钢 管 复 检 报 告
SY—ZJ002 产品名称 钢管 规格型号 商标 检验类别 委托方 名称 地址 生产企业 抽样地点 批量 样品数量 委托送样检验 ××× —— 上海上冶阀门制造有限公司 上冶阀门车间 1件 送样日期 出厂批号或生产日期 检验日期 产品等级 联系电话 邮政编码 D377×6.0 Q235A —— —— 2015.03.21 2015.03.23 检测项目 技术要求 检测结果 单项评定 碳(C)(%) ≤0.22 0.17 合格 硅(Si)(%) ≤0.35 0.27 合格 锰(Mn)(%) ≤1.40 0.38 合格 磷(P)(%) ≤0.045 0.015 合格 硫(S)(%) ≤0.050 0.050 合格 样品状态 检验依据 样品符合检测要求 GB/T700—2006 碳素结构钢 样品经检验所检项目符合JG10—1999标准规定要求,判定本次检验合格。 检验结论 签发日期:2009年11月 5日 备注 本次检验仅对来样负责。工程名称:钢卷管排气管 批准: 审核: 编制:
杆 件 检 验 报 告
(2009) WA—WT12302 共2页 第1页 产品名称 钢管 规格型号 D60×3.5 /Q235B M20/10.9S 商标 检验类别 委托方 名称 地址 生产企业 抽样地点 批量 样品数量 样品状态 检验依据 委托送样检验 ××× —— ××钢结构公司 —— —— 1组 样品符合检测要求 JG10—1999 钢网架螺栓球节点 送样日期 出厂批号或生产日期 检验日期 产品等级 联系电话 邮政编码 —— —— 2009.11.10 2009.11.11 检验结论 样品经检验所检项目符合JG10—1999标准规定要求,判定本次检验合格。 签发日期:2009年11月 13日 备注 本次检验仅对来样负责。工程名称:某学院食堂 批准: 审核: 编制:
检测结果
(2009) WA—WT12302 共2页 第2页 序号 1 2 3 球 — — — 钢管 D60×3.5 D60×3.5 D60×3.5 螺栓 M20 M20 M20 标准要求 — — — 实测值 — — — 标准要求 375—500 375—500 375—500 实测值 420 489 433 规格型号 拉力载荷(kN) 抗拉强度(kN) 破坏 特征 钢管断 钢管断 钢管断 钢管断 单项 评价 合格 合格 合格 合格
高强度螺栓检验报告
(2009) WA—WT22570 共2页 第1页
产品名称 高强度螺栓 规格型号 商标 检验类别 委托方 名称 地址 生产企业 抽样地点 批量 委托送样检验 ××建筑公司 —— ××钢结构公司 —— —— 样品数量 样品状态 检验依据 检验结论 样品经检验所检项目符合标准GB/T16939—1997规定要求,判定本次检验合格。 签发日期:2009年11月 5日 备注 本次检验仅对来样负责。工程名称:某学院食堂 3件 样品符合检测要求 GB/T16939—1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 检验日期 2009.11.04 送样日期 出厂批号或生产日期 2009.11.02 产品等级 联系电话 邮政编码 M20×73 —— 10.9S 批准: 审核: 编制:
检测结果
(2009) WA—WT22570 共2页 第2页
序号 检验项目 拉力载荷(kN) 标准要求 1 2 3
最大拉力 最大拉力 最大拉力 255—304 255—304 255—304 实测值 267 302 269 抗拉强度 标准要求 —— —— —— 实测值 —— —— —— 单项评价 合格 合格 合格 合格
螺栓球节点检验报告
(2009) WA—WT37805 共2页 第1页
产品名称 螺栓球节点 规格型号 D100/235B M20×10.9S 商标 检验类别 委托方 名称 地址 生产企业 抽样地点 批量 样品数量 样品状态 检验依据 委托送样检验 ××× —— ××钢结构公司 —— —— 2件 样品符合检测要求 GB/T16939—1997 钢网架螺栓球节点用高强度螺栓 JG10—1999 钢网架螺栓球节点 送样日期 出厂批号或生产日期 检验日期 产品等级 联系电话 邮政编码 —— 10.9S 2009.11.10 2009.11.11 检验结论 样品经检验所检项目符合标准GB/T16939—1997规定要求,判定本次检验合格。 签发日期:2009年11月 5日 备注 本次检验仅对来样负责。工程名称:某学院食堂 批准: 审核: 编制:
检测结果
(2009) WA—WT37805 共2页 第2页 序规格型号 号 球 1 2 D100 D100 钢管 螺栓 M20 M20 标准要求 255—304 255—304 实测值 300 253 标准要求 实测值 —— —— —— —— 螺栓断 螺栓断 螺栓断 拉力载荷(kN) 抗拉强度(kN) 破坏特征 单项 评价 合格 合格 合格
杆件(钢管与锥头对接焊缝)检验报告
(2009) WA—WT40517 共2页 第1页
产品名称 杆件(钢管与锥头对接焊缝) 商标 检验类别 委托方 名称 地址 生产企业 抽样地点 批量 样品数量 样品状态 检验依据 委托送样检验 ××× —— ××钢结构公司 —— —— 3件(6道) 样品符合检测要求 GB/T50205—2001 钢结构工程施工验收规范 JG/T3034.2—1996 螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法 送样日期 出厂批号或生产日期 检验日期 产品等级 联系电话 邮政编码 规格型号 D75.5×3.75 Q235B —— 2009.11.10 2009.11.12 检验结论 样品经检验,未发现大于JG/T3034.2—1996标准中规定的Ⅲ级焊缝质量允许的缺陷,超声波探伤结果满足GB/T50205—2001规定的二级焊缝要求,判定本次检验合格。 签发日期:2009年11月13日 备注 本次检验仅对来样负责。工程名称:某学院食堂 批准: 审核: 编制: