灭火系统进行功能验收?
2.试述本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法?
【参考答案】
1. 本工程为储罐区低倍数泡沫灭火系统,系统功能验收应进行喷泡沫试验,试验
应满足:
应选择最远端储罐进行试验。
应以自动控制的方式进行喷泡沫试验,喷射泡沫的时间不宜小于 1 分钟。
喷泡沫时应测量比例混合装置的混合比,因本工程所用的泡沫液为 3%水成膜泡沫液,因此混合比应为 3%~3.9%。
应对发泡倍数进行测量,发泡倍数不宜低于 5 倍。
应对系统自开启消防泵至泡沫混合液输送至最远处罐的时间进行测量,该时间不应大于 5 分钟。
2.本案例检测泡沫混合液发泡倍数所需设备及操作方法:
所需设备有:精度 209 的 50kg 台秤,PQ4 或 PQ8 型泡沫枪 1 支,容积不小于 201 的量桶 1 个,大于量桶上口的刮板一块。
操作方法:
用台秤测定量桶的空桶重 W1(kg)和桶的满水重 W2(kg),并计算桶的空容积V=W2-W1(1),按清水重量与体积的关系(1kg 体积为 11)求得容积。
从系统的最不利处的泡沫消火栓处取泡沫混合液,经泡沫枪向量桶喷放,当量桶接满泡沫后立即用刮板将量桶上口的泡沫刮平,并擦干桶外壁,立即对桶称重W(kg)。注意一定要在泡沫枪的进口压力达到额定值,打开泡沫枪连续喷放 10s 泡沫后再取泡沫。
按公式求发泡倍数 N=(Vρ)/(W2-W1)
式中ρ——泡沫混合液密度,按 1k∥1 计算。
反复 2 次取平均值。
第四题
2011 年 7 月 20 日,某工业园区当值安全员李某巡逻时,突然发现 2 号宿舍楼 302 员工宿舍有浓烟从窗户向外冒出,其意识到 302 室已发生火警(注:宿舍所属单位员工都在上班),李某即刻用对讲机通知巡逻岗,同时快速冲向宿舍提取灭火器赶赴事发现场。巡逻岗在得到火警信息后,第一时间起动大门岗警铃,并用对讲机通知各岗位人员,3 分钟后,各班组人员按照工业园管理处《义务消防队作
战方案》的相关流程执行,在总指挥的指挥下,全面展开灭火救援工作,在各班组通力协作下于 45 分钟后将火源扑灭。
事后,经管理处技术人员对火灾现场进行查看,初步查明引起此次火灾事故的主要原因是员工外出时未拔掉放在床铺上的小型录音机的变压器电源,变压器带电长时间工作造成线圈绝缘击穿,导致短路燃烧,继而引起床铺易燃品起火而波及周边床铺等。
根据以上场景,回答下列问题。 1.
李某发现火情后的做法是否妥当?为什么?
2.火扑灭之后火灾原因鉴定有没有不妥之处?
3.本火灾案例中园区管理处有哪些好的做法值得借鉴?
4.本火灾案例对宿舍消防安全管理的警示有哪些作用?
【参考答案】
1.不妥;因为在《中华人民共和国消防法》第四章、第三十二条明确规定,任何人发现火灾时,都应当立即报警,本案例中虽然管理处组织人员尽力将火扑灭, 但是如果在无法扑灭的情况下才拨打 119,有可能会造成更大损失。消防部门将会追究不当的责任。因此应先报警再组织人员扑救。
2. 火灾扑灭后,起火单位应当按照公安消防机构的要求保护现场,接受事故调查, 如
实提供火灾设施的情况,而管理处则自己组织技术人员进行了火灾鉴定,这是不妥的。
3. 本火灾案例中园区管理处制订了合理有效的应急预案,并且经过了演练,因此
在火灾时各班组人员才能按照园区管理处《义务消防队作战方案》的相关流程执行,在总指挥的指挥下,全面展开灭火救援工作。
4.本火灾案例对宿舍消防安全管理的警示作用主要有以下几点:
加强员工培训,提高消防意识。
(2)定期对宿舍进行违规用电和火灾隐患检查.
(3)加强员工的灭火技能和逃生技能的培训。
第五题
某市音乐厅项目总建筑面积 10530m2,主体建筑高度 23.10m,台塔建筑高度为29.20m。该工程分为音乐厅主体和室外看台两部分。其中,音乐厅主体为乙等剧场,中型规模,耐火极限一级,地上五层,地上主要使用性质为观众厅(通高一层)、大堂、舞台及相关附属设施、观景平台,地下主要使用性质为舞台机械、升降乐池用房及设备用房;室外看台下为办公服务用房(建筑面积为 1481m2)和汽车库(建筑面积为 1695m2)。
音乐厅四周的疏散广场可形成环形消防车道,且其北、东北、南及东南部分均可作为消防车登高操作场地。音乐厅按水平、竖向主要分为六个防火分区。第一至第三防火分区为竖向分区,其余为水平分区。音乐厅主体部分(观众厅的前厅、休息厅)为第三防火分区,也是本项目研究的对象,其面积为 4383.64m2。
由于建筑设计风格的特殊性能要求,音乐厅核心筒内人员需要通过相邻防火分区(首层前厅、休息厅)才能疏散到室外安全区域,设计上难以做到各个防火分区安全出口直通室外。除上述疏散问题以外,其他消防设计均满足现行有关国家工程消防技术标准的规定。
在本项目的消防性能化设计评估中,为了解决借用疏散、疏散距离过长问题,通过隔离前厅、休息厅中的商业火灾荷载,限制前厅、休息厅内部的火灾荷栽,设置有效的火灾探测、自动灭火、防排烟等消防措施,将前厅、休息厅设置为“临时安全区”,以解决借用前厅、休息厅疏散,以及疏散距离过长等问题。
根据以上场景,回答下列问题:
1.什么是防火分区?
2.影响人员疏散的因素有哪些?
3.人员疏散时间由哪些因素决定?
4. 根据分析,当自动喷水灭火系统失效,机械排烟系统均有效时,一旦音乐厅发生
火灾,建筑内的人员不能够在危险来临之前通过疏散楼梯或相邻防火分区疏散到安全区域。而音乐厅的消防安全既是相对的,又是一个完整的系统总体性能的反映。为此,请对本工程的消防安全设计及业主提出相应的消防安全管理建议。
【参考答案】
1.防火分区是指采用具有较高耐火极限的墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单位。防火分区的面积大小应根据建筑物的使用性质、高度、火灾危险性、消防扑救能力等因素确定,不同类别的建筑其防火分区的划分有不同的标准。
2.人员疏散的因素包括: (1)
人员内在影响因素。 (2)外
在环境影响因素。 (3)环境
变化影响因素。 (4)救援和
应急组织影响因素。
3.人员疏散时间由火灾报警时间、人员疏散预动时间和人员从开始疏散到到达安全地点的行动时间三部分组成。
4.消防安全建议主要有:
加强火灾危险源管理,音乐厅内严禁吸烟,并注意电气设备的安装和使用,定期对电气设备进行维护。
保证疏散通道的畅通,禁止在疏散通道上堆放可燃物等杂物。疏散出口在疏散过程中起着至关重要的作用,应加强日常的消防管理,从而确保发生火灾时建筑内人员能够安全疏散。
建立完善的疏散诱导系统,在各层疏散出口应设置明显的疏散指示标志,保证疏散路线上的应急照明有足够的照度。
应对消防设施进行定期的检测,加强其维护、保养,以保证火灾时消防设施的可靠性和有效性。
制订灭火和应急疏散预案,定期对建筑内的使用人员进行消防培训和疏散演习, 使他们能在火灾情况下迅速、准确的找到出口,并协助其他人员安全撤离。 第六题
一、情景描述
某综合楼地上 55 层,地下 3 层,建筑高度 242m,总建筑面积为 214387.39m2。地下部分为车库和设备用房,地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。每层建筑面积不大于 4000m2。消防用水分别从两路市政管网各引一路 DN300 的进水管, 并在综合楼四周环通,环网上设置室外消火栓系统。综合楼各层均设置室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统,变配电室,柴油发电机房内设水喷雾灭火系统, 室内消防给水系统为临高压给水系统,并采用串联消防给水方式供水。在地下 3 层、地上 15 层避难层、地上 37 层避难层分别设置消防泵房和中间消防水箱,在顶层设大于 18m3 的高位消防水箱。通信机房采用七氟丙烷气体灭火系统。该建筑还设有正压送风系统、机械排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、消防疏散指示标志、灭火器、消防电梯等消防设施及器材。
二、问题
消防电梯设置要点有哪些?
【参考答案】
消防电梯设置的要点如下:
(1) 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于 1
台。
(2)消防电梯间应设前室,宜靠外墙设置,面积符合规范要求。
(3)电梯前室的门应用乙级防火门,不应设置卷帘。
(4)消防电梯轿厢内应设专用消防对讲电话,首层消防电梯人口处应设置供消防队员专用操作按钮。
(5)消防电梯载重量不应小于 800k9,电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。