欧阳治创编 2024.03.10 欧阳治创编 2024.03.10
水量 Q=0.1791m3/s
时间2024.03.10 创作:欧阳治 选用平流沉砂池 设计数据如下:
1) 污水在池内的最大流速为0.3/ms,最小流速为0.15/ms。
2) 最大流量时,污水在池内的停留时间不小于30s,一般为30s-60s。
3) 有效水深应不大于1.2m,一般采用0.25~1m;每格子不宜小于0.6m。
4) 池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据设备要求考虑池底 形状。
本设计最大流量为0.23m3/s 最小设计流量为0.11m/s 停留时间以45s记
1.长度:设流速为
v=0.2m/s,t=45s
L=vt=0.2*45=9m
2.前后展开出长度l1?2.3m 3.水断流面积:
欧阳治创编 2024.03.10 欧阳治创编 2024.03.10
欧阳治创编 2024.03.10 欧阳治创编 2024.03.10
Qmax0.23?v0.2 A=㎡
4.进出水宽度:2m 5.池总宽:设
=1.15
n=2格,宽b=1m,池间间隔1.5m
B=nb=2*1+1.5=3.5m
6.有效水深:
h2=
A=0.575m≈0.58m B7.沉沙室所需容积:设T=2d
V?QmaxXT*86400≈0.8m3 6Kz*108.每个沉沙斗容积:设每一格内设两个沉沙斗则单个
容积为
V0?V4=0.2m3
9.沉沙斗各部分尺寸:设低斗宽a1=0.5m,斗壁倾角(与
水平面)为55°,斗高h3`?0.35m 沉沙斗上口宽: 沉沙斗容积:
V0?h30.352(2a2?2aa1?2a1)?(2*12?2*1*0.5?2*0.52)≈0.2m 6610.沉砂室高度:拟采用重力排沙,设池底坡度为0.06,
坡向由室壁到沉沙斗。
欧阳治创编 2024.03.10
欧阳治创编 2024.03.10
欧阳治创编 2024.03.10 欧阳治创编 2024.03.10
该坡水平向投影长度为
l2?(L?2a?2*0.2)/2?3.3m
则沉沙室高度
`h3?h3?0.06l2?0.548m≈0.55m
11.池总高度:设沉砂池超高为0.3m,
总
高
则
H?h1?h2?h3?0.3?0.58?0.55?1.43m
12.验算最小流速:在最小流量时只用一格工作(n=1)
vmix?Qmix0.113??0.195m/s>0.15m/s
n*wmin1*0.58*1符合工况要求 建设用地LBH=15m×5m×2m
时间2024.03.10 创作:欧阳治 欧阳治创编 2024.03.10 欧阳治创编 2024.03.10
沉砂池的设计计算之欧阳治创编